好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

水利水电工程单元工程施工质量验收评定表及填表说明(2016即红皮书)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

WORD格式--可编辑

工程的基面,其边界应在设计边线外0.3 ~0.5m。老堤加高培厚的清理尚应包括堤坡及堤顶等 主控项目检验点全部合格,一般项目逐项检验点的施工单位 各项报验资料 SL 634-2012的要求。 自评 意见 工序质量等级评定为: 。 合格率均不小于 %,且不合格点不集中分布。(签字,加盖公章) 年 月 日 经复核,主控项目检验点全部合格,一般项目逐项检验点的合格率均不小于 %,且不合格点不监理集中分布。各项报验资料 SL 634-2012要求。 机构 复核评定 工序质量等级评定为: 。 意见 (签字,加盖公章) 年 月 日 --

WORD格式--可编辑

施工质量验收评定表填表要求

填表时必须遵守“填表基本规定”,并应符合下列要求: 1.单位工程、分部工程、单元工程名称及部位填写要与表4.1相同。

2.堤基压实质量控制指标应符合下列规定:

(1)堤基为黏性土或少黏性土时应以压实度来控制压实质量;堤基为无黏性土时应以相对密度来控制压实质量。

(2)堤坡与堤顶填筑(包边盖顶),应按表D-1中老堤加高培厚的要求控制压实质量。

(3)不合格样的压实度或相对密度不应低于设计值的96%,且不合格样不应集中分布。

(4)合格工序的压实度或相对密度等压实指标合格率应符合表D-1的规定;优良工序的压实指标合格率应超过表D-1规定数值的5个百分点或以上。

3.各检验项目的检验方法及检验数量按表D-3的要求执行。

表D-3 基面平整压实 检验项目 堤基表面压实 基面平整 检验方法 土工试验 观察 检验数量 每400~800㎡取样1个 全面 4. 工序施工质量验收评定应提交下列资料:

(1)施工单位各班(组)的初检记录、施工队复检记录、施工单位专职质检员终检记录,工序中各施工质量检验项目的检验资料。

(2)监理单位对工序中施工质量检验项目的平行检测资料。

5.工序质量要求

(1)合格等级标准:

--

WORD格式--可编辑

1)主控项目,检验结果应全部符合SL 634-2012的要求。

2)一般项目,逐项应有70 %及以上的检验点合格,且不合格点不应集中分布。

3)各项报验资料应符合SL 634-2012的要求。 (2)优良等级标准:

1)主控项目,检验结果应全部符合SL 634-2012的要求。

2)一般项目,逐项应有90 %及以上的检验点合格,且不合格点不应集中分布。

3)各项报验资料应符合SL 634-2012的要求。

--

WORD格式--可编辑

工程

表4.1.2 基面平整压实工序施工质量验收评定表

--

WORD格式--可编辑

单位工程 名称 分部工程 名称 单元工程 名称、编号 检验项项次 目 工序编号 施工单位 施工日期 质量要求 年 月 日~ 年 月 日 合格检查记录 合格率 数 堤基清理后应按堤身填筑要求压实,无主无弹控堤基表松土、1 项面压实 簧土等,并目 符合土料碾压筑堤要求(表D-1) 一般基面平基面应无1 项整 明显凹凸 目 施工单位 的合格率均不小于 %,且不合格点不集中分自评布。各项报验资料 SL 634-2012的要求。 意见 工序质量等级评定为: 。 --

主控项目检验点全部合格,一般项目逐项检验点

水利水电工程单元工程施工质量验收评定表及填表说明(2016即红皮书)

WORD格式--可编辑工程的基面,其边界应在设计边线外0.3~0.5m。老堤加高培厚的清理尚应包括堤坡及堤顶等主控项目检验点全部合格,一般项目逐项检验点的施工单位各项报验资料SL634-2012的要求。自评意见工序质量等级评定为:。合格率均不小于%,且不合格点不集中分布。(签字,加盖公章)
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8rbf56hsvp6ehs64cxfu8wrp7230mk017ra