一、概述

变压器直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、大修、改变分接开关后、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目。可以检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路,可以检测电压分接开关的各个位置接触是否良好引出线是否有断裂,多股导线并绕是否有断股等情况。该仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大、重复性好、抗干扰能力强、保护功能完善等特点。整机由高速单片机控制,自动化程度高,具有自动放电和放

- 1 -

电报警功能,安全可靠。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直流电阻的快速测量。 二、安全措施

1、 使用本仪器前一定要认真阅读本手册。

2、 本仪器室内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀气体等场所使用。 3、 避免剧烈振动。

4、 对仪器的维修、维护和调整应由专业人员进行。

5、 测试完毕后一定要先按复位键,等放电报警声响结束后方可关闭电源,再拆除测试线。 6、 测试过程中,禁止移动测试夹和关断供电线路。 三、功能特点

1、 整机由高速单片机控制,自动化程度高,操作简便。 2、 交/直流两种工作方式,现场有无市电均可使用。

3、 采用全新电源技术,电流档位多,测量范围宽,可根据负载自动选择测试电流。 保护功能完善,性能更可靠。

4、 具有放电声响报警,放电指示清晰,减少误操作。 5、 响应速度快,测量数据稳定,测试过程中自动刷新数据。 6、 智能化功率管理技术,有效减轻仪器内部发热,节约能源。 7、 不掉电时钟及不掉电存储器,可永久保存数据。 8、 热敏打印机,高速、静音。 四、技术指标

1、 输出电流:自动、10A、 5A、1A、200mA、40mA、<5mA 2、 分辨率:0.1μΩ

3、 量程:100Ω~100KΩ (<5mA档)

- 2 -

1Ω~250Ω (40mA档)

100mΩ~50Ω (200mA档) 5mΩ~10Ω 1mΩ~2Ω

(1A档) (5A档)

0~1Ω (10A档) 0~100KΩ (自动档)

4、 准确度: 0.2% 5、 工作温度:-10~40℃ 6、 工作湿度:<80%RH,不结露 五、系统介绍

仪器面板见图一

图一

(详情点击进入官网或来电咨询)

- 3 -

仪器开关:

一:选择交流工作方式并开机; ○:关机;

二:选择直流供电方式并开机。

1、交流电源接口:选择交流供电方式时,需接入AC220V,50HZ电源。 2、接地柱:仪器接地,保护设备及人身安全。 3、测试端子:

I+、 I- :电流输出端子,I+为输出电流正,I-为输出电流负; V+、V- :电压输入端子,V+为电压线正,V-为电压线负。 4、电池电量显示:显示仪器内部电池剩余电量。

5、充电接口:仪器内置电池充电接口(请使用仪器配套的专用充电器)。 6、打印机:打印输出测试数据。 7、数据接口:

USB (标配):可用U盘导出测试数据。 RS232(选配):用于数据通讯。 8、按键:执行仪器各种操作:

复位: 按下此按键本机处于初始状态。 循环: 按此键光标在主菜单循环滚动。

选择: 本机复位后,按此键进行电流预置;测试完成后,长按此键可打印输出测试数据。 确认: 输出电流选择完毕后按下此键,由微机控制实现全部测试过程;测试完成后,再次按下该键,进行重新测试,以便得到更加稳定准确的测试数据。 9、显示屏:128×64点阵液晶显示屏,显示菜单、电流和电阻值等。

- 4 -

六、测试与操作方法 1、接线

A: 单相测量法,仪器接线见下图:

将红色测试线的插片接到I+上, 插杆接到V+上,测试钳接到试品一端, 将黑色测试线的插片接到I-上,插杆接到V-上,测试钳接到试品另一端。

图二

(详情点击进入官网或来电咨询)

B、助磁法接线见图三~五(适用于Y(N)-d-11联接组别)。

图三

- 5 -

图四

图五

对于大容量的变压器的低压侧测量时,如果在既有的情况下,直流电阻测试仪的最大电流比较小,或者为了加快测量速度,可选择助磁法测量。上图中,图三、图四、图五分别为测量低压Rac、Rba、Rcb的接线方法。 2、开机、测试、打印

开机后屏幕显示初始界面,如下图:

◆选择电流:按循环键光标可在选择设置、查询数据、选择电流之间循环移动。将光标移至选择电流后,按选择键可滚动显示不同的待选测试电流值(自动、10A、5A、1A、200mA、40mA、

- 6 -

<5mA)。

◆测试:选定测试电流后,按确认键可启动测量。启动测量后屏幕显示“正在充电”。

稍后显示“正在测试…”。

几秒后,就会显示所测阻值,如下图。

其中,R为实测电阻,Rt为折算电阻。测试结果稳定后,仪器自动保存测试数据。

(折算温度请参考本说明书:六、3 温度设置,如果不进行温度设置,则默认为上一次设定值)。 当选择自动测试时,仪器会根据试品情况自动选择合适的电流进行测试。 ◆打印:显示测试结果后,长按选择键可打印测试结果。

◆结束测试:测试完毕后,按复位键,仪器停止输出电流,屏幕恢复初始状态,放电报警声响- 7 -

起。等放电报警声结束后,方可重新接线进行下次测量,或关断电源后拆下测试线与电源线结束测量。

(注意:应先按复位键,等待放电报警声音结束以后,再断电拆线,否则将有可能导致人员触电。) 3、温度设置:

