好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变电站电气工程质量强制性条文执行记录表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

附录 E

(规范性附录)

变电站电气工程质量强制性条文执行记录表

电力变压器施工质量强制性条文执行记录表

表 E.1

工程名称 施工单位

《电气装置安装工程电力变压器、 油浸

执行标准

电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-1990

强制性条文

执行内容

执行情况

相关资料

施工单元 项目经理

检查项目 电力变压器

第 2.3.2 条

当含氧量未达到 18%以上时,人员不得 进入。

现场监控

变压器安装检验报告

编号 :

第 2.7.1 条

绝缘油必须按现行的国家标准 《电气装 置安装工程 电气设备交接试验标准》 的规定试验合格后,方可注入变压器 中。

不同牌号的绝缘油或同牌号的新油与 运行过的油混合使用前, 必须做混油试

油中微量水份测 量

油中含气量的测 量

变压器油试验报告

编号 :

验。 色谱分析

第 2.10.2 条

变压器、电抗器在试运行前, 应进行全 面检查,确认其符合运行条件时, 投入运行。检查项目如下:

方可

1、本体进行检查 2、冷却装置及附 件检查

一、本体、冷却装置及所有附件应无缺 陷,且不渗油。

主变压器

安装记录

编号 :

3、整体密封检查

1

电力变压器施工质量强制性条文执行记录表

表 E1(续)

工程名称

施工单元 项目经理

《电气装置安装工程电力变压器、 油浸

执行标准

电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-1990

检查项目

电力变压器

施工单位

强制性条文

执行内容 执行情况 相关资料

五、事故排油设施应完好, 消防设施齐 全。

事故排油及消防

设施

铁芯和夹件接地 引出套管及电压 抽取装置不用时 其抽出端子接地

七、接地引下线及与主接地网的连接应 满足设计要求, 接地应可靠。 (铁芯和 夹件的接地引出管、 套管的接地小套管

电流互感器备用

及电压抽取装置不用时其抽出端子均 应接地;备用电流互感器二次端子应短 地;套管顶部结构的接触及密封应 良好)。

二次端子接地可

主变压器安装记录

靠接接

编号 :

套管顶部结构的 接触及密封良好 本体与基础接地 良好

九、分接头的位置应符合运行要求; 有 载调压切换装置的远方操作应动作可 靠,指示位置正确。

符合运行要求位

主变压器安装记录

置指示正确、动 作可靠

编号 :

主变压器试验报告

编号 :

十三、变压器的全部电气试验应合格; 保护装置整定值符合规定; 操作及联动 试验正确。

项目部质检员:

试验合格、保护

调试合格、操动

变压器调试报告

正确

专业监理工程师:

编号 :

年 月 日

年 月 日

2

油浸电抗器施工质量强制性条文执行记录表

表 E.2

工程名称

施工单元 项目经理

《电气装置安装工程电力变压器、油

施工单位

执行标准 浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-1990

强制性条文

执行内容

检查项目 油浸电抗器

执行情况 相关资料

第 2.3.2 条

当含氧量未达到

18%以上时,人员不得

现场监控

电抗器安装记录

编号 :

进入。

油中微量水份测 量

第 2.7.1 条 装置安装工程 抗器中。

绝缘油必须按现行的国家标准《电气

电气设备交接试验标

准》的规定试验合格后,方可注入电

油中含气量的测 量

绝缘油试验报告

编号 :

不同牌号的绝缘油或同牌号的新油与 运行过的油混合使用前,必须做混油 试验。

色谱分析

第 2.10.2 条

变压器、电抗器在试运行前,应进行 全面检查,确认其符合运行条件时, 方可投入运行。检查项目如下:

本体进行检查

一、本体、冷却装置及所有附件应无 缺陷,且不渗油。

冷却装置及附件 检查

电抗器安装记录

编号:

整体密封

3

变电站电气工程质量强制性条文执行记录表

附录E(规范性附录)变电站电气工程质量强制性条文执行记录表电力变压器施工质量强制性条文执行记录表表E.1工程名称施工单位《电气装置安装工程电力变压器、油浸执行标准电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-