一、专业工程特点
(一)工程概况
鑫远.尚苑二期工程由湖南鑫远投资集团有限公司开发投资,由深圳市华纳国际建筑设计有限公司设计,湖南鑫远建设有限公司负责施工,湖南环宇建设工程咨询监理有限公司监理,长沙市质量、安全监督检查站监督。拟建鑫远.尚苑二期工程位于长沙天心区芙蓉南路,其中包括10#、11#、14#、15#栋地上15层,地下1层,剪力墙结构,建筑面积47502.6㎡;二期地下室地下1层,框剪结构,建筑面积26631.34㎡;合计建筑总面积74133.6㎡,投资金额约15000万元。本工程为框架、框剪结构,本工程建筑结构安全性等级为二级,抗震设防烈度为6度,结构构件耐火等级为二级,设计使用年限50年。
(二)、监理工作依据
1、《中华人民共和国建筑法》2、《建设工程质量管理条例》
3、《中华人民共和国安全生产法》4、《建设工程安全生产管理条例》
5、《建设工程监理规范》(GB50319-2000)
6、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)
7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)
8、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)
9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)
10、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)11、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)
12《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)
13、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)
1
14、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2002)
15、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
16、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)
17、《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-2002)
18、《智能建筑工程施工质量验收规范》(GB50339-2003)
19、建设工程强制性条文、标准
20、湖南省其他有关建设工程的法律、法规、强制性标准、规章、规程和规范性文件
21、建设工程委托监理合同
22、建设工程承(分)包合同(包括协议书、招投标文件和工程预算书)
23、《监理规划》
23、建设单位提供的本项目的地质勘察报告、设计施工图纸和其它工程建设文件
24、图纸会审纪要、设计变更、工程变更洽商记录、工程技术核定单等及其他补充文件
25、建设工程的各种标准、图集
26、建设单位对监理工作的其他指令性文件
(三)本工程的专业特点1、 工程环境:
该工程南面紧靠河浜,水和自然地面基本持平,场地地面低平,土方回填较多;地下室基础承台底标高为-4.00m,地下降水工作量较大。
2、 建筑特点:
⑴ 该工程范围内有主建筑六层框架办公楼一幢,门卫及配电房一座,水泵
2
房一座及地下水池一座。区内道路为二灰结石基层,沥青混凝土面层。设计总建筑面积为7047㎡,其中办公楼建筑面积为6879㎡(其中地下室建筑面积为394㎡),层数为地下一层,地上 6层,总高度22.8m。。建筑层高为:地下室3.0m,一层4.2m,二~六层3.6m。
⑵本工程室内±0.000高于室外地面600㎜(室外地面为0.33m)。
⑶地下室防水等级为二级,防水混凝土等级为S6。外墙做法为防水混凝土墙体上做20厚1:2.5水泥砂浆找平层、25厚聚乙烯泡沫挤塑保温板、涂聚氨酯涂料三遍防水层厚1.5-1.8120厚、花铺200g油毡一层、20厚1:2.5水泥砂浆保护层、1:3水泥砂浆砌永久性保护墙。
⑷本工程屋面防水等级为Ⅱ级,该屋面为不上人屋面,其做法为:钢筋混凝土屋面板上做20厚1:3水泥砂浆找平、涂聚氨酯三遍防水层厚1.5-1.8,四周卷起150高、贴35厚挤塑聚苯乙烯保温层用胶粘剂粘牢(全粘法)、20厚1:1.25水泥砂浆、40厚C20细石混凝土随捣随抹,内配Φ4﹫150双向。
⑸建筑物外立面采用石材幕墙装饰,办公楼局部为玻璃幕墙。窗及幕墙采用
铝合金双层中空玻璃系统。
⑹内装饰做法:项目
做法 10厚地砖干水泥擦缝 8~10厚地砖干水泥擦缝 金刚砂面层做硬化处理 做法参见苏J02-2003-60 10厚1:2水泥砂浆,压实抹光 8~10厚防滑地砖干水泥擦缝 5厚面砖白水泥擦缝200×300 内墙涂料一底二度 白色内墙涂料二道 部位 大厅、电梯厅 卫生间 地面 实验室、走道 地下室 房间 楼面 卫生间、食堂、厨房 卫生间 内墙 顶棚 3、 结构特点:
3
⑴本工程的抗震设防烈度为7度,抗震设防类别:丙类。建筑结构安全等级:二级。桩基安全等级:二级。工程结构耐火等级二级。地基基础设计等级:乙级。砌体质量控制等级:B级。建筑物场地类别:Ⅳ级。环境类别:基础A露天构件为二(a)类/±0.000以上为一类。
⑵基桩为先张法预应力高强度混凝土管桩,桩型为⊕ZH1: PC-500(100)A-C60-15、15,有效桩长30.0m,总桩数215根。
⑶屋面:结构找坡,坡度为3%。⑷地下室结构:
混凝土 防水混凝土强度等级 抗渗等级 C30 S6 底板标高 -3.000 墙厚 底板厚 顶板厚(㎜) (㎜) (㎜) 300
⑸上部结构:板厚(㎜) 一层;180 二~六层:120 屋面层:120 400 180 柱截面 (㎜) 600×700
混凝土强度等级 地下室底板及侧墙:S6抗渗混凝土。 承台、地梁、柱、梁、板、楼梯、电梯井:C30。 构造柱、过梁、压顶、女儿墙:C25。 柱截面(㎜) 600×700 600×600 500×500 ⑹钢筋为HPB235级、HRB335级、HRB400级三种。
⑺砌体:±0.000以下用M10水泥砂浆砌筑Mu10粘土砖;±0.000以上填充墙用M7.5水泥砂浆砌筑不小于A3.5级混凝土空心小砌块。外墙填充墙采用混凝土小型空心砌块砌体,内墙采用加气混凝土砌块。
4
二、监理工作流程
1、质量控制基本程序:
开 工 准 备 承包单位提交《开工申请单》 监理工程师审查开工申请 批 准? 否 是 进行工程施工 工序完工,承包单位自检合格5 承包单位填报《工序质量报验单》