技术要求
瑞安翠湖山居
卷帘门及防火卷帘门工程
15.3.1
1)
防火性能
卷帘及其附件应具有不少于设 计 所 需 耐火级限。防火卷帘门应由中国国 家 固 定 灭 火 系 统 和 耐 火 构 件 质 量 监 督 检 验 测 试 中 心 依 据GB7633-87(门和卷帘的耐火试验方法),实际测定耐火时间。试后检查,卷帘应仍然完整、手动启闭如常。
作为防火分区的分隔,防火卷帘门的耐火极限应符合有关消防规范要 求,包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘门的要求(参见 GB50045-95(2005 年版))。
2)
隔烟性能
在压差为 20Pa 时,漏烟量小于 0.2m3/ m2.min。
3)
耐风压強度
卷帘耐风压強度等级需乎合设计要求及 GB14102-2005 表一中规定。
材料概述
卷帘门及防火卷帘门的构件及相配的导轨,按设计图纸所示,应为镀锌低碳
钢或发丝纹不锈钢。镀锌低碳钢及不锈钢应符合以下要求,卷帘主要零部件 应合 GB14102-2005 表 5 中规定。 1)
镀锌低碳钢 所有制造或装置卷帘门及防火卷帘门用之低碳钢板,钢
筋和钢条都要符合有关国家标准 G
B 2 5 1 8 - 2 0 0 4 ,小型角钢、十字钢及钢为冷轧钢,应符合有关国家标准。
镀锌要求为用热浸工艺加工,镀锌后聚积在被镀件表面上的重量为0.54 千克/平方米,镀锌应符合有关国家标准的要求,焊接加工应符合有关国家标准。
2)
不锈钢 不锈钢为高镍钢,质量须经审定,除特别规定需要抛光(镜面不锈钢)者外,应为发丝纹不锈钢;需经业主/业主方丶设计单位审批。所有露明螺栓,固定件的物料材质应与不锈钢材质相符,并需经业主/业主方丶设计单位同意认可。
不锈钢制品必须由正式的从事建筑金属加工的厂商制造;聘用的工人 必须具备加工高级金属装饰品的技术。不锈钢件的制作和装配,应根 据运输条件和现场情况尽可能在车间完成。斜接面和接缝的对接要平 齐,缝隙要小,各部件间的连接和现场拼接必须具有一定的强度,以 抗御形变和安装误差。组合安装须设置紧固件的地方,应尽可能做成 暗藏式。为了避免表面出现烧熔边缘、变色、晕圈或其它缺陷,不锈 钢和有色金属焊接应在背面进行。焊接时要使金属完全熔合,并穿透 到材料内部,金属刷的金属丝不论在工厂或工地上
技术要求
瑞安翠湖山居
3)
使用,都必须能抗 腐蚀。不同质量的金属,要采取隔离措施,以防电腐蚀和电流作用。
卷帘(防火卷帘门) 除另外说明外,防火卷帘门的卷帘必须采用无机纤维材料做帘面(内配不锈钢丝或不锈钢丝绳),双轨双帘布置并需具有耐酸、碱、抗锈蚀功能。双轨中间应有最少距离 300mm 形成空气层增强防火隔热但性能以 达至[F4、特级卷帘 3 小时以上]。 防火卷帘门的安装/工作/试验方法/检验规则等必须根据国家标准(GB14102-2005)防火卷帘第 6 章至第 8 章的强制性条款 及附录 A、附录 B 及中华人民共和国国家标准 (GB 7633-87)门和卷 帘的耐火试验方法严格执行。 卷帘门及防火卷帘门工程
卷帘两边应用边锁固帘片间之相互位置,除另外说明外,边锁之材料 应用热浸镀锌钢,边锁应联锁于导轨上。
固定在卷帘底部之?T型底座应用热浸镀锌钢,如卷帘安装部位设 有吊顶,T型封底应为不锈钢或由业主/业主方丶设计单位选定与 吊顶颜色相配和的涂料饰面。封底截面厚度不少于 6 毫米。 4)
