第五章建筑施工安全技术管理
117.建筑工程实行施工总承包的,专项方案应当由施工总承包单位组织编制,其中起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的,其专项方案可由专业承包单位组织编制。判断题 118.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。选择题
119.施工单位应当根据论证报告修改完善专项方案,并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后(三方签字),方可组织实施。实行施工总承包的应当由施工总承包单位、相关专业承包单位技术负责人签字。多选题 120.专项方案实施前,编制人员或者项目技术负责人应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。选择题
121.施工单位应当指定专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行检测。发现不按照专项方案施工的,应当要求其立即整改;发现有危及人身安全紧急情况的,应当立即组织作业人员撤离危险区域。施工单位技术负责人,应当定期巡查专项方案实施情况。
122.开挖深度超过三米(含三米)或者虽未超过三米但地质条件和周边环境复杂的基坑支护、降水工程属于危险性较大的分部分项工程。
超过五米的,属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。单选题
123.工程施工总承包单位的总工程师和项目技术负责人在基坑工程开挖深度达到规定的标准时,应当常驻施工现场。多选题
124.高大模板支撑系统应在搭设完成后,由施工单位项目负责人组织验收。判断题
125.电梯井门高度应在1.5米至1.8米范围内,电梯井内不超过十米应设置一道安全平网。单选题
126.建筑起重机械安装完毕后,使用单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收。或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。判断题
127.建设部《建筑起重机械备案登记办法》规定,登记管理事项包括,一产权备案二安装拆卸告知,三使用登记,和四使用登记注销。
128.建筑起重机械存在下列情形时设备备案机关不予备案,一处国家和地方明令淘汰或者禁止使用的,二超过制造厂家或者安全技术标准规定的使用年限的,三经过检验达不到安全,技术标准规定的,四没有完整安全技术档案的,五,没有齐全有效的安全保护装置的。多选题
129.使用单位在办理建筑起重机械使用登记时应当向使用登记机关提交下列资料一,建筑起重机械备案证明二,建筑起重机械租赁合同,三,建筑起重机械检验检测报告和安装验收资料,四使用单位特种作业人员资格证书。 130.经建筑起重机械检验检测机构检测合格的起重机械设备,应当将合格标志置于或者附着于该设备的显著位置。判断题 131.临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。单选题 132.消防安全职责如下一,落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案,二按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效,三,对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。四,保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准,五,组织防火检查及时消除火灾隐患。多选题
133.施工工地防火安全管理局提出要求,一,工地应当建立消防管理制度,动火作业审批制度和易燃易爆物品的管理办法,二,工地应当按施工规模建立消防组织,配备义务消防人员,并应当经过专业培训和定期组织进行演习,三,工地应当按照总平面图划分消防去责任区,根据作业条件合理配备灭火器材。当工程施工高度超过30米时,应当配备有足够扬程的消防水源和必须保障畅通的疏散通道。四,对各类灭火器材、消防火消火栓及水带应当经常检查和维护保养,保证使用效果。五,工地应当禁止吸烟。多选题
134.灭火器配备的要求:一位知名下便于取用,且不得影响安全疏散,二,灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配,三,每个场所灭火器数量不应少于2具。四,配备应满足下列要求:第一,一般临时设施区,每一百平方米配备两个10L火气,二,木工间、油漆间,机具间等每25平米应配置一个合适的灭火器,三,仓库或堆料场内,每组灭火器不少于四个,每组灭火器之间的距离不大于30米。多选题
135.施工现场用气应符合下列规定一,储装气体罐瓶及其附件应合格、完好和有效。二气瓶运输、存放、使用时,应符合规定。气瓶使用中应保持直立状态。与火源的距离不应小于十米,燃气储罐应设置防静电装置。多选题 136.批准动火应当采取定时(时间)、定位(层、段、档)、定人(操作人、看火人)、定措施(应当采取的具体防火措施)的办法及定责任。
