用0~1.0MPa、精度为l.0级的压力表来进行测量的基本误差
?2max=1.0MPa?1.0%=0.01MPa>0.01MPa(允许值)
该表符合工艺上的误差要求。
3-22.常用的热电偶有哪几种?所配用的补偿导线是什么?为什么要使用补偿导线?并说明使用补偿导线时要注意哪几点?
解:(1)常用的热电偶有如下几种:
(2)所配用的补偿导线如下:
(3)用廉价的补偿导线代替热电偶使冷端远离热端不受其温度场变化的影响并与测量电路相连接。使用补偿导线时要注意:在一定的温度范围内,补偿导线与配对的热电偶具有相同或相近的热电特性;保持延伸电极与热电偶两个接点温度相等。
23、某台空压机的缓冲器,其工作压力范围为1.1~1.6MPa,工艺要求就地观察罐内压力,并要求测量结果的误差不得大于罐内压力的?5%,试选择一台合适的压力计(类型、测量范围、精度等级),并说明其理由。
解 空压机缓冲器内压力为稳态压力,其工作压力下限pmin=1.1MPa,工作压力上限pmax=1.6MPa。设所选压力表量程为p,则根据最大、最小工作压力与选用压力表量程关系,有
pmax?3p4?p?44pmax??1.6?2.13(MPa) 33精彩文案
pmin?1p3?p?3pmin?3?1.1?3.3(MPa)
根据压力表量程系列(附表1),可选YX-150型、测量范围为0~2.5MPa的电接点压力表。
根据测量误差要求,测量的最大误差为
?max?1.1?5%=0.055(MPa)
则所选压力表的最大引用误差应满足
?max?要求,故可选精度等级为1.5级的压力表。
0.055?100%?2.2%
2.5?024、某合成氨厂合成塔压力控制指标为14MPa,要求误差不超过0.4MPa,试选用一台就地指示的压力表(给出型号、测量范围、精度等级)。
解 合成塔控制压力14MPa为高压,设所选压力表的量程为p,则
5p??14?23.3(MPa)
3根据压力表量程系列(附表1),可选YX-150型、测量范围为0~25MPa的电接点压力表。
根据测量误差要求,所选压力表的最大允许误差应满足
?max?要求,故可选精度等级为1.5级的压力表。
0.4?100%?1.6% 253-24.什么叫节流现象? 流体经节流装置时为什么会产生静压差?
解:流体在有节流装置的管道中流动时,在节流装置前后的管壁,流体的静压力产生差异的现象,称为节流现象。
流体经节流装置时,由于节流装置前后流体截面的该变,造成流体流速的改变,从而产生节流装置前后的压力差。
3-28 为什么说转子流量计是定压式流量计?
解:转子流量计测量流体流量时,转子前后流体压力的压差?p为一常数,即
?p?p1?p2?V??t??f?gA=const.(恒量)
精彩文案
29.流体在有节流装置的管道中流动时,在节流装置前后的管壁处,流体的静压力产生差异的现象称为~。 ?? 流体经节流装置时,由于流速发生变化,使流体的动能发生变化。根据能量守恒定律,动能的变化必然引起静压能的变化,所以在流体流经节流装置时必然会产生静压差。
30.流体流经节流装置时所产生的压差与流量之间有一定的对应关系,通过测量压差的大小,即可得知流量的大小。
?? 由于流量基本方程式是在一定的条件下推导出的,这些条件包括节流装置的形式、尺寸、取压方式以及流体的工艺条件(密度、温度、压力、雷诺数等),当以上这些条件 改变时都会影响流量的测量。
3-32 用转子流量计来测气压为0.65MPa、温度为40℃的CO2气体的流量时,若已知流量计读数为50L/s,求CO2的真实流量(已知CO2在标准状态时的密度为1.977kg/m3)。
解 由题知:p0=0.101325MPa,p1=0.65+0.101325=0.751325(MPa);T0=293K, T1=273+40=313(K);?0=1.293kg/Nm3;?1=1.977kg/Nm3,Q0=50L/s。则
Q1??0?p1?T01.293?0.751325?293?Q0??50?105(L/s)
?1?p0?T11.977?0.101325?31333.因为转子流量计在流量变化时,转子两端的压降是恒定的;而差压式流量计在流量变化时,节流装置两端的压差也是随之改变的。
3-33 用水刻度的转子流量计,测量范围为0~10L/min,转子用密度为7920kg/m3的不锈钢制成,若用来测量密度为0.831kg/L苯的流量,问测量范围为多少?若这时转子材料改为由密度为2750kg/m3的铝制成,问这时用来测量水的流量及苯的流量,其测量范围各为多少?
