分散控制系统(DCS)系统受电调试方案(中)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

v1.0 可编辑可修改

目 录

1.编写目的

2.DCS上电恢复应具备的条件和要求

3.DCS软件恢复应具备的条件和要求

4.计算机系统的上电、试运与投运

5.仪器设备

6.注意事项

00

v1.0 可编辑可修改 1 编写目的

印尼苏拉威西2X50MW燃煤电厂工程采用的分散集中控制系统(DCS)是由南京科远公司提供的NT6000控制系统。其功能涵盖了数据采集系统(DAS)、模拟量控制系统(MCS)、锅炉炉膛安全监控系统(FSSS)、顺序控制系统(SCS)等各项控制功能。此外还包括工程师站、操作员站及有关外设。DCS通过高性能的工业控制网络及分散处理单元、过程I/O、人机接口和过程控制软件等完成锅炉、汽轮机及其辅助热力生产过程、发电机-变压器组及厂用电源系统的监视和控制。

编写本方案的目的是规范DCS系统授电及软件恢复的调试行为,确保设备、人身不受伤害。保证系统调试保质、保量、有序进行。本方案适合于印尼苏拉威西2X50MW燃煤电厂工程的调试。

DCS系统授电,由DCS现场服务工程师执行,调试方现场配合协助。

2 DCS上电恢复应具备的条件和要求

一般性质量要求

电子间照明、通风、消防符合要求;

集控室内光线充足,具备操作人员操作监视的条件;

电子设备室、工程师室内和控制室的环境温度、湿度、清洁度,应符合有关规程或生产厂的规定;

电子间的相关制度健全,安全、保卫工作到位;

机柜已就位,柜体周围不存在安装杂物,控制室干净卫生; 电源接线完成。电气专业设备授电完毕,且已将电源送至DCS电源柜的上端口,电源等级、质量符合要求;

DCS设备接地接线完毕、接地电阻、接地方式符合DCS供应方要求; 有电源回路的电源熔丝和模件的通道熔丝应符合使用设备的要求,如有损坏应作好记录;

计算机设备的外观应完好,无缺件、锈蚀、变形和明显的损伤;

11

v1.0 可编辑可修改 检查各计算机设备应摆放整齐,各种标识应齐全、清晰、明确; 对于有防静电要求的设备,检修时必须作好防静电工作,工作人员必须带好防静电接地腕带,并尽可能不触及电路部分;设备应放在防静电板上,吹扫用设备应接地;

清洁用吸尘器必须有足够大的功率,以便及时吸走扬起的灰尘,设备清洗必须使用专用清洁剂;

各设备内外的各部件应安装牢固无松动,安装螺钉齐全; 检查电缆敷设捆扎整齐美观,设备的各种标志应齐全清晰。

上电前检查:

上电前,必须检查整套系统的接地、电源线和各种连线是否接好,绝缘是否合格,是否符合厂家设备上电运行条件,确保正确无误。 DPU柜

DPU柜内的各档电源接线必须正确连接。

DPU站的数据通讯线,DPU与I/O站的通讯线连接正确。 I/O站内各I/O卡件与端子柜内对应的端子板的连接电缆正确。 I/O站内各I/O卡与总线的插接位置正确。

工程师站(或历史数据站)

工程师站工业PC机、CRT、打印机的电源接线应正确。 工程师站与DPU、操作员站的冗余数据通讯线连接正确。 工程师站与操作员站的通讯线连接正确。

工程师站工业PC机与CRT、打印机、鼠标、标准键盘的连线正确。

操作员站

操作员站工业PC机、CRT、打印机电源连线连接正确。 操作员站与OPU的冗余数据通讯线连接正确。 操作员站与工程师站的通讯线连接正确。

操作员站与CRT、打印机、鼠标、操作键盘的连线正确。

22

分散控制系统(DCS)系统受电调试方案(中)

v1.0可编辑可修改目录1.编写目的2.DCS上电恢复应具备的条件和要求3.DCS软件恢复应具备的条件和要求4.计算机系统的上电、试运与投运5.仪器设备6.注意事项00v1.0可编辑可修改1编写目的<