好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

最新整理哈尔滨某工程降水施工组织设计方案.doc

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

工程降水施工组织设计

一、 工程概况

拟建工程呈近似于矩形,基坑周长为600M,基坑开挖深度12M。

二、 场地地质概况及地下水条件

拟建工程位于xxxx松花江南岸,地形略有起伏,相对 高差1.9M+。xxx高程系标高在

127.76~129.66M之间。xxxx处在松嫩平原的东南缘,地处松花江的中游,东部靠近丘陵山地,其余为广阔的冲击平原,平原波状起伏,河谷地貌发育、阶地清晰、漫滩开阔。建筑场地貌形态为马家沟河河谷斜坡地带,其地层为第四纪冲击,淤积作用下形成的。根据工程勘察所揭露的地层按照岩土成因,结构,性质不同综合划分如下:第一层(上部土):主要以粘土类为:杂填、粘性土组成,第二层:粉质粘土,细砂层组成。第三层主要由中砂、粗砂层、夹粘性土夹层组成。

按照,地下水埋藏条件和含水层状态分类,建筑场地地下水类型为第四纪松散层孔隙潜水,地下水赋存于下部的中、粗砂层中,含水层分布较稳定。建筑场地地下水与马家沟河,松花江有水力联系,由于含水层的渗透性和径

流条件较好,因此形成互补的排泄和补给条件,水文受一定的大气降水和蒸发的影响.地下水动态变化规律为7-9月份为丰水期,水位高,3-5月份为枯水期,水位低,且地下水呈逐年下降趋势。场区内地下水初见水位 9.00~11.50m,稳定水位,埋深8.90~10.20m。 三、 降水设计

1、渗透系数K值的确定

渗透系数K值是一个受各种地质条件及地层厚度,孔隙

度影响的综合系数。计算时应以每层的厚度和各自的渗透系数来进行计算,计算公式为:K=Σkihi/Σhi.由于水文地质资料不够详细,无各层特有的渗透系数资料。所以只能依据多年来的作业经验和附近曾进行过降水作业的经验值来确定,确定K值为20。 2、井深H值的确定

根据工程所处地理位置及工程勘察揭露的地质情 况,井深确定24M,比较合适,使其进入渗透性较好的中砂层。

3、井型选择与井点结构

根据场地水文地质特征,含水量较高的富水层为中、粗砂层。应采用管井井点降水。即沿基坑周边每隔一定距

离布设一个降水井点,采用管井重力集水原理,在管井内用潜水泵不断抽取井内积水,来降低地下水位。井管材料采用标准塑料滤水管,管径Φ300mm,管长24米,为防止粉细砂渗入,管外用井底布进行包扎。降水井开孔直径为550mm。下入滤水管后,井管周围填入3-5mm砾料成井。成井后下入30T/h×40米扬程深井潜水泵及Φ75mm抽水管,并同时安装供电源线路及排水管线。 四、 降水计算

1、 基坑涌水量计算

2、 Q=[1.366K(2H0-S)S]/(lg

R-lgx0)

x0 = F/π

Q=12960m/d 3、 井点数计算:

如果选用30T/h×40米扬程潜水泵工作,每天每个

井点极限抽水量为720m/d。其井点数计算如下: 12960m/d 720m/d=18(眼)。 根据现场实际情况,沿基坑周边封闭布设降水井点,布设18眼降水井点较合适,最多布设19眼降水井点,确保工程施工降水。 五、 井点布置原则

最新整理哈尔滨某工程降水施工组织设计方案.doc

工程降水施工组织设计一、工程概况拟建工程呈近似于矩形,基坑周长为600M,基坑开挖深度12M。二、场地地质概况及地下水条件拟建工程位于xxxx松花江南岸,地形略有起伏,相对高差1.9M+。xxx高程系标高在127.76~129.66M之间。xxxx处在松嫩平原的东南缘,地处松
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8rfmi8590a35m4y31ezc5v45r56fh10092x
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享