2020年国家注册一级消防工程师《消防安全技术实务》
真题 (含答案)
考试须知:
1、考试时间:150分钟,满分为120分,本卷单选80题,多选20题。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:_________ 考号:_________
一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)
1、某单层工业厂房,建筑面积10000㎡,室内最大净高为8m,屋面坡度为2%,未设置吊顶。该建筑按中危险级Ⅱ级设置自动喷水灭火系统,应选择( )。 A.直立型 B.隐蔽型 C.吊顶型 D.边墙型
2、某建筑净空高度为5m的商业营业厅,设有机械排烟系统,共划分为4个防烟分区,最小防烟分区面积为500㎡,根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251),该建筑内机械排烟系统设置的下列方案中,正确的是( )。 A、排烟口与最近安全出口的距离为1.2m B、最小防烟分区的排烟量30000m3/h C、防烟分区的最大长边长度为40m D、最大防烟分区的建筑面积为1500㎡
第 1 页 共 30 页
3、某建筑高度156m的公共建筑设有机械加压送风系统。根据现行囯家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251),该机械加压送风系统的下列设计方案中,错误的是( )。 A.封闭难层的送风是按避难层净面积每平方米不小于25m/h确定 B.楼梯间与走道之间的压差为40Pa C.前室与走道之间的压差为25Pa
D.机械加压送风系统按服务区段高度分段独立设置
4、气体灭火系统公称直径大于或等于( )的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装 1 个防晃支架,当穿过建筑物楼层时,每层应设1个防晃支架。当水平管道改变方向时,应增设防晃支架。 A.30mm B.40mm C.50mm D.60mm
5、某总建筑面积为5200m2的百货商场,其营业厅的室内净高为5.8m,所设置 的自动喷水灭火系统的设计参数应按火灾危险等级不低于( )。 A.中危险II级 B.严重危险II级 C.严重危险I级 D.中危险I级
6、某耐火等级为二级的多层电视机生产厂房,地上4层,设有自动喷水灭火系统,该厂房长200m,宽40m,每层划分为1个防大分区。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),供消防人员进入厂房的救援窗口的下列设计方案中。正确的是( )。 A、救援窗口下沿距室内地面为1.1m B、教援窗口的净宽度为0.8m
C、厂房二层沿一个长边设2个救援窗口 D、利用天窗作为顶层救援窗口
7、关于火灾风险评估方法的说法,正确的是( )。
第 2 页 共 30 页
A、在评估对象运营之前,采用表格方式对潜在火灾危险性进行评估的方法属于安全检查表法
B、运用安全检查表法进行火灾风险评估时,可通过事故树进行定性分析,找出评估对象的爆弱环节,将其作为安全检查的重点
C、运用安全检查表法进行火灾风险评估时,每一个事件的可能的后续事件只能取完全对立的两种状态
D、运用运筹学原理,对火灾事故原因和结果进行逻辑分析的方法属于事件树分析方法 8、设置气体灭火系统的防护区应设疏散通道和安全出口,使该防护区内所有人员在( )s内撤离完毕。 A、20 B、30 C、60 D、90
9、气体灭火系统( )上应设置标明防护区或保护对象名称或编号的永久性标志牌,并应便于观察。
A. 灭火剂储存容器 B.单向阀 C.选择阀 D. 集流管
10、每个防火分区、一个防火分区的每个楼层,相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于( )m。
A.3 B.5 C.10 D.15
11、下列建筑或场所中,可不设置室内消火栓的是( )。
A.占地面积500m2的丙类仓库
第 3 页 共 30 页