成都环球贸易广场(B1、B2地块)总承包工程项目
临时建筑施工方案
附图十七:工人生活区消火栓
31
成都环球贸易广场(B1、B2地块)总承包工程项目 临时建筑施工方案
附件:板房基础设计计算书 1、上部荷载计算
楼面主桁架及屋架自重值均取50kg/m,则: 楼面主桁架:
恒载:主桁架自重:50×9.8 =490N/m
型钢次梁:3.72×1.8×16/6.2×9.8=169.344N/m 木楼板:0.18×1.8×1000=324N/m
镀锌铁皮:7.86×10×0.0004×1.8×9.8=55.46N/m 石膏顶棚:14000×0.01×1.8=252N/m
恒载Q=1.2×(490+169.344+324+55.46+252)=1290.8N/m 活载:活载标准值取2.0KN/m2
q=1.4×2.0×1000×1.8=5040 N/m
3
Q+q=1290.8+5040=6330.8N/m=6.331 KN/m 屋架:
恒载:屋架自重:50×9.8=490 N/m
8#C型钢檩条:3.72×1.8×9.8×4/6.2=42.336 N/m 石膏顶棚:14000×0.01×1.8=252N/m 彩钢夹芯板屋面:0.3×1000×1.8=540N/m Q=1.2×(490+42.336+252+540)=1589.2N/m 活载:屋面活载标准值取0.5KN/m2 q=1.4×0.5×1000×1.8=1260N/m Q+q=1589.2+1260=2849.2 N/m=2.849KN/m 风荷载:?k=1.4 ×μs×μz×ω0
其中:?k——风荷载标准值
μz——风压高度变化系数,查《建筑结构荷载规范》得μz=0.74 μs——脚手架风荷载体型系数,全封闭式为0.8+0.5=1.3 ω0——基本风压值,为0.35 kN/m2
计算得:?k=1.4×1.3×0.74×0.35=0.4714 kN/m
32
2
成都环球贸易广场(B1、B2地块)总承包工程项目 临时建筑施工方案
风荷载:q=1.4 ×0.4714×1.8=1.188KN/m
本计算采用清华大学设计的力学求解器计算,计算结果如下
4( 3 )-8.083( 8 )-2.30( 4 )-6.275-9.12( 5 )6( 2 )-25.722( 9 )0.45-29.73( 6 )7( 1 )-42.421-51.27( 7 )8
轴力最大值为FK=51.27KN。 x2、基础设计
生活区所选区域为拆迁地,大部分为杂回填土与瓦砾等混合,我司租用前作为公交车停车场已有一年以上,地基承载力良好,取地基承载力特征值fa=250kPa。
基础埋深设计d=0.3m,r=20kn/m3,取基础1m为计算长度,同时根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011,轴心荷载作用时
b≥F/(fa-rg×d)=51.27/(250-20*10*0.3)=0.27m,基础取值为0.3m宽,基础梁内上部、下部各配2
12钢筋,6.5@200箍筋,能满足使用需求。
33