欧阳组创编 2021..02.16
检查井的的质量通病及防
治
时间:2021.02.16 创作:欧阳组 一、井径不圆,盖板人孔不圆,尺寸不合适要求。 产生原因:
操纵人员对砌圆形井不熟练,不熟悉,不认真,施工管理不严,要求标准过低,圆井砌不圆,方井砌不方。 预防办法:
1、安插熟练工人进行砌筑,做到每一层都应该是同心圆的重合,水平缝和竖缝的宽度应按10mm±2mm控制,井径按±20mm控制,达到墙面平直、圆顺,不游丁走缝,没有通缝。
2、对推销的预制盖板,不但要检查其强度、配筋情况、厚度、型号尺寸、底面平整度,并且要检查人孔的圆顺度、直径尺寸。
二、 砖通缝,鱼鳞缝,圆井收口不均匀。
现象:
1、检查井流槽以下部分,组砌混乱,流槽的外皮砖与井墙的内皮砖互不咬合,形成井径全周长的通天缝。 2、圆形检查井由井室(直径900~1300mm)渐变成井筒
欧阳组创编 2021..02.16
欧阳组创编 2021..02.16
(直径700mm)的吸口部分,呈现竖缝与竖缝之间的间距小于1/4丁砖宽的(3mm)连接鱼鳞缝。
3、收口收进的尺寸年夜小不一致,小到1~2mm,年夜到7~8mm。 原因阐发:
1、检查井下部砌砖容易被操纵人员忽视,往往先砌筑井墙,不留茬口,然后砌流槽,因此,呈现井墙与堆砌的 流槽之间形成互不连接的通天缝。
2、圆形检查井收口部分的砖层,既不合心又不合径,需要6分砖块来满足错缝和每层收进尺寸一致的要求,可是由于操纵人员技术水平低或思想不重视,或打制6分砖嫌麻烦,而又缺乏严格检查或使用规格、尺寸年夜小不合的两个厂家的砖,容易呈现鱼鳞缝和收进尺寸不一致。 危害:
通天缝、鱼鳞缝都是降低砖砌体整体强度的质量通病,收口部分相当于层层悬臂,悬臂部分越长,受力愈晦气,收进尺寸过年夜,即是上层砖悬臂过长,由空中传来的瞬时冲击荷载,在检查井处很容易呈现造成砖端头的脆断,井盖坍塌。 防治:
1、强化对半制品资料的质量管理,层层选用质量合格的
欧阳组创编 2021..02.16
欧阳组创编 2021..02.16
砖材,同一检查井要用同一厂家,同批生产,同等规格尺寸的砖材。
2、应使操纵者了解,组砌形式为了外观质量好固然重要,更重要的是为了满足砌体强度和接受荷载的需要,因此,不管是污水墙、混水墙,还是检查井的下部墙,收口部分墙,砖体中砖缝搭接的不得少于1/4砖宽和砖长,内外皮砖均需要互相胶合,彼此搭接,打下的半头砖可做填心或做契形砖用,但必须先铺砂浆后稳砖。
3、要安插技术水平较高,操纵较熟练的人员砌筑检查井,要加强自检,尤其在砌筑圆形检查井收口部分的砌墙时,应层层丈量检查,每层砖收进的尺寸:四面收口时不该年夜于3cm,三面收口时最年夜可收进4~5cm。 以上为检查井砌筑时常产生的通病,最近几年集团竣工的几条路途,市质检站在验收工程时,每次掀开井盖、检查井都是上述毛病,人口与井筒不合圆,不是过年夜就是过小,这是由于井筒砌筑时不规范,抹光时砂浆屡次找平、圆顺,使井筒直径年夜于人口直径,既浪费了资料,又不美观,造成质量品级的降低。
时间:2021.02.16 创作:欧阳组 欧阳组创编 2021..02.16