解 由题知?t=7920kg/m3,?f=0.831kg/L=831kg/m3,?W=1000/m3,Q0=10 L/min
测苯的流量的修正系数为
KQ???t??w??f??t??f??w?(7920?1000)?831?0.9
(7920?831)?1000精彩文案
Qr=Q0/KQ=10/0.9?11.1(L/min)
所以,苯的流量测量范围为0~11.1L/min。
当转子材料改为铝时,?r=2750kg/m3,此时测水的流量的修正系数为
KrQ???t??w????r??w?(7920?1000)?2
2750?1000Qr0=Q0/KrQ=10/2=5(L/min)
所以,此时测水的流量的测量范围为0~5L/min
测苯的流量的修正系数为
KfQ???r??w??f??r??f??w?(2750?1000)?831?0.87
(2750?831)?1000Qrf=Qr0/KfQ=5/0.87=5.75(L/min)
所以,此时测苯的流量的测量范围为0~5.75L/min。
3-36 涡轮流量计的工作原理及特点是什么?
解:(1)涡轮流量计的工作原理:流体在管道中流动时使叶轮旋转,转速与流体的流速成线性关系,磁电感应转换器将叶轮的转速转换成相应的电脉冲信号,反映流体流速的大小。流速与管道截面的乘积就是流体的流量。
(2)涡轮流量计的特点:安装方便、测量精度高、可耐高压、反应快、便于远传、不受干扰、容易磨损等特点。
37、用转子流量计来测气压为0.65MPa、温度为40℃的CO2气体的流量时,若已知流量计读数为50L/s,求CO2的真实流量(已知CO2在标准状态时的密度为1.977kg/m3)。
解 由题知:p0=0.101325MPa,p1=0.65+0.101325=0.751325(MPa);T0=293K, T1=273+40=313(K);?0=1.293kg/Nm3;?1=1.977kg/Nm3,Q0=50L/s。则
Q1?精彩文案
?0?p1?T01.293?0.751325?293?Q0??50?105(L/s)
?1?p0?T11.977?0.101325?313 3-37 电磁流量计的工作原理是什么?它对被测介质有什么要求?
解 电磁流量计的工作原理是基于管道中的导电流体在磁场中流动时切割磁力线而产生感应电动势的电磁感应原理,流体的流速越大,感应电动势也越大,感应电动势与流量成正比。电磁流量计只能用来测量导电液体的流量。
38、用水刻度的转子流量计,测量范围为0~10L/min,转子用密度为7920kg/m3的不锈钢制成,若用来测量密度为0.831kg/L苯的流量,问测量范围为多少?若这时转子材料改为由密度为2750kg/m3的铝制成,问这时用来测量水的流量及苯的流量,其测量范围各为多少?
解 由题知?t=7920kg/m3,?f=0.831kg/L=831kg/m3,?W=1000/m3,Q0=10 L/min 测苯的流量的修正系数为
KQ???t??w??f??t??f??w?(7920?1000)?831?0.9
(7920?831)?1000Qr=Q0/KQ=10/0.9?11.1(L/min)
39.椭圆齿轮流量计属于容积式流量计,它有两个相互啮合的椭圆齿轮,当流体流过时,带动齿轮旋转。齿轮每转1周排出定量流体,只要测了椭圆齿轮的转速,便可知被测流体的流量。
精彩文案