按循环键,将光标移至选择设置,如下图:

此时按选择键,滚动显示不同的待选项(温度、时间、参数、导出)。选定温度后,按确认键,进入温度设置界面,如下图:

通过循环键,将光标在当前温度、折算温度、材质选择、存储几个选项中滚动。通过确认键(上调)和选择键(下调)来改变当前值。

根据需要设置当前温度和折算温度,选择好材质,通过循环键将光标移动到存储,按确认键保存设置,并返回至初始界面。 4、时间设置

在开机界面中,按循环键将光标移动到选择设置,如下图:

- 8 -

此时,按选择键,将当前选项切换至时间,按确认键可进入时钟修改界面,如下图:

在上图中,按循环键可将光标在各个日期数据之间移动,按选择键减小数据,按确认键增加数据,按复位键保存并退出至初始界面。 5、数据查询

在开机状态下,按循环键将光标移动到查询数据菜单,然后按确认键进入数据查询数据界面。

此时,按循环键上翻记录,按确认键下翻记录,按选择键打印当前数据,按复位退出查询界面。 6、数据导出

插上U盘,按循环键将光标移动到选择设置,按选择键,将当前选项切换至导出。

- 9 -

按确认键,仪器中存储的测试结果将导出至U盘。

U盘中会出现一个“直阻.TXT”的文件,在电脑上打开该文件,显示内容如下:

七、仪器自检

如果用户使用过程中,怀疑仪器故障,或怀疑测试结果不准确,可以用随仪器配备的标准电阻进行仪器自检。标准电阻如下图:

将标准电阻接至仪器的接线柱上,如下图:

- 10 -

(详情点击进入官网或来电咨询)

按照正常测试步骤测试标准电阻的阻值,测试结果若与标准电阻上标明的阻值相符,说明仪器状态正常,可以继续使用。 八、电池充电说明

当仪器长时间不用或直流供电使用一段时间后,都会造成电量不足,需要对仪器电池进行充电。充电时插上配套充电器,此时充电器上指示灯变为红灯,开始对仪器电池进行充电。当充电指示灯变为绿灯时说明电池充电完成,这时可以拔掉充电器。

注意:由于锂电池特性,在严重亏电时仍不充电,会造成电池不可逆的损坏,请使用者及时充电,如果由于严重亏电造成的电池损坏,属于人为原因,本公司不负责免费更换。

- 11 -

九、注意事项

1、连接测试夹与连接接地线时,要注意接触端长期裸露在空气中,表面覆盖了一层氧化膜,该氧化膜可能造成测量结果不稳定或不准确,所以在接线时要注意清理氧化膜,或者测试夹与引出端连接好后,用力的扭动几下测试夹以划破氧化膜保证连接良好。

2、测试完成后,拆线前,一定要按复位键等放电结束后,报警声停止,关断电源后,再进行拆线。

3、在测量无载调压变压器倒分接线前一定要按复位键,放电结束后,报警声停止,方可切换分接点。

4、有载调压的变压器测量高压侧绕阻电阻时,无需复位放电,可直接切换分接开关。切换分接开关后,为保证测试数据快速稳定,按确认键重新测试。

5、选择电流时要参考该档位所适用的量程,不要超量程和欠量程使用。超量程时,由于电流达不到预设值,仪器一直处在“正在充电”状态。欠量程时,对测试数据精度影响较大,选择适合的输出电流进行测试,是保证测试数据准确稳定的基础。

6、用户应及时为仪器充电(至少每月为仪器充电一次),否则在严重亏电时仍不充电,会造成电池不可逆的损伤,缩短电池的使用寿命,影响仪器的正常使用。

7、测试过程中如果出现突然自动关机时可能是由于电量不足造成的,这时需要连接充电器进行充电或设置5A以下输出电流应急测试。

十、设备质量及售后承诺

1、严格按照合同要求,提供符合设计标准、质量合格的产品。 2、严格检查和控制原材料、原器件、配套件的进厂质量。

3、保证所供设备加工工艺完善、检测手段完备、产品决不带缺陷出厂。

- 12 -

4、在开箱过程中如发现缺件及其他原因引起的零部件丢失,我方负责尽快免费补齐所缺

零件。

5、响应的时间:接到您反映的质量问题信息后,我们立即作出答复或者24小时内派出服务人员,尽快到达现场,做到用户对质量不满意,服务不停止。

6、售后的服务:自购货之日起,在正常使用之中出现任何质量问题,我们将实行保修三年,终身维护。

以上是关于GSZRC-10直流电阻测试仪的技术规范说明书,由武汉国试电气设备有限公司技术部提供。武汉国试,拥有现代化标准的生产厂房及完善的制造、加工、检测先进设备,并依托华中科技大学、武汉大学、等多所优秀院校的人力资源和技术力量,结合优良的硬件设施与优秀的集体智慧,成为企业的核心竞争力。公司具有强大的产品研发、生产、制造能力,以雄厚的技术力量为基础,推陈出新,从而使产品质量和生产工艺得到不断的提高。公司主要的产品有:精密计量仪、高压试验仪、串联谐振装置、油试验设备、二次保护测量设备等共六个大类近百种产品。业务涉及电力、化工、冶金、铁路、等多个行业,能够充分满足广大顾客的各类需求。更多问题欢迎访问官网了解或来电咨询交流。