年 月 日 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 交底人 交底内容: 1.安全生产 (1)进入工地必须做到“三宝”,杜绝“三违”“五大伤害”,“三宝”指能够合理正确的利用三宝(安全帽、安全带、安全网),进入施工现场必须戴好安全帽,2m以上高空危险作业必须系好安全带;“三违”是指违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等现象必须杜绝!“五大伤害”高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、坍塌等情况不允许出现。 (2)特种作业人员、机械操作人员必须经过培训、考核,持证上岗的人员。 (3)机械、电气设备操作人员一定要遵守操作规程,严禁违章作业和坐、靠在机械上休息。 (4)施工现场“四不伤害”即:不伤害他人、不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害、保护他人不受伤害。 (5)施工过程中要注意自我保护,严禁冒险作业、违章作业。 2.文明施工 进入施工现场必须戴好安全帽、扣好帽带,施工现场严禁吸烟随地大小便等,在现场施工必须做到工完场清,施工材料、垃圾及时清理,材料堆放必须在指定位置,并分类堆码整齐。确保工地文明施工形象。 3.电工作业安全事项 (1)电工作业必须经专业安全技术培训,考试合格,非电工严禁进行电气作业。 (2)电工作业时,必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,酒后不准操作。 (3)所有绝缘、检测工具应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。保证正确可靠接地或接零。所有接地或接零处,必须保证可靠电气连接。保护零线PE必须采用绿/黄双色线,严格与相线、工作零线相区别,不得混用。 (4)电气设备的装置、安装、防护、使用、维修必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012)的要求。 华亭煤业集团FMTP科技示范项目锅炉装置建安工程 电气动力 分项工程名称 交底时间 作业班组 防雷接地工程 年 月 日 山东电力建设第三工程有限公司 接受交底人数 (5)在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中,必须采用TN-S接零保护。 (6)电气设备不带电金属外壳、框架、部件、管道、金属操作台和移动式碘钨灯的金属柱等,均应做保护接零。 (7)定期和不定期对临时用电工程的接地、设备绝缘和漏电保护开关进行检测、维修、发现隐患及时消除,并建立检测维修记录。 4.焊工作业安全事项 (1)严格遵守“十不烧”规程操作。 (2)操作前应检查所有工具、电焊机、电源开关及线路是否良好,金属外壳应有安全可靠接地,进出线应有完整的防护罩,进出线端应用铜接头焊牢。 (3)每台电焊机应有专用电源控制开关。开关的保险丝容量,应为该机的1.5倍。 (4)电气焊的弧火花点必须与氧气瓶、乙炔瓶、木材、油类等危险物品的距离不少于10m。与易爆物品的距离不少于20m。 (5)乙炔瓶、氧气瓶均应设有安全回火防止器,橡皮管连接处须用轧头固定。 (6)焊割点周围和下方应采取防火措施,并应指定专人防火监护。 5.防雷接地系统施工方法 5.1 接地体安装 (1)接地体的埋设深度其顶部不应小于-0.80m,热镀锌角钢接地体应垂直配置。 (2)垂直接地体长度为2.5m,每组接地极其相互之间间距为5m。 (3)接地体埋设位置距建筑物不宜小于3m;遇在垃圾灰渣等埋设接地体时,应换土,并分层夯实。 (4)当接地装置必须埋设在距建筑物出入口或人行道小于3m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度添置沥青层。其宽度应超过接地装置2m。 (5)接地体(线)的连接采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。 (6)采用搭接焊时,其焊接长度如下: 1)镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。 2)镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同 时,搭接长度以直径大的为准)。 3)镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。 4)镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢弯成弧形或直角形)与钢管(或角钢)焊接。见下图: 5)当接地线遇有白灰焦渣层而无法避开时,应用水泥砂浆全面保护。 6)采用化学方法降低土壤电阻率时,所用材料应符合下列要求: a、对金属腐蚀性弱;b、水溶性成分含量低。 5.2 人工接地体(极)安装 (1)接地体的加工:根据设计要求的数量,材料规格进行加工,材料采用热镀锌角钢切割,长度不应小于2.5m。一端应加工成尖头形状。 (2)挖沟:根据设计图要求,对接地体(网)的线路进行测量弹线,在此线路上挖掘深为0.8~1m,宽为0.6m的沟,沟上部稍宽,底部如有石子应清除。 (3)安装接地体(极):沟挖好后,应立即安装接地体和敷设接地扁钢,防止土方坍塌。先将接地体放在沟的中心线上,打入地中,可采用机械强压或人工用大锤打入,一人扶着接地体,一人用大锤敲打接地体顶部。为了防止将角钢打劈,角钢接地可采用短角钢(约l0cm)焊在接地角钢旁侧即可。使用手锤敲打接地体时要平稳,锤击接地体正中,不得打偏,应与地面保持垂直,当接地体顶端距离地面-0.80m时停止打入。 (4)接地体间的扁钢敷设:扁钢敷设前应调直,然后将扁钢放置于沟内,依次将扁钢与接地体用电焊焊接。扁钢与角钢连接的位置距接地体最高点约100mm。焊接时应将扁钢拉直,焊好后清除

防雷接地施工安全技术交底记录

安全技术交底记录年月日单位(子单位)工程名称分部(子分部)工程名称施工单位交底人交底内容:1.安全生产(1)进入工地必须做到“三宝”,杜绝“三违”“五大伤害”,“三宝”指能够合理正确的利用三宝(安全帽、安全带、安全网),进入施工现场必须戴好安全帽,2m以上高空危险作业必须系好安全带;“三违”是指违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等现象必须杜绝!“五大伤害”
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8qw7f1vdd11jxus0hkxz44s0w0d4pn00w25
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享