好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

煤矿停电应急预案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

煤矿停电应急预案

1、所有井上、下变电(站)所值班人员,必须坚守岗位。突发停电时,立即将停电影响范围、地点及时报告矿调度室与机电科科长及科值班负责人员。调度室要及时通知机电矿长。机电科长及科值班负责人必须立即通知抢险人员做好抢险准备,并赶赴矿配电房现场指挥。重大问题必须像矿调度室汇报。

2、井上下变电(站)所值班人员,交接班时必须试打电话,务必将电话挂好,保证通讯畅通,井上变电站(所)还必须试验电台。 3、 井下高压跳闸后,应立即报告机电科值班负责人及科长,机电科值班负责人接到报告后,要立即组织人员检查处理,尽快恢复送电。 4、 当正在运行的供电回路受到雷电、大风、大雨等袭击或其他原因造成矿井大面积停电事故时,机电科立即组成抢险队,有一名科领导带队赶到事故现场,查找事故原因,尽快恢复供电。同时矿配电房值班人员应及时与供电处电调联系,倒换备用回路,并报告矿调度室。 5、 矿必须制定井上下大面积停电应急操作程序方案和注意事项,并按操作方案对配电工进行培训、考试,组织模拟演习。矿配电工必须熟练掌握矿井大面积停电应急操作程序、方案和注意事项,考试不及格经补考还不及格者,必须调离确配电工岗位,确保事故发生后从容应对。

6、当发生矿井全部供电回路中断供电事故时,矿配电房值班人员立即报告矿调度室和机电科值班负责人,机电科领导必须迅速赶赴现

场,并迅速拉开配电房6KV(10KV)电压等级的所有开关,与供电处电调联系并按各矿实际情况请求采取措施进行临时送电,迅速恢复风井通风、主排水泵房排水、副井提升。送电时要注意观察继电保护情况,避免误送事故线路导致再次跳闸。停泵期间泵房工作人员要时刻观测水位,随时向矿调度室汇报。配电房还要及时请求供电处电调以最快速度恢复35KV或其它备用线路供电。

7、地面供电恢复后,井下变电所值班人员,接到复电命令后,按以下原则执行:

先送高压,再送低压(机电科负责送到低总),送高压前,应拉掉各采掘头的低压馈电开关。先送涌水量大的地区和高瓦斯地区,最后送一般地区。采掘头送电前,必须经瓦检员检查瓦斯,经瓦检员同意后,才准对采掘头送电。

恢复送电的情况,必须及时向矿调度室和区(科)值班负责人汇报清楚。

1、总 则

1.1编制目的

为实现国家对煤矿这个特殊行业供电系统安全运营,做好停电事故应急预案,达到供电设施安全可靠运行,及时有效地做好我公司停电事故应急救援工作,最大限度地杜绝或减少人员伤亡和财产损失,维护煤矿工人的生命安全和我公司的正常经营秩序,针对我公司实际情况,为了进一步认真落实各级政府及主管部门对煤矿安全生产工作的指导意见,以及始终坚持“安全第一,预防为主”的方针,牢固树立“以人为本,安全重于泰山”的管理观念,把事故隐患消灭在萌芽状态,根据我公司马电力供应情况特制定停电事故应急预案。 《煤矿停电事故应急预案》是保障煤矿安全生产的一项重要措施,是确保煤矿企业发生停电后能快速响应、迅速处理、采取措施,避免发生人员及财产损失的重要举措。 1.2编制依据:

《煤矿事故停电应急预案》编制依据为《安全生产法》、《矿山安全法》、《国家突发环境事件应急预案》、《国家安全生产事故灾难应急预案》、《煤矿安全规程》、《电力安全工作规程》、《安全生产应急管理条例》以及相关其它管理规定。 1.3适用范围

本应急预案适用于翼城县东沟煤业有限公司,矿区供配电设施、设备发生异常或停电事故情况下的应急处置。

1.3.1、548(黄家垣)线停电;(事故、临时、计划) 1.3.2、565(庄 里)线停电;(事故、临时、计划)

1.3.4、自备电源(发电机)不能正常启动; 1.4应急预案体系

1.4.1、成立停电事故指挥部 总 指 挥: 李 鹏 副总指挥:刘岩峰 李治华

成 员:赵佐元 张万虎 高连龙 刘岩兵 姚存茂 停电事故指挥部设在矿调度室,调度室主任由王青担任。

停电事故应急预案体系网络

1.4.2、具体分工及职责:

(矿长):是停电事故的总指挥,负责全面协调指挥处理停电事故。 (机电矿长)是停电事故的副总指挥,负责对矿井停电事故总体安

排部署,负责外围事务,及进了解停电原因,负责对矿井停电事故总体安排部署,负责了解停电原因,时间、地点和范围。

(机电队长):是停电事故的副总指挥,负责配合机电矿长协调对矿井停电事故总体安排部署,同时对停电事故负责记录,查询、上报,并绘制全矿井供电系统图。

(机电副队长):是停电事故的主要成员,负责对井下停电事故总体安排部署,同时对停电事故负责记录、查询、上报,并绘制井下供电系统图。

(生产矿长):是停电事故指挥部的主要成员,负责停电事故后井下生产人员的安全撤离。

(安全副矿长):是停电事故的主要成员,负责全矿井停电事矿处理的全面安全工作。

(电工):是停电事故指挥部的主要成员,负责地面某一电源停电后的送电、发电等具体工作,同时与当地电部门联系确认停电原因,范围和时间。

(电工):是停电事故指挥部的主要成员,负责停电后恢复送电时对地面主扇的开启工作。

(电工):是停电事故指挥部的主要成员,负责停电后恢复送电时对井下水泵送电开启工作。

(电工):是停电事故指挥部的主要成员,负责停电后恢复送电时对井下各系统送电检查工作(并对井下变电所恢复送电时全面检查) (调度室主任):是停电事故指挥的主要组成人员,矿井一旦发生停

煤矿停电应急预案

煤矿停电应急预案1、所有井上、下变电(站)所值班人员,必须坚守岗位。突发停电时,立即将停电影响范围、地点及时报告矿调度室与机电科科长及科值班负责人员。调度室要及时通知机电矿长。机电科长及科值班负责人必须立即通知抢险人员做好抢险准备,并赶赴矿配电房现场指挥。重大问题必须像矿调度室汇报。2、井上下变电(站)所值班人员,交接班时必须试打电话,务必将电话
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8re043qgb148fsc2a7r62i4cx3q5hp00q50
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享