?????假定沉砂量为:30m^3砂/10万m^3水,每天两排一次砂,则
V=QmaxTX/400000=250000*30*2/6000000=2.5m^3
(每组沉砂池设两个沉砂斗,两组共有6个沉砂斗)?
其中城市污水沉砂量:X=3m^3/10^5m^3.
6沉砂斗各部分尺寸及容积:
设计斗底宽a1=0.50m,斗壁与水平面的倾角为60°,贮砂斗高为:
h3=(2.16-0.5)/2×√3=1.44m
则沉砂斗上口宽:a=2*h3/tan60+a1=2.16m
沉砂斗容积:V=h3/3*(a^2+aa1+a1^2)=2.88m^3>2.5, 即V1?V0 故沉砂斗容积够用,符合要求。
7沉砂室的高度h4采用重力排砂,池底坡度i?6%,坡向砂斗,则
L2=(L-2a-a’)/2=1.49m
所以 h4=h3+0.06L2=1.44+0.06*1.49=1.53m
式中:a'为沉砂斗间距,m(a’=0.2m)
8池子总高度(H)设超高h1=0.3m
H=h1+h2+h4=0.3+1+1.53=2.83m
式中:h1为超高,m
h2为设计有效水深,m h4为沉砂室高度,m
9验算最小流速
在最小流量时,工作的池子个数为n1,在这里n1?1,则: Vmin?Qminn1Wmin=0.539m/s>0.15m/s
符合要求
3.2.4初沉池及其计算
初次沉淀池是借助于污水中的悬浮物质在重力的作用下可以下沉,从而与污水分离,初次沉淀池去除悬浮物40%~60%,去除BOD20%~30%。
初次沉淀池按照运行方式不同可分为平流沉淀池、竖流沉淀池、辐流沉淀池、斜板沉淀池。
设计中采用平流沉淀池,平流沉淀池是利用污水从沉淀池一端流入,按水平方向沿沉淀池长度从另一端流出,污水在沉淀池内水平流动时,污水中的悬浮物在重力作用下沉淀,与污水分离。平流沉淀池由进水装置、出水装置、沉淀区、缓冲层、污泥区及排泥装置组成。
沉淀池设三组,N=3组,每组设计流量Q=0.444m3 /s。
沉淀池表面积:
F=3600Q/q' F——沉淀池表面积(m2);
q'——表面负荷(m3/m2·h),一般采用1.5-3.0m3/m2·h。
设计中取q’=2,得到 F=789.6m2。
沉淀部分有效水深:
h2=q'×t
t——沉淀时间(h),一般采用1.0-2.0h。
设计中取t=1.5h,得到 h2=3.0m。
沉淀部分有效容积:
V’=Qt×3600
得到V’=2395.8 m3 。
沉淀池长度:L=3.6vt
v ——设计流量时的水平流速(mm/s),一般采用v≤5mm/s。
设计中取v=5mm/s,得到 L=27m。
沉淀池宽度:B=F/L
得到 B=29.58m。
沉淀池格数:n1=B/b
b ——沉淀池分格的每格宽度(m)。
设计中取b=4.8m,得到n1=6.1625个,取n1=7个。
校核长宽比及长深比:
长宽比为5.6,大于4,满足要求。
长深比为9,满足8-12之间的要求。
污泥部分所需容积:V=Q(C1-C2)86400T100/(K2? (100-p0)n×10^6
Q——设计流量(m3 /s);
C1——进水悬浮物浓度(mg/L);
C2——出水悬浮物浓度(mg/L),一般采用沉淀效率η=40%-60%;
K2——生活污水量总变化系数;
γ——污泥容重(t/m3),约为1;
p0——污泥含水率(%)。
设计中取每次排泥间隔时间T=1d,污泥含水率P0=97%,沉淀池的沉淀效率η=50%,出水悬浮物浓度C2=20 mg/L,计算得 V=97.96m3 。
每格沉淀池污泥部分所需容积:V’=V/n1
得到V’=14m3。
污泥斗容积: V1=h4(a^2+a1+a1^2)???
a——沉淀池污泥斗上口边长(m);
a1——沉淀池污泥斗下口边长(m),一般采用0.4-0.5m;
h4——污泥斗高度(m)。
设计中取a=4m,h4 =3.72m,a1=0.4m,得到V1=22m3 >14m3 。
沉淀池总高度: H=h1+h2+h3+h4
h1——沉淀池超高(m),一般采用0.3-0.5;
h3——缓冲层高度(m),一般采用0.3m;
h4——污泥部分高度(m),一般采用污泥斗高度与池底坡度i=1‰的高度之和。
设计中取h1=0.5m,h3=0.3m,得h4=3.95m,得到H=7.75m。
3.2.5曝气池及其计算
设计中采用传统活性污泥法。传统活性污泥法,又称普通活性污泥法,污水从池子首端进入池内,二沉池回流的污泥也同步进入,废水在池内呈推流形式流至池子末端,其池型为多廊道式,污水流出池外进入二次沉淀池,进行泥水分离。污水在推流过程中,有机物在微生物的作用下得到降解,浓度逐渐降低。传统活性污泥法对污水处理效率高,BOD去除率可达到90%以上,是较早开始使用并沿用至今的一种运行方式
(1)污水处理程度计算:
假定一级处理对BOD5的去除率为25%,则进入曝气池中污水的BOD5浓度为:
Sa=SY×(1- 25%)