卷帘(卷帘门) 卷帘按设计指的金属应用联锁式之不锈钢或镀锌钢经热浸加工至适当之厚度和模型以达到所规定的性能,但钢不能小于有关中国标准。
卷帘两边应用边锁固帘片间之相互位置,除另外说明外,边锁之材料 应用热浸镀锌钢,边锁应联锁于导轨上。
固定在卷帘底部之?T 型底座应用热浸镀锌钢,如卷帘安装部位设 有吊顶,T型封底应为不锈钢或由业主/业主方丶设计单位选定与 吊顶颜色相配和的涂料饰面。封底截面厚度不少于 6 毫米。 5)
卷帘门及防火卷帘门的卷帘箱 卷帘门及防火卷帘门的卷帘包箱应用镀锌钢薄板不少于有关中国标准制成,用角钢在不少于 600 毫米中距制成支架,薄板之固定到支架上是用铆接或点焊。
除了底板或任何其它卷帘包箱之检查口应用国家同等标准高平头螺丝固定到支架上。
铆接或点焊应不大于 100 毫米中距,所有包箱支架部份在被覆盖前应 先涂漆,薄皮之接合处应适当地密封。
防火卷帘门上的防火板(防火分区分隔)由本承包单位供应和安装。所
技术要求
瑞安翠湖山居
卷帘门及防火卷帘门工程
有因管道、风管、电缆、电线槽、电线管或其它机电设施穿过卷帘包箱上之防火板而做成的空隙,必须由本承包单位负责用防火胶质填补。 选用的防火胶质其耐火时间必须相等于同一防火分区的耐火时间及等 级,并要得到有关当局的批准。
管道穿越防火板需加套管,管道与套管间以防火材料填塞,由负责该 管道施工的承包单位负责。套管外之防火材料及填塞由总承包单位负 责。
卷门机及控制箱的性能需乎合 GB14102-2005 附录 A 及 B 的要求。 卷帘门及防火卷帘门之悬挂 悬挂卷帘之横软钢圆筒应配以品质最佳之高拉力螺旋纹钢弹簧,卷帘能调节停于任何位置,钢圆筒之锚固应由圆筒内之软钢轴适当地在两边用钢支架及螺栓固定在混凝土结构上。
卷帘应随两边垂直之不锈钢或软钢轨滑动,导轨槽应用不锈钢或经热 浸式镀锌加工的低碳钢。在槽开口一边应配以一个固定或可拆除的回 转型钢,用以保持卷帘边锁在槽间位置,同时维持卷帘移动在±6 毫米 与卷帘平行的方向及±3 毫米厚与卷帘成直角的方向。导轨应不少于 3 毫米厚,导轨材厚应用螺栓不少于 600 毫米中距固定在结构上。同时 导轨应顶伸展到包箱内,斜接卷闸帘。
卷帘门及防火卷帘门的锚固 固定到混凝土结构中时,应用螺栓,红头夯钉或此类膨胀螺栓,确定锚固能承受所装配的防火卷帘门。 卷帘门及防火卷帘门的涂料 所有钢材应在工场加工处理及涂上防锈涂料,运抵现场后即可安装;完成饰面涂料的底层及面层应在安装后施涂。钢材处理应包括底漆一道、底层漆两道及面层漆两道。面层油漆颜色应由业主/业主方丶设计单位选定。承包单位需提交各层涂料实际样本供业主/业主方丶设计单位审定认可。 防火涂料须符合当地及国家消防部门的认可。 10)
产品保护
零部件在运输,储藏和装卸过程中,必须注意防止一切可能的伤害。 金属件出厂后,在运输和安装过程中,必须按照审定的方式加以保护, 直到接到指示之后拆除。金属件表面要清洁,没有污班,划痕或其它 缺陷。裸露的毛口,尖锐的棱角必须磨掉。
6) 7)
8) 9)
15.4
控制及操作要求
1) 所有卷帘门应用电动机附以人手操作之机械链条或手轮。假若采用齿
轮式卷帘门,应提供手链条或手摇把于离楼板 1500 毫米高之卷帘门两 侧。
技术要求
瑞安翠湖山居
2) 所有卷帘门的内外两侧应设有电动按钮式控制,当触动按钮(关)时, 卷帘门须立即关闭,当触动按钮(开)时,卷帘门须立即开启。按钮及 其 控制应安装于离结构地面 1500mm 上。
卷帘门及防火卷帘门工程
