2.3结构设计概况:
基础类型 结构形式 持力层土质情况 基础埋深 钢筋接头型式 混凝土 强度 等级 独立柱基 1-13轴A-D段预制混凝土柱,钢结构屋架 强风化板岩 地基承载力标准值 柱基 :-1.7m 地梁钢筋接头Φ12,采人工绑扎连接。 基础垫层 梁 C15 C25 基础 柱 C25 C25 C25 数量 4 基础尺寸(mm) 2000×2500 fka=380 kPa 门窗洞口处的钢筋混凝土过梁 数量 26 基础尺寸(mm) 2000×2400 基础编号 J-2 基础编号 J-1
2.4水暖专业设计概况: 2.4.1暖卫系统:
11 / 141
系统名称 给水 消防 排水 雨水 管材 PP-R管 内外热镀锌钢管 UPVC排水管 UPVC管 连接方式 热熔 卡箍连接 粘接 粘接 防腐 沥青防腐 备注 阀门均为蝶阀 埋地部分作100mm砼带型基础 雨水斗97型 - 6 -
建设单位:大连凡尔顿气门制造有限公司 凡尔顿气门制造
编制单位:大连宜华建设集团有限公司 4#厂房施工组织设计方案
2.5电气专业设计概况:
序号 1 项目 变配电系统 系统介绍 交流三相四线380V/220V电缆进线直埋穿墙引入 干线沿金属线槽敷设,支线均穿钢管在墙内、地面内、顶板内暗敷设,部分线路采纳明敷设,吊车滑接线均明敷设在混凝土梁上。 包括厂房照明等。 低压电源交流结路接地制式采纳TN-C-S系统利用建筑物基础做2 3 4 动力系统 照明系统 防雷接地 12 / 141
接地极接地电阻R<=1欧姆
2.6建设单位提供施工用地、水、电等条件
施工现场场地能满足施工需要,现场不设生活区。水、电按建设单位指定地点引入。
13 / 141
- 7 -
建设单位:大连凡尔顿气门制造有限公司 凡尔顿气门制造
编制单位:大连宜华建设集团有限公司 4#厂房施工组织设计方案
第三章 施工部署
3.1工程目标:
3.1.1质量目标:实现对业主的质量承诺,以领先行业水平为目标,严格按照合同条款要求及现行规范标准组织施工,工程一次验收合格率达100%,分部工程优良率达到80%以上。观感质量得分率90%以上。单位工程创大连市星海杯工程。
3.1.2安全目标:
(1)无因工死亡、重伤和重大机械设备事故;
14 / 141
(2)无火灾事故; (3)无严峻污染扰民; (4)无重大交通行车事故。 3.1.3工期目标:
(1)2006年6月11日---2006年11月30日 (2)施工总工期172天 3.1.4现场治理:
(1)治理目标:创建大连市文明安全工地。 (2)治理方法:
本工程采纳计算机应用及信息技术治理:
1)业主、监理、施工单位之间计算机局域联网信息共享技术:微机成本分析、网络打算、资料治理等,将技术交底、施工日志等技术、施工资料通过信息治理系统公布,使之传递迅速、及时。
3.2治理组织机构:
3.2.1组织机构:本工程按项目法组织施工,项目经理选派承担过钢结构单层厂房工程项目治理、并具备丰富施工治理经验的项目经理担任;项目总工选派具有较高技术业务素养和技术治理水平、并有单层厂房治理经验的工程技术人员担任。项目经理