好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

郑州某污水处理厂电气设备安装工程施工组织设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

序号 一

1 2 3 4 5 6 7 8 9 二 1 2 3 4 5 6 7 三 1 2 3 4 5 6 7 名 称 总配电站 电力变压器 高压开关柜 高压母线系统 低压开关柜 低压母线安装 支架制安 电缆敷设 接地极制安 接地母线敷设 进水泵房 低压配电箱、柜 浮球 支架制安 软电缆 电缆敷设 电缆保护管 电缆桥架 曝气池 配电盘、柜 支架制安 电缆敷设 钢管敷设 导线敷设 电缆桥架 动力插座 规 格 型 号 单 位 台 台 套 台 米 吨 100 米 根 米 台 套 吨 米 100 米 米 米 台 吨 100 米 米 100 米 米 套 数 量 2 37 1 18 40 3.77 182.35 18 400 13 3 0.82 30 10 120 17 96 9.39 30 2000 18 1180 48 备 注 第四章、电气安装原则施工方案

1.工程概况

污水处理厂电气安装工程主要包括总配电室、第一、二变电站、厂区电 气及其它各用电单位工程的配送电工程;具有工程量大,施工时间紧、技术要求

10

高等特点,在施工过程中,同时需要积极与供货商、业主、监理单位、设计院等 进行密切配合,进行有力的协调施工管理。

2.编制依据

2.1《电气装置工程施工及验收规范》

2.2《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 2.3《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 2.4《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

(GBJ232—82)

(GBJ147—90)

(GBJ149—90)

(GB50254—96)

2.5《电气装置安装工程 1kv 及以下配线工程施工及验收规范》(GB50254—96) 序号名 2.6《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》 (GB50259—96) 2.7《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148 —90) (GB50168—92) (GB50169—92) (GB50170—92)

2.8《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 2.9《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 2.10《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 2.11《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》(GB50171—92) 2.12《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》 (GB50172—92) 2.13《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 (GB50150—91) 2.14《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》(GB50256—96) 2. 15 市政工程设计研究院设计的《污水处理厂电气施工图》 3.主要工程量 4. 电气安装 4.1 安装程序 施工前准备 装 安装 试 接地极制作安装 电气设备基础制作、安装 电气设备安 电缆头制作 送电调 电气支架电缆桥架制作安装 电缆予防性试验 校线及屏柜接线 接地母线敷设及设备接地 电缆敷设 电气设备调整、试验(继电器调整、控制屏和 电气系统调试及模拟信号试验 直流屏调整试验、变压器抽芯检查试压等)

11

4.2 电气安装施工工序控制要点

4.2.1 准备阶段:审图 质量计划、施工技术程序(方案)编制 备、材料、加工件计划编制 存。

施工机具和试验设备准备

技术交底 照明安装 校、接线

材料发放 开关柜清理检查

验收入库和保 预埋

4.2.2 施工阶段:开工报告 气设备安装 电缆敷设

母线安装 电缆头施工

电缆支架和桥架安装

耐压试验

4.2.3 试验阶段:设备试验、表计校验、继电器校验和整定 操作电源送电

开关柜联动试验

模拟试验

系统受、送电

4.3 施工原则

4.3.1 应严格核对设计图纸、设备铭牌和装箱单,清点和收集设备、试验报告 和合格证书;

4.3.2 严格按图纸及规范施工,保证电气系统运行的安全可靠;

4.3.3 坚持“三不施工”原则:图纸不清楚不施工;材料、设备质量不符合要 求不施工;不安全因素不排除不施工。

4.3.4 施工应遵循先地下、后地上的原则,与土建专业密切配合,所有予留予 埋施工必须和土建施工同步进行,隐蔽工程在隐蔽前应按照质保程序经工程监理 确认。

4.3.5 施工中,当设计图纸与现场实际情况出现不符合项时,要通过正常程序 解决后才能施工。

4.4 配管施工技术要求

4.4.1 检查管材质量是否满足设计要求。

4.4.2 管路超过下列长度时中间应加分线盒,其位置应便于穿线。

a. 管子长度每超过 45 米,无弯曲时;

b. 管子长度每超过 30 米,有 1 个弯时;

c. 管子长度每超过 20 米,有 2 个弯时;

d. 管子长度每超过 12 米,有 3 个弯时。 4.4.3 钢管连接应符合下列要求: 明配管采用丝扣连接,管接头两端焊接地跨接线。

12

4.5 灯具安装技术要求

4.5.1 灯具安装前必须对到货灯具的质量(合格证、配件、是否变形、油漆脱 落、灯罩破裂、绝缘等)、型号、规格认真检查核对,并严格按图纸施工,不能 漏装,错装。

4.5.2 灯具接线前应用 500V 绝缘摇表测试电缆的绝缘电阻,其值应≥0.5MΩ。 4.6 变压器安装技术要求:

4.6.1 变压器及其附件到现场后应按图纸规定的型号和设备及说明书仔细核 对,各种技术数据及规格应满足设计和规范要求.

