关于超前钻的一些问题
问:超前钻的目的和作用?
答:打桩钻孔用的,采用超前钻来探知桩基地质情况、确定桩底标高这一技术措施,给工程带来施工质量保证、施工进度加快和节约投资等诸多好处。
问:规范对超前钻的明文要求?
答:超前钻属于施工勘察的内容。
一、《广东省地基基础设计规范》DBJ15-31-2003第10.1.5-9条:
岩溶地区承载力较高的大直径桩(桩径不小于1m,单桩承载力不小于5000KN)应在施工前采用超前钻并结合其他物探方法查明桩端基岩性状、包括岩样的强度、是否有溶洞、溶渡尺度、顶板破碎程度、顶板厚度等。顶板较破碎或较薄时应予穿过。完整顶板的厚度不小于溶洞平面尺寸时可不穿过,但顶板应满足受冲切承载力要求。
DBJ15-31-2003第10.1.5-10条:
桩端持力层之下有软弱下卧层或破碎带和溶洞时,应校核下卧层的承载力,必要时尚应验算其变形。桩端以下支承岩层的厚度不宜小于3倍桩径且不小于2米, (经验算其受冲切承载力足够时,可不受此限制),必要时宜在施工前采取超前钻探探明下卧层的情况。
二、《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ72-2004第3.0.2-4条:对于一级(复杂)场地或一级(复杂)地基的工程,可针对施工中可能出现或已出现的岩土工程问题,进行施工勘察。基础施工时,勘察单位宜参与施工验槽。
JGJ72-2004第4.2.1-2条:荷载较大或复杂地基的一柱一桩工程,应每柱设置勘探点。
JGJ72-2004第4.2.1-3条:岩溶发育场地当以基岩作为桩端持力层时应按柱位布孔。
问:超前钻要钻多深?取样标准如何?
答:《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ72-2004第4.2.3条:对于端承型桩,勘探孔的深度应符合下列规定:
对花岗岩地区的嵌岩桩,一般性勘探孔深度应进入微风化岩3~5m,控制性勘探孔应进入微风化岩5~8m;
本设计结构施工图中《桩截面配筋表一》(图号:06)已注明超前钻深度。
《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ72-2004第4.2.5条:桩基勘察的岩(土)试样采取及原位测试工作应符合下列规定:
对嵌岩桩桩端持力层段岩层,应采取不少于6组的岩样进行天然和饱和单轴极限抗压强度试验;
问:何时做超前钻?
答:一般在挖桩到位,倒砼之前进行。
问:超前钻的费用由谁支付?
答:有几种可能:
①由施工单位支付,因为工程量清单报价的缘故,无论清单上有该项目还是漏项,施工单位都应该进行报价,有该项目那没争议,没该项目,该笔费用应该含在其他综合单价中。
②由业主支付,通过招标或直接委托试验单位进行超前钻,当然也可委托本工程的勘察设计单位进行。
③由勘察单位支付,含在原来勘察设计投标报价之中,勘察单位在勘察设计投标中的报价应考虑这种风险,不作为新增项目予以支付。
因超前钻是无法预计的,要等勘察报告出来之后,才能确定是否进行,故该笔费用应该是由业主另外支付,不含在原勘察设计单位的报价之中,如由原勘察单位来承担这个任务,那么勘察单位总费用是原来的投标价加上这次超前钻的委托费用