137.建筑施工企业应当对施工作业的负责人、现场安全人员和施工作业人员进行有毒有害气体防范知识的专门培训,
经考核合格,方可从事有毒有害气体作业场所的施工作业。
138.施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化,在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的,施工单位应当做好现场防护,所需费用由责任方承担,或者按照合同约定执行。判断题 139.防治大气污染:一,主要道路必须进行硬化处理,土方应集中堆放。裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施,二,拆除建筑物,构筑物时,应采用隔离洒水等措施,三土方作业应采取防止扬尘措施,四,从事土方、渣土和施工垃圾运输应采取密闭式运输车辆或采取覆盖措施;施工现场出入口应采取保证车辆清洁的措施。多选题 140.建筑垃圾的再利用和回收率达到30%。单选题 练习 判断题 一,项目经理既是企业安全生产管理中的重要角色,更是施工现场承担安全生产第一责任人,对施工现场安全生产管理负总责。正确
二,企业安全生产规章制度是保障企业职工人身安全与健康以及财产安全的最基础的规定,每一个职工都必须严格遵守。正确 三,作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前应当接受安全生产教育培训未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员,不得上岗作业。正确 四,接到事故报告后,施工单位负责人在二小时后向工程所在地安全生产监督管理部门报告,
不符合《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定。正确 五,企业主要负责人和项目负责人是保证安全生产资金投入的主要责任人,必须履行安全生产资金投入和有效使用管理职责。正确 六,项目负责人是指由企业主要负责人授权,负责建设工程项目管理的负责人员包括项目经理,项目技术负责人等。错误 七,工程项目负责人应当取得三级项目经理证书或者二级及以上建造师职业资格;从事施工安全管理工作二年以上,具有初级及以上工程系列职称。错误 八,工程项目负责人应取得小型项目管理师或者二级及以上建造师职业资格;从事建筑施工管理工作二年以上,具有初级及以上技术职称。正确 九,施工现场有较完善的安全生产教育培训措施,不包括教师的选派配备相应的培训教材和培训设施。错误
十,高大模板支撑系统应在打扫完成后,由施工单位技术负责人组织验收。错误
十一,建筑施工单位应当对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。正确
十二,施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化,在施工现场采取相应的安全施工措施。正确 单选题
一,建筑施工企业的安全生产管理体系运转的目的是确保施工现场D.安全生产体系的正常运转。 二,建筑施工企业的安全生产管理体系正常运转的标志是B.施工现场安全生产体系的正常运转。 三,建筑施工企业安全生产费用以建筑安装工程造价为计提依据其中房屋建设工程按照价的C.2%提取安全费用。
四,施工现场安全生产领导小组由总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业项目经理、技术负责人和B.专职安全生产管理人员组成。
五,江苏省在住建部确定的特种作业工种的基础上增加的工种有A,建筑焊工,B,建筑施工机械安装质量检验工,C,桩机操作工,E,建筑施工场内机动车司机 六,危险性较大的分部分项工程专项方案实施前C编制人员或者项目技术负责人应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。
七,开挖深度超过D,五米(含五米)基坑支护、降水工程属于超过一定规模的危险性较大的深基坑工程。 八,电梯井内不超过C.十米应设置一道安全平网。
九,临时用电工程必须经编制审核批准部门和D.使用单位共同验收合格后方可投入使用。 十,建筑施工企业应当对A.施工作业的负责人,B.现场安全人员,C.施工作业人员,D.以上三者进行有毒有害气体防范知识的专门培训,经考核合格,方可从事有毒有害气体作业场所的施工作业。 多选题
一,施工现场应当明确安全生产的日常检查,a定期检查b专项检查C抽查等多种形式的安全生产检查。
二,下列对事故处理叙述正确的有,A,企业负责人接到施工现场重大安全隐患报告后,应当立即启动事故相应应急预案,或者采取有效措施组织抢救防止事故扩大减少人员伤亡和财产损失,b,事故发生后有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据,任何单位和个人不得破坏事故现场,毁灭相关证据,c,因抢救人员,防止事故扩大以及疏通交通等原因,需要移动事故现场物件的,应当作出标志,绘制现场简图并作出书面记录,妥善保存现场重要痕迹、物证。D.事故调查处理应当坚持实事求是,尊重科学的原则,查明事故性质,认定事故责任,总结事故教训,提出整改措施,对事故责任者追究责任。