4.6.2 变压器及其附件到达现场后未安装前,必须存放在干燥的室内,在搬 运过程中避免碰撞损坏器身。

4.6.3 变压器及其附件到达现场后应严格按照规范及产品说明书的要求认真 编写施工工作程序(方案),并交有关部门进行审核批准,变压器的安装应严 格按照其施工程序进行;

4.7 盘柜安装技术要求:

4.8.1 在搬运过程中应避免摔碰,防止框架变形,漆面受损,必要时可将易 损件拆下。

4.8.2 盘柜成排安装,其垂直度、水平度及盘柜面不平度和盘柜间接缝的允 许偏差应符合下列要求:垂直度偏差<1.5mm‰;相邻两盘顶部水平偏差小于 2mm;成列盘顶部偏差< 5mm;相邻两盘盘面偏差<1mm;成列盘盘面偏差< 5mm ; 成列盘面盘间接缝<2mm。盘柜接地应牢固、良好。

4.9 电缆桥架安装技术要求:

4.9.1 严格按设计图纸及规范要求施工。

4.9.2 安装结束后,保证桥架不应有明显的波形弯或蛇形弯,并按设计要求 可靠接地。

4.10 电缆敷设技术要求

4.10.1 敷设前应对电缆外观、规格、型号、电压等级进行核实,并用摇表 对电缆的绝缘进行检测(高压电缆还应做耐压试验),合格后方可敷设。

4.10.2 电缆的弯曲半径不小于外径的 10 倍。

4.10.3 电缆敷设时要严格核对路径,避免交叉,排列应整齐。

13

4.10.4 竖直敷设的电缆每隔 1.2m 用塑料扎带捆扎,在距端头 0.2m 处应有电 缆标签。

4.11 配线技术要求

4.11.1 配线时严格按照配线图配线 。

4.11.2 使用压接法配线时,压模要与线芯截面相等,压接牢固;接线应留 一定余量;绑扎牢固,美观整齐。

4.11.3 二次线配线时,导线与接线端子连接应紧密,压接螺栓应拧紧,盘 柜内布线美观整齐,并用塑料扎带均匀捆扎。

4.12 蓄电池安装技术要求

4.12.1 蓄电池在运输、保管过程中,应轻搬轻放,不得有强烈的冲击和震动, 不得倒置、重压和日晒雨淋。

4.12.2 蓄电池到现场后,应认真做好验收检查,并在产品规定的有效期限内 进行安装及充电。

4.12.3 蓄电池在安装前,应按规范要求认真进行外观检查。 4.12.4 蓄电池放置的平台、基架及间距应符合设计要求。 4.12.5 蓄电池安装应平稳,间距均匀,排列整齐。

4.12.6 连接条及抽头的接线应正确,连接部分应涂电力复合脂,螺栓应牢固。 4.12.7 蓄电池引出电缆的敷设应符合规范要求。

4.12.8 应按规范及产品说明书的要求对蓄电池进行充放电试验。 5.电气调试原则方案 5.1 直流系统试验原则方案

5.1.1 按产品说明书及设计图纸的要求,认真核对设备型号,检查其接线应正 确牢固。

5.1.2 按产品说明书及设计图纸的要求,对直流系统进行模拟试验,各项指示 及动作均正常。

5.1.3 按产品说明书及规范要求对蓄电池进行充放电试验。其结果应符合设计 的技术要求。

5.2 高压真空断路器试验技术要求;

14

郑州某污水处理厂电气设备安装工程施工组织设计

序号一123456789二1234567三1234567名称总配电站电力变压器高压开关柜高压母线系统低压开关柜低压母线安装支架制安电缆敷设接地极制安接地母线敷设进水泵
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8rhce2bkd123x6i11fyp2nsft0iuth00r85
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享