附录 E
(规范性附录)
变电站电气工程质量强制性条文执行记录表
电力变压器施工质量强制性条文执行记录表
表 E.1
工程名称 施工单位
《电气装置安装工程电力变压器、 油浸
执行标准
电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-1990
强制性条文
执行内容
执行情况
相关资料
施工单元 项目经理
检查项目 电力变压器
第 2.3.2 条
当含氧量未达到 18%以上时,人员不得 进入。
现场监控
变压器安装检验报告
编号 :
第 2.7.1 条
绝缘油必须按现行的国家标准 《电气装 置安装工程 电气设备交接试验标准》 的规定试验合格后,方可注入变压器 中。
不同牌号的绝缘油或同牌号的新油与 运行过的油混合使用前, 必须做混油试
油中微量水份测 量
油中含气量的测 量
变压器油试验报告
编号 :
验。 色谱分析
第 2.10.2 条
变压器、电抗器在试运行前, 应进行全 面检查,确认其符合运行条件时, 投入运行。检查项目如下:
方可
1、本体进行检查 2、冷却装置及附 件检查
一、本体、冷却装置及所有附件应无缺 陷,且不渗油。
主变压器
安装记录
编号 :
3、整体密封检查
1
电力变压器施工质量强制性条文执行记录表
表 E1(续)
工程名称
施工单元 项目经理
《电气装置安装工程电力变压器、 油浸
执行标准
电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-1990
检查项目
电力变压器
施工单位
强制性条文
执行内容 执行情况 相关资料
五、事故排油设施应完好, 消防设施齐 全。
事故排油及消防
设施
铁芯和夹件接地 引出套管及电压 抽取装置不用时 其抽出端子接地
七、接地引下线及与主接地网的连接应 满足设计要求, 接地应可靠。 (铁芯和 夹件的接地引出管、 套管的接地小套管
电流互感器备用
及电压抽取装置不用时其抽出端子均 应接地;备用电流互感器二次端子应短 地;套管顶部结构的接触及密封应 良好)。
二次端子接地可
主变压器安装记录
靠接接
编号 :
套管顶部结构的 接触及密封良好 本体与基础接地 良好
九、分接头的位置应符合运行要求; 有 载调压切换装置的远方操作应动作可 靠,指示位置正确。
符合运行要求位
主变压器安装记录
置指示正确、动 作可靠
编号 :
主变压器试验报告
编号 :
十三、变压器的全部电气试验应合格; 保护装置整定值符合规定; 操作及联动 试验正确。
项目部质检员:
试验合格、保护
调试合格、操动
变压器调试报告
正确
专业监理工程师:
编号 :
年 月 日
年 月 日
2
油浸电抗器施工质量强制性条文执行记录表
表 E.2
工程名称
施工单元 项目经理
《电气装置安装工程电力变压器、油
施工单位
执行标准 浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-1990
强制性条文
执行内容
检查项目 油浸电抗器
执行情况 相关资料
第 2.3.2 条
当含氧量未达到
18%以上时,人员不得
现场监控
电抗器安装记录
编号 :
进入。
油中微量水份测 量
第 2.7.1 条 装置安装工程 抗器中。
绝缘油必须按现行的国家标准《电气
电气设备交接试验标
准》的规定试验合格后,方可注入电
油中含气量的测 量
绝缘油试验报告
编号 :
不同牌号的绝缘油或同牌号的新油与 运行过的油混合使用前,必须做混油 试验。
色谱分析
第 2.10.2 条
变压器、电抗器在试运行前,应进行 全面检查,确认其符合运行条件时, 方可投入运行。检查项目如下:
本体进行检查
一、本体、冷却装置及所有附件应无 缺陷,且不渗油。
冷却装置及附件 检查
电抗器安装记录
编号:
整体密封
3