土工合成材料地基检验批质量验收记录
(GB50202-2002)表4.4.4 编号:010303□□□工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 分包单位
分项工程名称 验收部位 项目经理 专业工长 (施工员) 施工班组长 分包项目经理 质 量 验 收 规 范 的 规 定 检 查 项 目 1 主 2 控 项 目 3 1 一 2 般 项 3 土工合成材料强度 土工合成材料延伸率 地基承载力符合设计要求 土工合成材料搭接长度 土石料有机质含量 层面平坦度 每层铺设厚度 施 工 操 作 依 据 质 量 检 查 记 录 质量要求 ≤5% ≤3% 施工单位自检记录 监理(建设)单位验收记录 ≥300mm ≤5% ≤20mm ?25mm 目 4 施工单位检查 结 果 评 定 项目专业 项目专业 质量检查员: 技术负责人: 年 月 日
监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日 010303□□□讲明
强 制 性 条 文
4.1.5 对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基,
其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量,每单
位工程不应少
于3点,1000m以上工程,每100m至少应有1点,3000 m以上工程,每300m至少
应有1点。
每一独立基础下至少应有1点,基槽每20延米应有1点。
4.1.6 对水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤
密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基及夯实水泥土桩复合地基,其承载力检
验,数量为总
数的0.5%~1%,但不应少于3处。有单桩强度检验要求时,数量为总数的0.5%~1%,
但不应少于
3根。
2
2
2
2
表4.4.4 土工合成材料地基质量检验标准
项 序 检 查 项 目 承诺偏差或 承诺值 单位 1 主 控 项 目 土工合成材料强度 % 数值 ≤5 置于夹具上做拉伸试验(结果与设计标准相比) 置于夹具上做位伸试验(结果与设计要求相比) 按规定方法 检 查 方 法 2 3 土工合成材料延伸率 地基承载力 % ≤3 设计要求
1 一 般 项 目
2 3 4 土工合成材料搭接长度 土石料有机质含量 屋面平坦度 每层铺设厚度 mm % mm mm ≥300 ≤5 ≤20 ?25 用钢尺量 焙烧法 用2m靠尺 水准仪 注:本表由施工项目专业质量检查员填写,专业监理工程师(建设单位项目专业技术负
责人)组织
项目专业质量(技术)负责人等进行验收。