41.电磁流量计的原理:是基于电磁感应定律工作的。它是将流体的流速转换为感应电势的大小来进行测量的。

42.漩涡流量计的原理:是利用流体自然振荡的原理制成的一种漩涡分离型流量计。当流体以足够大的流速流过垂直于流体流向的漩涡发生体时,若该物体几何尺寸适当,则在阻挡体后面,沿两条平行直线上会产生整齐排列、转向相反的漩涡列。漩涡产生的频率和流体的流速成正比。通过测出漩涡产生的频率可知流体的流量。 46.

(1)直读式物位仪表:利用连通器的原理工作。

(2)差压式物位仪表:利用液柱或物料堆积对某定点产生压力的原理而工作。

(3)浮力式物位仪表:利用浮子的高度随液位变化而改变,或液体对浸沉于液体中的浮子(或沉筒)的浮力随液位高度而变化的原理来工作的。

(4)电磁式物位仪表:把物位的变化转换为一些电量的变化,通过测出电量的变化测出物位。

(5)核辐射式物位仪表:利用核辐射透过物体时,其强度随物质层的厚度而变化的原理来工作。目前γ射线应用最多。

(6)声波式物位仪表:由于物位的变化引起声阻抗的变化、声波的遮断和声波反射距离的不同,测出这些变化即可测出物位。

(7)光学式物位仪表:利用物位对光波的遮断和反射原理工作。

3-46 什么是液位测量时的零点迁移问题?怎样进行迁移?其实质是什么?

解 (1)当被测容器的液位H=0时,差压液位计所感受的压差?p≠0的现象,称为液位测量时的零点迁移,

47.差压式液位计是利用容器内的液位改变时,由液柱产生的静压也相应变化的原理而工作的。 当测量有压容器的液位时,即容器是受压的,则需将差压变送器的负压室与容器的气相相连接,以平衡气相压力p

精彩文案

变化时对液位测量的影响。

48.生产中欲连续测量液体的密度,根据已学的测量压力及液位的原理,试考虑一种利用差压原理来连续测量液体密度的方案。

3-48 测量高温液体(指它的蒸汽在常温下要冷凝的情况)时,经常在负压管上装有冷凝罐(见题3-19图),问这时用差压变送器来测量液位时,要不要迁移?如要迁移,迁移量应如何考虑?

题3-19图 高温液体的液位测量

解:差压液位计正压室压力

p1=?gh1+ ?gH+p0

负压室压力

p2=?gh2+ p0

正、负压室的压差

?p=p1?p2= ?gH?(h2?h1) ?g

H=0时,?p= ?(h2?h1) ?g。

这种液位测量时,具有“负迁移”现象,为了使H=0时,?p=0,该差压变送器测液位时需要零点迁移,迁移量为(h2?h1) ?g

精彩文案

50、什么是液位测量时的零点迁移问题?怎样进行迁移?其实质是什么?(参考)

答 (1)当被测容器的液位H=0时,差压液位计所感受的压差?p≠0的现象,称为液位测量时的零点迁移 在使用差压变送器测量液位时,一般压差 与液位高度H之间的关系为: = 。这就是一般的“无迁移”的情况。当H=o时,作用在正、负压室的压力是相等的。

实际应用中,有时为防止容器内液体和气体进入变送器而造成管线堵塞或腐蚀,并保持负压室的液柱高度恒定,在变送器正、负压室与取压点之间分别装有隔离罐,并充以隔离液设被测介质密度为 ,隔离液密度为 :(通常 ),此时正、负压室的压力分别为: 正负压室间的压差为:

当H=0时, ,此为“有迁移”情况。

若采用的是DDZ—Ⅲ型差压变送器,其输出范围为4~20mA的电流信号。“无迁移”时,

H=0, =0,变送器输出 =4mA; 。“有迁移”时,H=0, 为了使液位的零值与满量程能与变送器输出的上、下限值相对应,即在“有迁移”情况下,使得当H=0时, 。可调节仪表上的迁移弹簧,以抵消固定压差 的作用,此为“零点迁移”方法。这里迁移弹簧的作用,其实质就是改变测量范围的上、下限,相当于测量范围的平移,它不改变量程的大小。

精彩文案

51.在液位测量中,当被测液位H=0时,如果差压变送器的输入信号Δp>0,则为“正迁移”;反之如果被测液位H=0时,差压变送器的输入信号Δp<0,则为“负迁移”。

52、测量高温液体(指它的蒸汽在常温下要冷凝的情况)时,经常在负压管上装有冷凝罐(见题3-48图),问

这时用差压变送器来测量液位时,要不要迁移?如要迁移,迁移量应如何考虑?

解:差压液位计正压室压力

p1=?gh1+ ?gH+p0

负压室压力

p2=?gh2+ p0

正、负压室的压差

?p=p1?p2= ?gH?(h2?h1) ?g

H=0时,?p= ?(h2?h1) ?g。

这种液位测量时,具有“负迁移”现象,为了使H=0时,?p=0,该差压变送器测液位时需要零点迁移,迁移量为(h2?h1) ?g 3-54 什么是热电偶的热电特性? 热电偶的热电势由哪两部分组成?

解:(1)将两种不同的导体(金属或合金)A和B组成一个闭合回路(称为热电偶),若两接触点温度(T、T0)不同,则回路中有一定大小电流,表明回路中有电势产生,该现象称为热电动势效应或塞贝克(Seebeck)效应。回路中的电势称为热动势,用EAB(T,T0)或EAB(t,t0). (2)热电偶的热电势由接触电势和温差电势两部分组成。

3-56 用热电偶测温时,为什么要进行冷端温度补偿?其冷端温度补偿的方法有哪几种?

精彩文案

解:(1)热电偶的热电势只有当T0(或t0)恒定是才是被测温度T(或t)的单值函数。热电偶标准分度表是以T0=0℃为参考温度条件下测试制定的,只有保持T0=0℃,才能直接应用分度表或分度曲线。若T0≠0℃,则应进行冷端补偿和处理。

(2)冷端温度补偿的方法有:延长导线法,0℃恒温法,冷端温度修正法,冷端温度自动补偿法等。 3-57试述热电偶温度计、热电阻温度计各包括哪些元件和仪表?输入、输出信号各是什么? 解:热电偶温度计由热电偶(感温元件)、显示仪表和连接导线组成;输入信号是温度,输出信号是热电势。

热电阻温度计由热电阻(感温元件)、显示仪表和连接导线组成;输入信号是温度,输出信号是电阻。 3-58 用K型热电偶测某设备的温度,测得的热电势为20mV,冷端(室温)为25C,求设备的温度?如果改用E型热电偶来测温,在相同的条件下,E热电偶测得的热电势为多少?

解 用K型热电偶测温时,设设备的温度为t,则E(t,25)=20mV,查K型热电偶分度表,E(25,0)=1.000mV。根据中间温度定律,

E(t,0)= E(t,25)+ E(25,0)=20+1.0=21.000 mV

反查K型热电偶分度表,得t=508.4℃

若改用E型热电偶来测次设备温度,同样,根据中间温度定律,测得热电势为

EE(508.4,25)= EK(508.4,0)? EK(25,0)=37678.6?1496.5=36182.1?V?36.18mV。

59、常用的热电偶有哪几种?所配用的补偿导线是什么?为什么要使用补偿导线?并说明使用补偿导线时要注意哪几点?

解:(1)常用的热电偶有如下几种: