2018 二建《机电实务》考后真题及答案解析(完整版)!
【答案】B
【解析】临时用电施工组织设计的主要内容应包括:现场勘察;确定电源进线; 变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等位置及线路走向;进行负荷计算;选择变压器容量、导线截面积和电器的类型、规格;绘制电气平面图、立面图和系统图;制定安全用电技术措施和电气防火措施。
18. 下列施工内容中, 不属于特种设备监督检查范图的是( )。A.
电梯安装
B. 起重机械安装
C. 压力管道安装
D. 锅炉风道改造
【答案】D
【解析】特种设备制造、安装、改造、重大维修过程监督检验的规定:
锅炉、压力容器、压力管道元件等特种设备的制造过程和锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大维修过程, 应当经特种设备检验机构按照安全技术规范的要求进行监督检验;未经监督检验或者监督检验不合格的,不得出厂或者交付使用。
19. 工业安装分部工程的质量验收应由( )参责。
A.建设单位项目负责人
B. 建设单位专业技术负责人
C. 监理工程师
2018 二建《机电实务》考后真题及答案解析(完整版)!
D. 施工单位项目负责人
【答案】A
【解析】工业安装工程施工质量验收的组织:分部(子分部)工程应在各分项工程验收合格的基础上,由施工单位向建设单位提出报验申请,由建设单位项目负责人(总监理工程师)组织施工单位和监理、设计等有关单位项目负责人及技术负责人进行验收。
20. 按建筑安装工程验收项目的划分,监测与控制仪表子分部属于( )分部工程。
A.建筑电气
B. 通风与空调
C. 建筑给排水及供暖
D. 智能建筑
【答案】C
【解析】建筑给水排水及供暖工程按专业系统划分为室内给水系统、室内排水系统、室内热水系统、卫生器具、室内供暖系统、室外给水管网、室外排水管网、室外供热管网、建筑饮用水供应系统、建筑中水系统及雨水利用系统、游泳池及公共浴池水系统、水景喷泉系统、热源及辅助设备、监测与控制仪表共 14 个子分部工程。 二、多项选择题
21. 高层建筑排水管道按设计要求应设置( )。
A.阻火圈
2018 二建《机电实务》考后真题及答案解析(完整版)!
B. 防火套管
C. 防雷装置
D. 伸缩节
E. 补偿器
【答案】AB
【解析】高层建筑中明设排水管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。22.当不允许在钢结构上做接地线焊接时, 一般采用( )做接地线跨接。A.扁钢
B. 圆钢
C. 铜排
D. 铜杆
E. 两端焊(压)铜接头的导线
【答案】AE
【解析】当不允许在钢结构电焊时,可采用柱焊或钻孔、攻丝然后用螺栓和接地线跨接。跨接线一般采用扁钢或两端焊(压)铜接头的导线,跨接线应有 150mm 的伸缩量。
23.下列洁净空调系统金属风管必须涂密封胶的位置有( )。A.法兰焊接处
2018 二建《机电实务》考后真题及答案解析(完整版)!
B. 咬口缝
C. 翻边处
D. 焊接缝
E. 铆钉处
【答案】BCE
【解析】风管的所有咬口缝、翻边处、铆钉处均必须涂密封胶。24.下列关于建筑智能化工程系统检测的说法,正确的有( )。A.施工单位应组织项目检测小组
B. 项目检测小组应指定检测负责人
C. 检测前应提交试运行记录
D. 检测的一般项目有一项不合格,系统检测结论为不合格
E. 被集成系统接口检测不合格,集成系统的检测结果也为不合格
【答案】BCE
【解析】A 错误,建设单位应组织项目检测小组。D 错误,主控项目有一项及以上不合格的,系统检测结论应为不合格;一般项目有两项及以上不合格的,系统检测结论应为不合格。
25.工程项目索赔发生的原因中,属于不可抗力因素的有( )。A.台风
B. 物价变化
2018 二建《机电实务》考后真题及答案解析(完整版)!
C. 地震
D. 洪水
E. 战争
【答案】CDE
【解析】不可抗力因素:如恶劣气候条件、地震、洪水、战争状态等。26.比较各施工方案技术的先进性,应包括的内容有( )。
A. 技术水平
B. 技术创新程度
C. 技术效率
D. 实施的安全性
E. 实施的地域性
【答案】ABCD
【解析】技术的先进性比较:比较各方案的技术水平;比较各方案的技术创新程度;比较各方案的技术效率;比较各方案实施的安全性。
27. 国家安全生产监督机构规定的特种作业人员有( )。
A.焊工
B. 司炉工
C. 电工
D. 水处理工