三,安全生产费用的使用范围包括以下a安全生产宣传教育培训支出b,配备和更新现场作业人员安全防护用品支出,c,安全生产检查评价,咨询和标准化建设,E,开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出。
四,项目部专职安全生产管理人员有负责,施工现场安全生产日常检查并做好检查记录,A,现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况,b对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处,D,对于发现的重大安全隐患,有权向企业安全生产管理机构报告,E,依法报告生产安全事故情况等主要职责。
五,项目部专职安全生产管理人员有负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录、b对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处,D,对于发现的重大安全隐患,有权向企业安全生产管理机构报告,E,依法报告生产安全事故情况等主要职责。
六,建筑工程项目实施总承包的专项方案应当由施工总承包单位组织编制,其中b,深基坑工程,c,起重机械安装拆卸工程,E,附着式升降脚手架等专业工程实行分包的,其专项方 案可由专业承包单位组织编制。
七,危险性较大的分部分项工程编制及管理基本要求有:c,实施工程总承包的,专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字,D,施工单位应当指定专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行检测,E,施工单位技术负责人应当定期巡查专项方案实施情况。
八,施工单位应当根据分部分项工程专项方案论证报告修改完善专项方案,并经A.施工单位技术负责人,D,项目总监理工程师E,建设单位项目负责人签字后,方可组织实施。 九,工程施工a,总承包单位总工程师,c,项目技术负责人在基坑工程开挖深度达到国家建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定的标准时,应当常驻施工现场。 十,施工现场环境保护防治大气污染的要求有a,施工现场的主要道路必须进行硬化处理,土方应中集中堆放,b裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖,固化或绿化等措施,c,施工现场土方作业应采取防止扬尘措施,D,施工现场出入口应采取保证车辆清洁的措施,E,从事土方,渣土和施工垃圾运输应采取密闭式运输车辆或采取覆盖措施。 案例题 案例一,防火
一,建筑施工单位应当A,落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度,消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案,D,保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区,防火间距离符合消防技术标准,E,组织防火检查,及时消除火灾隐患。 二,建筑施工现场应A,建立消防管理制度,动火作业审批制度和易燃易爆物品的管理办法,b按施工规模建立消防组织,配备义务消防人员,并应经过专业培训和定期组织进行演习,C,按照总平面图划分防火责任区,根据作业条件,合理配备灭火器材,D,当工程施工高度超过30米时应配备有足够养成的消防水源和必须保障畅通的疏散通道。
三,施工现场灭火器配备应满足下列要求a每个场所灭火器数量不少于两具,b,灭火器设置在明显位置,且不得影响安全疏散,c,一般临时设施区,每一百平米配备两个10L灭火器,D,木工间、油漆间等每25平米配备一个合适的灭火器,E,仓库或堆料场每组灭火器不少于四个,每组灭火器之间的距离不大于30米。
四,施工现场用汽油满足下列要求:A,储装气体罐瓶及其附件应合格、完好有效,c严禁敲打,碰撞,抛掷,滚动气瓶,D,气瓶应远离火源,与火源间的距离不小于十米,E,燃气储罐应设置防静电装置。 五,批准动火应当采取定时、定位、定人、定措施的办法及定责任。正确 案例题二
一,建筑起重机械安装完毕后,使用单位应当组织出租,安装等有关单位进行验收,或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。错误
二,根据住建部《建筑起重机械备案登记办法》规定,建筑起重机械登记管理事项包括a产权备案,b安装拆卸告知,D使用登记,E,使用登记注销。
三,建筑起重机械存在下列a属国家和地方明令淘汰或者禁止使用的,B,超过制造厂家或者安全技术标准规定的使用年限的,c,经检测达不到安全技术标准规定的,D,没有完整安全技术档案的,E,没有齐全有效的安全保护装置的情形时,设备备案机关不予备案。 四,在施工现场使用的起重机械使用单位在办理建筑起重机械使用登记时,应当向登记机关提交c,建筑起重机械备案证明,D,建筑起重机械租赁合同,E,使用单位特种作业人员资格证书等资料。 五,经建筑起重机械检验检测机构检测合格的起重机械设备,应当将合格标志置于或者附着于,该设备的显著位置。正确 案例题三
