比如与 220V 交流配电线的最小间距为 0.5 米,与通讯电缆的最小间距为 0.1 米, 与1?
10KV电力线的最小垂直间距为2.5米,与1KV以下电力线的最小垂直间距为 1.5 米,与广
播线的最小垂直间距为 1.0 米,与通信线的最小垂直间距为 0.6 米等 等。
直埋敷设方式防雷效果较好,而架空线比较容易感应雷击。为避免首尾端设备损 坏,在使用架空线传输时,应在每一支撑杆上做接地处理,架空线缆的吊线和架空 线缆线路中的金属管道均应接地。中间放大器输入端的信号源和电源均应分别接入 合适的避雷器。如 MS PD-
24V/4S、MS PD-12V/4S;MS CoaxB-TV/S、MS CoaxN- CATV/S 等。
传输线埋地敷设也并不能完全阻止雷击设备的发生,统计数据显示雷击造成埋地线 缆故障大约占总故障的 30%左右,即使雷击比较远的地方,也仍然会有部分雷电 流流入电缆。所以采用带屏蔽层的线缆或线缆穿钢管埋地敷设,保持钢管的电气连 通。对防护电磁干扰和电磁感应非常有效,这主要是由于金属管的屏蔽作用和雷电 流的集肤效应。如电缆全程穿金属管有困难时,可在电缆进入终端和前端设备前穿 金属管埋地引入,但埋地长度不得小于 15米,在入户端将电缆金属外皮、钢管同 防雷接地装置相连。
C、终端设备的防雷:在CCTV系统中,监控室的防雷最为重要,应从直击雷防护、 雷电波
侵入、等电位连接和电涌保护多方面进行。监控室所在建筑物应有防直击雷 的避雷针、避雷带或避雷网,防直击雷措施应符合 GB 5005794《建筑物防雷设计 规范》的规定。进入监控室的各种金属管线应接到共用的接地装置上,易采用一点 法接地。
与硬盘录像机等连接且布线经过室外的信号线路主要为视频信号传输线及云台控制 线,因此对于硬盘摄象机的信号保护,需要在由外面进入中心监控机房的线路接入 设备之前,安装对应的浪涌保护器。云台控制线安装 MS PD-24V/4S、 MS PD-
12V/4S;视频信号传输线安装 MS CoaxB-TV/S MS CoaxN-CATV/等。多口矩阵需 要安装CoaxB-TV/16S按照YD/T 5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护工程 设计规范》第五
部分:SPD的选择;第5.3条:信号线用SPD第5.5条:计算 机、控制终端、监控系统的网络数据线用
SPD的要求规范的要求,通流容量应大于
3KA。
实施方法:
在彩色球型摄象机电源、视频、云台控制前安装壹套 功能电涌保护器,用于彩色球型摄象机的防雷保护。 在彩色固定摄象机电源、视频、云台控制前安装壹套 功能电涌保护器,用于彩色固定摄象机的防雷保护。
在值班室监控中心16 口矩阵线路前安装壹套 MS CoaxB-TV/16S同轴通讯信号电涌 保护器,用于矩阵线路的防雷保护。
MS CCTV-3/024AC摄象机多 MS CCTV-2/024AC摄象机多
B、 温湿度控制系统的保护
在从库房内的温湿度控制探头线路上安装 MS PD-24V/4S信号线电涌保护器,用于 温湿度探头、控制线路和设备的保护。
C、 防盗控制系统的保护
在从库房引出的防盗控制探头线路上安装 MS PD-24V/4S信号线电涌保护器,用于 防盗探头、控制线路和设备的保护。
在值班室控制中心总控制线上安装 MS DB09-V24/9信号线电涌保护器,用于控制 中心总控制线和设备的保护。
025军械库弹药库系统防雷设计方案模版 - 图文