3) 本承包单位需于每部防火卷帘门位置供应及安装火灾探测及控制系统
包括两组探测器、声光报警器、控制模块无电压接点及接线箱等,以 供控制防火卷帘门自动操作和于联动柜上作遥距监控之用。有关信号 需显示于分区显示屏及消防总控制屏上。 4) 当防火卷帘门被开动时,必须配合消防承包单位发出火灾声、光信号,
确保所有人知道该防火卷帘门正在运行。 5) 卷帘应有内置自动时间调整器,作为安全关闭速度调整之用。卷帘之
下降速度应合乎 GB14102-2005 中 6.4.5 的要求或当地消防及有关部门 所订标准。 6) 防火卷帘门应与感烟及感温探测器联动,已关闭的卷帘门须由手动再
度启开。 7) 防火卷帘门是按防火分区要求划分控制。每部防火卷帘门两侧分别设
专用的感烟及感温两种深测器、声光报警器并闪烁。 8) 电动防火卷帘门厂采取两次控制下落方式,第一次感烟探测器控制下
落距地 1.8 米外停止,第二次用感温探测器控制下落到底。并令分别 将报警及动作信号送到消防控制室。而于地下停车库的防火卷帘门, 当第一次感烟探测器接收到火灾讯号后,将发出声光警报,直至余下 任何一个感温探测器收到火灾讯号后,防火卷帘门自动下降至地面。 上述联动功能应与电气专业承包单位配合。 9) 同属一个防火分区的有关卷帘亦会进行操作,其附设的报警器及闪烁
标志亦会被启动,用作替代防火墙的防火卷帘门,其控制将采用一次 下降到底。所有卷帘的关闭状态亦须于分区显示屏及总控制屏上显示。 10)
电源
1) 电动机的电源为三相四线制 380V 或单相 220V,50Hz。 2)
电气承包单位将提供电源开关到每一道防火卷帘门处。其容量必 须与电动防火卷帘门电动机所需容量相匹配。
3) 卷帘的电源开关由电气承包单位供应和安装,设在离卷帘不超过
1 米之内。由电源开关至电动机的控制箱及消防联动控制和接线 由本承包单位负责供应及安装。 4) 自动控制的电系统线路不可暴露应埋入墙内。
技术要求
瑞安翠湖山居
卷帘门及防火卷帘门工程
15.5
防火卷帘试验和试运行 1. 总则 a) 说明 本条说明对所有防火卷帘系统的试验和试运行要求。
b) 一般要求
本章说明试验和试运行要求,试验和试运行是用于确定系统是否完 全符合说明与规定、设计意图和有关部门的要求。本章并无提及有 关部门对试验的要求,但承包单位应负责与所有有关部门说明及议 定其对试验的要求。
除了在本技术另有说明,承包单位还应实施各种必要的试验和试运 行,还包括制造车间试验、施工期间现场试验、运行和验收试验,具 体由本条规定。
所有试验的纪录和认可方式须与业主/业主方议定, 完工后, 须提 交一式三份纪录予业主/业主方。 c)
品质保证
仪表的度数测定: 所有用于测试的仪表须事前测定度数。 当室外条件接近设计条件时始进行测试,调节及平衡。 试验和试运行应符合国家标准及实施法规。
d) 交付 测试及试运行的计划及时间表。 测试及试运行的步骤及报告
形式。 测试及试运行后的有关记录。 2. 产品
a) 概述 提供所有试运行所需的仪器和设备,其中包括,如下所列:
- 绝缘试验计 - 电流表 - 电压表
须于试运行前三个月内重新核对刻度。 提供所有试运行所需要的仪表及设备,厂家需为有经验及有信誉的 海外产品。
b)
实施 概述 - 提供维修所有测试需要的人员、设备及仪表,及缴付所有有关 款项。 - -
对所有设备和系统作最后调校及平衡,以达致适当的操作条 件及本招标文件的要求。
替换或校订于测试期间发现有所不足的设备、系统及工程。