X512官西线道路维修工程 1.0m。沟底遇大颗粒石头,应将其开挖至沟底设计标高以下0.2m,再用土回填夯实到沟底设计标高。

基底不得超挖,也不得受水浸泡。应保持基坑排水的连续性,防止基底受水浸泡,如因受水浸泡、测量错误等原因造成基底超挖,超挖部分应使用中砂材料回填,并夯实密实。

本工程施工时应按规范规定进行地基承载力试验,如承载力达不到要求或遇到腐质土或淤泥等软弱地基时,应对地基进行处理,处理后的地基承载力应满足设计要求。

沟槽开挖时如离现状建筑物较近时应根据情况采取打木板桩、设臵挡土板等支护措施。

②沟槽排水

采用电动污水泵和集水坑法进行沟槽排水。沟槽从低端向高端开挖,在槽底低端设集水坑,槽底两侧设排水沟汇水至集水坑。抽起的水经水泵出水管直接排入路两侧的临时排水沟排走。

如果地下水位较浅,降低水位施工时应考虑水位降低对附近建筑物的影响,必要时采取在建筑物边设灌水井等处理措施。

③垫层、平基

施工垫层、平基前要按规定程序进行沟槽验收。管道垫层为10cm厚砂砾石或碎石,砂土基底或无水的土质基底可免做垫层。垫层用平板振动器振实,由水准仪测定,挂线进行高程控制和宽度控制。平基为C10混凝土,应按设计宽度支模,用水平仪和挂线尺量等进行高程和宽度、厚度控制。混凝土集中搅拌,翻斗车运输,溜槽下料,插入式或平板式振动器捣固。

21

X512官西线道路维修工程 ④管节安装

下管前按图纸要求进行排管,检查管节和承口方向是否与图纸相符并报监理工程师批准。

安管前将管口内外清扫干净。

小直径管使用麻绳人工下管,较大直径管(Ф400-1200)用挖沟机配软吊带吊入沟内安装。本工程混凝土排水干管埋深较大,沟槽较深,吊管时必须注意安全,从起吊至管节近地准备对位安装沟机回转半径内不得站人,管节应平稳下沟,不得与沟壁或沟底碰撞,防止槽壁坍塌。为确保安全,要求吊管过程必须设专人指挥且建立沟上沟下的口哨联系制度。

下管后应对管膛进行清理,不得有异物存在。管道安装和铺设中断时应妥善处理,防止杂物进管。

混凝土排水管拼装时先逐节初步对位摆放,然后用撬杠精确对位找正,用石块在两侧挤紧垫牢。承口与插口对中顶紧,达到周圈缝隙均匀。安装管节要注意管口朝向,承口朝向来水方向。按设计中心线,高程调整、固定好管节,再做接口、管座、检查井等。排水管安装严禁出现倒坡。

⑤承插管水泥砂浆接口承插管砂桨接口我公司有专职技术工人负责施工,其要点是管头混凝土表面润湿但不能存水、砂桨坍落度适当、砂子级配良好、水泥含量不可过高、麻丝提前润湿、及时堵塞、及时养护。外观质量应达到环向灰口整齐、密实饱满、无裂缝空鼓等现象。接口砂浆的材料和配合比必须符合要求。

22

X512官西线道路维修工程 ⑥管座施工

施工前应将平基表面凿毛清洗干净,按设计尺寸支好模板,模板施工应遵守《给水排水工程结构设计规范》。混凝土浇灌时为避免管道挤偏,应从两侧同时浇筑,分层下料,用振捣棒捣实,同时应做好混凝土试件。混凝土集中搅拌,小翻斗车运输卸料,溜槽下灰,注意浇水养生。

3、雨水口及检查井施工

检查井的地基承载力必须符合要求;雨水口底座及连接管应做在坚实的土质上,其承载力过小则需作换填处理。

雨水口、检查井砖砌体采用的水泥砂浆砌和红砖,内、外壁的防水砂浆抹、其余勾缝、坐浆防水砂浆都必须符合要求。壁面处理前必须清除表面污物、浮灰等,应保证抹面平整、光滑。

砌井砂浆、混凝土在施工中按规定做试件。砌井前红砖润湿,平基表面要凿毛清洗以利接缝,井壁要垂直,不得有竖向砌砖通缝,收口起始高度要正确并及时收口,避免收口段位臵过高,不利于承受车辆动荷载。灰浆要饱满,灰缝要平整,抹面须压光,不得有空鼓、裂缝现象,要加强砌体抹面砂浆的洒水养护,防止表面开裂,井内流槽要平顺,踏步安装应牢固、方向和位臵准确,井径口偏向于迎水一侧,井圈井盖完整无损,安装平稳牢固,位臵、高程严格按设计要求掌握,确保与路面顺接。在人行道上如不做人行道砖盖板时,检查井应相应升高井盖的标高并与人行道砖齐平。

23

X512官西线道路维修工程 安装雨水口和检查井盖座、蓖面须座浆,雨水口蓖面应比周围路面或地面低3—4cm,安装时,可与面砼一起浇筑,并与路面或地面接顺,以利进水。检查井盖顶面要求与路平齐。在车道上可与路面砼一起浇筑。

4、排水管道闭水试验

雨水管道回填前应按规定全部进行闭水试验,闭水管道应先放水24小时,闭水水位至管顶2m高,闭水试验不过关要找出原因,妥善处理直至闭水合格。闭水不过关有多种原因,通常可从以下的方向考虑:检查井壁抹面砂浆裂开渗水,可用水泥浆封堵裂缝;管道与检查井相接处开裂,产生原因可能是管道未达稳定时即做了管、井接缝抹灰或接缝后管节受到了扰动。仍可采取水泥浆堵缝措施;管节接头漏水,可能是接口砂浆被挤裂或承插口有砂眼。应对漏水的管节进行认真检查,找出具体原因采取重做接口或更换管节的补救措施。

5、管沟回填

回填应在管道安装、管基混凝土、井室砌筑砂浆强度达到设计指标的70%后及时进行。回填土应沿管道两边同时分层进行,每层夯实厚度不得超过20—25cm,管道两侧采用人工配以蛙式夯机和立式振动夯夯实,管顶50cm处应采用人工木夯夯实,其上可用机械分层夯填。管顶50cm内不得回填粒径大于100mm的石

24

X512官西线道路维修工程 块。回填土必须分层试验密实度,下层密实度未达到要求,不得填筑上层。部分管沟较深,回填高度大,宜选用含土量较少的砂方并采用水撼砂方法分层灌水并夯实。

雨水口、检查井边回填土时,先将盖板、蓖面座安好,在井墙和井筒周围同时回填,回填土密实度根据路面要求而定,但不应小于95%。接入支管超挖部分用级配砂石、混凝土或砌砖填实。

当车行道下的排水管渠覆土小于0.7米时,砼路面应按道路设计有关图纸进行局部补强。

六、工期控制 1、施工方法

本工程因工期短,施工路段复杂,车流量大,施工时,可考虑多点施工的方法。在修复路面时,还应考虑半幅施工完成后,再进行另外半幅施工的原则,以确保路段半施工,半通车的顺畅。

2、工期计划

根据工期要求,结合本工程任务内容,本工程工期计划如下: 序号 1 准备工作 3 工作内容 施工天 计划开工日期 2010-12-12 2 路面修复施工 57 2010-12-16 2009-2-7 2010-12-15 计划完工日期 25