一,能级原理,动力原理和激励原理隶属于人本原理的二级原题。正确 二,在实际管理层中,如决策层与执行层操作层,就体现能级原理。正确
三,人们常说的人尽其才、各尽所能、责权利的统一等也都利用了能级原理。正确
四,b必须是多个封闭系统,c,只能采用一级闭环反馈系统违反封闭原理,不能成为一个有效的现代管理系统。 五,有关能级原理的说法正确的是A,能级原理是指管理系统必须是由若干分别具有不同能级的不同层次有规律地组合而成,c,在实际管理中如决策层,执行长操作层,就体现能级原理,E,人们常说的人尽其才,各尽所能,权责权利的统一等也都利用了能级原理
六,人本原理是指管理以人为本体,以调动人的积极性为根本,人既是管理的主体,同时又是管理的客体,其核心是如何调动人的积极性。 案例四
一,事故主要有以下四种特性:因果性,随机性,潜伏性,可预防性
二,重大事故是指造成十人以上三十人以下死亡,或者五十人以上一百人以下重伤,或者五千万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;较大事故是指造成三人以上十人以下死亡,或者十人以上五十人以下重伤,或者一千万元以上五千万元以下直接经济损失的事故。
三,高空坠落、坍塌,物体打击,机械伤害(包括起重伤害)、触电等事故为建筑业最常发生的事故称为五大伤害,占总事故的95%以上,其中高空坠落占五大伤害事故的50%以上。 四,物体打击,只是苦无体的惯性力造成的人身伤害事故,不包括爆炸而引起的物体打击。 五,起重伤害,只从事起重作业时引起的机械伤害事故,不包括触电,检修时制动失灵引起的伤害,上下驾驶室时引起的坠落式跌倒。 案例五
一,建筑施工安全事故应急救援预案应当包括以下内容:一,救援器材、设备的配备,二安全事故救护单位,包括建设工程所在市,县医疗救护中心,医院的名称,电话,行驶路线等 二,演练的基本方法,一,接报,二,设点,三报道,四救援,五撒点,六,总结
三,接报人应做好以下几项工作:一,问清报告人姓名,单位部门和联系电话,二问清事故发生的时间、地点、事故单位、事故原因、事故性质、危害波及范围和程度以及对救援的要求,同时做好电话记录,三,按救援程序,派出救援队伍,四,向上级有关部门报告,五保持与救援队伍的联系,并视事故发展情况,必要时派出后继梯队予以增援。 四,施工企业和项目部,应定期组织应急救援预案演练,应当留有书面记录 另整理的题 一,B.安全生产管理的对象是从事生产的劳动者。
二,一个有效的现代管理系统必须是一个封闭系统。正确
三,我们应从理论、政治、经济、伦理和社会影响等不同角度来理解安全生产,从而进一步搞好安全生产工作。多选 四,《安全生产法》第21条规定,A矿山B,金属冶炼,c建筑施工,道路运输单位E.危险物品的生产、经营、储存的单位,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 五,生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格方可上岗作业。正确
六,事故调查处理应当按照科学严谨,a依法依规,b实事求是c,注重实效的原则,及时准确地查清事故原因,查明事故性质和责任总结事故教训,提出整改措施,并对事故责任者提出处理意见。 九,生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责,导致发生重大安全事故,由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款,c,处上一年年收入60%的罚款 十,生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正可以处5万元以下的罚款,逾期未改正的,责令停产停业整顿,并出责任人员处1万元以上,2万元以下的罚款,A,未按照规定设置安全生产管理机构,或者配备安全生产管理人员的,B,危险物品的生产经营储存单位以及矿山,金属冶炼建筑施工,道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考试合格的,c,未按照规定对从业人员,被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训,或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的,D,未如实记录安全生产教育和培训情况的,E,未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的。
十一,江苏省住房和城乡建设厅在《关于加强全省建筑安全生产责任追究若干意见的通知》中规定,建筑施工企业在一个考核年度内,发生重大或特大安全生产事故的,对其三类人员的安全生产合格证予以注销,并终生不得从事建筑施工安全生产工作。正确 十二,凡在建设过程中发生一起一般及以上安全生产事故的工程项目,一律取消在本考核年度内,B,文明工地、平安工地c绿色工地D,标准化示范工地,E,新技术应用示范工程称号等参评资格。 单选题
