重要的配电电力知识小常识整理
(By Jason Chao)
台区与变压器:
在电力系统中,台区是指(一台)变压器的供电范围或区域。它是电力经济运行管理的名词。还有就是在特定语句中是一区域地名。
变压器是指设备;台变是指安装在某地的变压器,是特指在装、运行的某台变压器;台区是指台变供电的区域范围。计量点就是供、用电双方确定的安装 电能计量 表的位置,一般,计量点应设置在产权分界点。计量点一般放在供用电双方设备的产权分界点。有些“真正的产要分界点”不适合装表,可将计量点设在 变电站 内,若计量点与产要分界点不同,资产所有者应承担自己产权设备的损耗。对 变电站 的各路出线而言,计量点就设在各路出线上。变压器二台 变压器并列 运行的情况很普遍。并列运行可以使 电能质量 变好,更好地发挥设备潜力等。
配电变压器:
配电变压器,指用于配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。中国变压器产品按电压等级一般可分为特高压(750KV及以上)、超高压(500KV)变压器、220-110KV变压器、35KV及以下变压器。配电变压器通常是指运行在配电网中电压等级为10-35KV、容量为6300KVA及以下直接向终端用户供电的电力变压器。
配电变压器一般负载率范围为 30%~70%。电力变压器做为输出时,一般工作在60%左右的负荷,小于 30%时会造成配电 电压器“大马拉小车”的现象 ,当大于 70%时会出现配电变压器重载、过载的现象,即为重载配电变压器。重载变压器是正常负荷在70%以上额
定容量的变压器。一般用在电厂做为主变压器时,很多情况是接近满负荷运行。 空载0 %;轻载30%以下;重载80%-100%;满载100%;过载大于100%。
变压器的过载允许值是设计的时候决定的,例如油浸式变压器过载能力及时间: 过载 10% 变压器可持续运行 180 分钟 过载 20% 变压器可持续运行 150 分钟 过载 30% 变压器可持续运行 120 分钟···如果过载量和过载时间过长则会影响变压器的使用寿命。
为了保证二次端电压在允许范围之内,通常在变压器的高压侧设置抽头,并装设分接开关,调节变压器高压绕组的工作匝数,来调节变压器的二次电压。分接开关有两种形式:一种只能在断电情况下进行调节,称为无载分接开关-----这种调压方式无载调压、也称为无励磁调压;另一种可以在带负荷的情况下进行调节,称为有载分接开关-----这种调压方式称为有载调压。
有载调压变压器的分接头带有可以灭弧的开关,所以不用变压器断电调节变压器变比和输出电压。而无载调压变压器的分接头没有开关,所以变压器必须停电后才能调整分接头位置。具体是:变压器停运,断开高压侧开关或者其他断开元件,使变压器与电源没有联系,调整分接头到要求的位置,通电,变压器运行。如果变压器低压侧可能有电源,也应当将低压侧的出线开关断开。无励磁调压和有载调压都是指的变压器分接开关调压方式,区别在于无励磁调压开关不具备带负载转换档位的能力,因为这种分接开关在转换档位过程中,有短时断开过程,断开负荷电流会造成触头间拉弧烧坏分接开关或短路,故调档时必须使变压器停电。因此一般用于对电压要求不是很严格而不需要经常调档的变压器。而有载分接开关则可带负荷切换档位,因为有载分接开关在调档过程中,不存在短时断开过程,经过一个过渡电
1
阻过渡,从一个档转换至另一个档位,从而也就不存在负荷电流断开的拉弧过程。一般用于对电压要求严格需经常调档的变压器。
配电柜与配电屏:
1.配电柜是分动力配电柜(箱)和照明配电柜(箱)、计量柜(箱),是配电系统的末级设备。配电柜是电动机控制中心的统称。配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。
