电事故,调度室负责通知停电事故相关成员,立即组织指挥部成员进行停电事故处理。 1.5应急工作原则
1.5.1、我公司应当严格落实停电时的应急措施,一旦停电必须迅速撤出人员,按规定检查、排放瓦斯合格后,方可恢复供电。 1.5.2、我公司必须成立安全用电领导组,建立健全停电事故应急预案执行的组织机构。
负责编制停电事故应急预案,并定期进行组织演练。在发生停电事故的情况下,按照预案做好事故抢险及应急处理工作。
1.5.3、我公司在恢复供电时,必须按照《煤矿安全规程》规定检查、排放瓦斯。
1.5.4、自备发电机提供备用电源时,在满足通风、排水、提升等保安负荷的情况下进行生产。
1.5.5、我公司应针对实际供用电状况,对所有可能出现的停电情况有预见性,要针对停电范围,停电原因分别作出停电后的应急措施。 1.5.6、当供配电线路、配电设备等因故障造成停电时,应按照应急预案分别采取应急措施。
1.5.7、我公司在制定应急中,明确了各部门的职责、任务、程序、步骤等内容;保障人身安全的各项措施必须到位。
1.5.8、应急预案应定期演练,涉及到我矿所有的生产人员和电力操作人员都必须应知应会。 2、煤矿的危险性分析
2.1矿井概况
我公司位于桥上镇庄里村,批准井田面1.279Km2,主采2#煤层,设计生产能力21万吨。采用斜井与开拓,中央并列式通风,主斜井断面3.8m2,主斜井皮带运输,主皮带机型号为STJ800型皮带输送机一部,功率95×2KW;副斜井安装有BDKNo15型主扇风机两台,功率45KW×2,一台工作,一台备用;井下水仓并安装2GC5×10型号离心泵3台,功率37KW,一台工作,一台备用,一台检修;本矿井通过每年瓦斯等级鉴定为低瓦斯矿井,绝对涌出量1.16m3/min,相对涌出量2.67m3/t,煤尘具有爆炸性。
我矿采用双回路供电,其中一路供电由黄家垣548KV供出,一路由庄里565KV供出,实现了双回路电源供电。矿井自备电源400KW发电机组两台,可同时投入使用地面高、低压配电设施、设备齐全可靠。 2.2危险性分析
565(庄 里)和548(庄 里)均停电(事故、临时、计划),自备电源(发电机)由于平时检修不及时、维护不当,或油料准备不足,造成不能正常启动,使矿井瞬间失去电源,四大系统均已瘫痪。这种情况下,井下的值班人员及采煤工人,将失去生命安全保障。 3预防的预警 3.1危险源监控
我公司结合危险源的预测,根据实际情况经上级主管部门认可现已安装KJ78AKJ138型煤矿专用装置两套,用于瓦斯监控系统和人员定位系统随机监测,这部分现已与全市联网。
3.2预警情况
结合我公司实际情况已安装两套预警系统,工作信号系统和警报系统,规范了对矿井的各类人员,在严格执行各项规章制度,即使解决各类不安全的因素,奠定了煤矿安全生产的良好局面。 4、应急响应处置程序
4.1停电后作业人员撤离到安全地带的措施: 4.1.1、发生停电事故后回采工作面的人员撤离路线:
矿井一旦发生停电事故, 回采工作面人员首先由带班长带领,立即组织工作面人员从运输顺槽撤离,撤离时人员不得慌张、乱跑,以免撞伤或过于消耗体力,工作面人员撤至进风大巷休息十分钟等待送电,如十分钟不能及进送电,工作面人员应顺着运输大巷撤出井口(回风顺槽内人员,停电后通过风门撤至回采工作面运输顺槽同工作面人员一起撤离)
4.1.2、发生停电事故后掘进工作面人员停电撤离路线: 工作面—运输顺槽—一运输大巷—斜井—地面
4.1.3、发生停电事故后井下运输工撤离安全地带的路线:发生停电事故后,各运输地点的工作人员原地等待十分钟,如果还不来电,采区皮带运输巷工作人员、;回采工作面顺槽皮带机工作人员、掘进工作面皮带机共作人员可由各机电组长带领,沿运输巷撤至一下山风运输大巷等待十分钟,如果还不来电,可通过主要运输大巷出井。主斜井皮带巡带工,主运输大巷机组人员停电等十分钟后可随之出井。 4.1.4、井下瓦斯工、放炮工、水泵工、变电所电工等其他人员停电
后可随采掘人员等待或者出井。 4.2停电事故的处置程序及流程:
4.2.1、根据《煤炭安全规程》要求,煤矿必须双回路供电,一回路运行,另一回路始终在热备状态。如果任何一路停电,及时将另一回路投入运行,主要设备必须在十分钟内全部送电,根据这一要求,井下发生停电事故后工作人员可在安全的地点等待十分钟,如果十分钟不来电,井下人员必须立即撤离,准备出井。
4.2.2、发生停电事故后,地面电气值班人员,立即进行换路操作,并及时通知各单位负责人在十分钟内送电作业,如果双回路换路操作失败,值班人员立即通知发电机组人员发电,发电正常后通知主扇司机开启主扇进行排风,主扇启动后排水、提升系统可以开启,井下各系统暂停送电,不得生产,确保自备电源的可靠运行。
4.2.3、地面发生停电后,供电负责人员或值班人员要做好记录,并向各路变电站了解停电原因、故障地段,根据自己权限范围和能力,立即组织抢修或者协同供电部门一并组织抢修,使其即早恢复通电。 4.2.4、启动备用电源,自备发电机组的措施:
地面双回路供电主电源停电后,立即启动备用电源,如果备用电源停电,发电机组立即启动,并根据要求执行送电范围。
地面电气值班人员必须及时了解主、备电源工作情况,并按有工作信号系统和警报系统,一旦某一回路停电,立即发出警报或信号,值班人员应立即将一回路开关断开,并悬挂“严禁合闸”标示牌。实施完整的保安措施后,再将联络柜开关合上,及时切换另一回路供电。
发电机组人员为了做到有备无患,发电机组可根据主、备电源供电情况及季节用电情况适时对发电机预热,特别是冬季,每天发电机组开启不少于15分钟,并根据设备检修时间及时进行检修,并做好检修记录,试运转记录、工作记录,保障发电机组经常处于良好的备用状态,随时起动,投入运行。 4.2.5组织开展抢修的措施;
4.2.5.1任一回路10KV线路出现故障的抢修措施:
如果在矿区内10KV线路任一回路出现故障发生停电,公司立即启动停电事故应急预案组织机构,据人员分工投入工作程序。①换路送电利用备用电源进行工作;②立即通知线路所辖变电站工作人员进行停电,说明故障线路地段,并配合供电所工作人员进行抢修;③如果本公司高压、低压配电设备出现故障,造成全矿井停电,值班人员立即通知机电管理人员,上报停电事故应急指挥部,由主管领导亲自挂帅,首先启动备用电源送电,如果自备电源无法送出,立即启动自备电源进行送电,如果自备电源也无法送出,根据停电应急预案组织机构人员分工,立即通知井下工作人员进行安全撤离,停电指挥部工作人员产即组织故障排查,确定故障原因,立即组织抢修,抢修线束后进行试运行,确认一切正常后进行送电工作。
4.2.5.2、煤矿在停电应急处理时,应及时与当地电力部门联系,取得支持与援助。 4.3应急结束
矿井发生停电事故通过抢修恢复供电时,首先启动通风系统(主扇