1、建筑施工危险等级为Ⅰ级,对应的事故等级( )。p135 A、很严重 B、严重 C、不严重 D、特别严重
2、开挖深度超过( )但地质条件和周边环境复杂的基坑支护、降水工程为超过一定规模的危险性较大的分部分项工程之一。p142
A、3m(含3m) B、4m(含4m) C、5m(含5m) D、6m(含6m)
3、建筑施工专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位( )等部门的专业技术人员进行审核。p143 A、施工技术 B、安全 C、质量 D、以上三者 4、不需专家论证的专项方案( )。p143
A、经施工单位审核合格后报监理单位,项目总监理工程师审核签字 B、经监理单位审核合格后建设单位项目负责人审核签字 C、经建设单位审核合格后报建设行政主管部门负责人签字 D、经施工单位审核合格后报建设单位,建设单位项目负责人审核签字
5、专项方案经论证后,专家组应当提交论证报告,对论证的内容提出明确的意见,并在论证报告上签字。该报告作为( )。p143 A、专项方案修改实施的最终依据 B、专项方案修改的结论,不得擅自改动
C、专项方案修改补充措施,以附件形式附在方案后面作参考 D、专项方案修改完善的指导意见 6、建筑施工专项方案实施前,( )应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。 。p143
A、编制人员
B、项目技术负责人
C、专职安全生产管理人员
D、编制人员或项目技术负责人
7、深基坑工程的前期安全管理工作的主导单位是( )。p145
A 、建设单位 B 、勘察设计单位 C 、监理单位 D 、施工单位
8、在深基坑周边上述距离范围内,确需搭设办公用房、堆放料具等,深基坑工程施工单位应对基坑进行特殊加固处理,加固方案应当( )。p146 A 、经原专家组论证
B 、再组织新的专家组进行论证 C 、另行组织个别专家进行论证 D 、以上三者
9、建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过( )的属于高大模板支撑系统。p150 A 、 6 米 B 、 8 米 C 、 9 米 D 、 10 米
10、高大模板支撑系统搭设前,应由( )组织对需要处理或加固的地基、基础进行验收,并留存记录。p151 A、施工单位技术负责人 B、项目技术负责人 C、监理单位总监 D、监理单位专业监理工程师 11、攀登和悬空高处作业人员及搭设高处作业安全设施的人员,必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗,并必须定期进行 ( ) 。p152
A、安全培训 B、继续教育 C、专业考试 D、体格检查
12、使用直爬梯进行攀登作业时,超过( )必须设置梯间平台。p155 A、3m B、5m C、8m D、10m 13、起重机械设备使用单位应当根据( ),对建筑起重机械采取相应的安全防护措施。p160 A、不同施工阶段 B、周围环境变化 C、季节、气候的变化 D、以上三者 14、起重力矩为63-1250(不含1250)的塔式起重机,出厂年限超过( ) 年时,应进行评估后方可继续使用。p163 A、8 B、10 C、15 D、20
15、严禁在离电缆、煤气管道( )距离以内进行大型机械操作。p166 A、1米 B、2米 C、5米 D、10米 16、临时用电设备( ),应编制临时用电施工组织设计。p170 A、在2台(含)以上或设备总容量在30(含)以上者
B、在3台(含)以上或设备总容量在30(含)以上者 C、在4台(含)以上或设备总容量在50(含)以上者 D、在5台(含)以上或设备总容量在50(含)以上者
17、 临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由( )组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。p170
A、项目经理 B、施工员 C、电工 D、电气工程技术人员
18、建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合【施工现场临时用电安全技术规范46-2005 】的有关要求,但不一定( )。p170 A、采用三级配电系统
B、采用接零保护系统 C、采用二级漏电保护系统 D、采用三级漏电保护系统 19、【施工工地防火安全管理】要求:当工程施工高度超过_( )_米时,应当配备有足够扬程的消防水源和必须保障畅通的疏散通道。p173
A. 10米 B. 20米 C. 30米 D. 40米
20、临时消防设施的设置应与在建工程的施工保持同步。对于房屋建筑工程,临时消防设施的设置应与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过_( )_层。p176 A. 2层 B. 3层 C. 4层 D. 5层
21、木工间、油漆间、机具间等场所每( )应配置一个合适的灭火器。p177 A、25m2 B、50m2 C、80m2 D、100m2
22、一般临时设施区,每( )m2配置两个10L灭火器。p177 A、100 B、200 C、300 D、400