2.配电屏则是指的配电室配电柜类相关产品,前后均有可开启的门或可拆卸的后板,便于维修人员安全距离操作,配电屏基本结构采用薄钢板及角钢焊接组合而成。屏前有门。PGL型交流低压配电屏(以下简称配电屏),适用于发电厂、变电站、厂矿企业中作为交流50Hz,额定电压380V及以下的低压配电系统中动力、配电、照明之用。本配电屏户内安装,为开启式双面维护的低压配电装置。
此外,屏面上方有仪表板,为可开启的小门,可装设指示仪表,维护方便。组合并列拼装的屏,屏间加有隔板,减少了事故扩大的可能。主母线安装在屏后上方,并设有母线防护罩,以防止上方坠落金属物而引起主母线短路。配电屏具有良好的保护接地系统,主接地点焊接在骨架的下方,仪表门也有接地点与壳体互连。中性母线装置在屏下方的绝缘子上。多屏并列时,始端屏与终端屏的左右两侧,可加装防护板。
配电屏和配电柜最基本的差别在于大小上面。从用途上来说,配电箱一般是家庭用的,而配电柜则多用在集中供电中,比如说工业用电和建筑用电等,配电箱和配电柜都属于成套设备,配电箱属于低压成套设备,配电柜有高压有低压。分配电能的箱体就叫配电柜 。主要用作对用电设备的控制、配电,对线路的过载、短路、漏电起保护作用。配电柜安装在各种场所,如学校、机关、医院、工厂、车间、家庭等,象照明配电柜、动力柜电箱等。 动力柜。配电柜和配电箱都是用来分配电源的只是配电柜带的负荷多,容量大。有隔离开关作为明显断开点。方面检修!配电箱配电负荷小,一般只有空气开关或者漏电开关。这种开关合闸分闸没有明显断开点.配电柜电流流量比配电箱大。 什么是配电柜
配电柜在生活中人们俗称开关柜,一般情况下我们看到的配电柜都是安排在较为隐蔽的角落里,它一般通过厂家预定按照订货要求组装出厂,运往现场安装。
配电屏和配电柜的区别 我们辨别配电屏和配电柜可以从它们使用的场合来分辨。比如说配电屏主要作用于发电站一类的大型场合,而我们的配电柜则适用于那些回路较少的场合。我们还可以从它们的外表来判断,配电屏形状主要是突出“屏”像一个屏幕。而我们的配电柜则重点突出“柜”像一个柜子。所以可以大致从它们的外表上粗略的判断。当然粗略判断不准确,我们就要进一步进行深入判断。配电屏是一种低压配电装置,而配电柜则是一种电动机的控制中心。
以前的配电装置,大多后面不设门,是敞开的,这样不利于防尘和防小动物,同时也容易发生误碰现象,外观象一面屏风一样,于是形象地称为配电屏。现在的配电装置,后面加装了可开启的门,一般情况下是关闭的,所有接线端子和配电元件关闭在里面,就象衣服柜子一样,于是形象地称为配电柜。这两种装置没有本质的区别,只是一种外观改变后的不同称呼而已。
属于术语混乱的一个表现。配电屏原意指没有后面围档的配电柜,与此类似的术语还有
2
配电盘,指没有前面围挡的配电柜。柜、屏箱可做如下划分:柜指尺寸较大,四面封闭(背面有网栅),一般用于高压;屏指尺寸较小于柜,正面安装设备,背后敞开,一般用于低压及直流控制保护;箱指尺寸小于柜,四面封闭,一般来说用途单一,易于维护。
配电屏基本结构采用薄钢板及角钢焊接组合而成。屏前有门。屏面上方有仪表板,为可开启的小门,可装设指示仪表,维护方便。组合并列拼装的屏,屏间加有隔板,减少了事故扩大的可能。主母线安装在屏后上方,并设有母线防护罩,以防止上方坠落金属物而引起主母线短路。配电屏具有良好的保护接地系统,主接地点焊接在骨架的下方,仪表门也有接地点与壳体互连。中性母线装置在屏下方的绝缘子上。多屏并列时,始端屏与终端屏的左右两侧,可加装防护板。
配电屏:作为配电系统中作动力、配电照明之用。
配电柜:作为动力、照明及配电设施的电能转换、分配与控制之用。 交流配电屏是用于连接电源、变压器、换流设备和其他负载,并对供电系统进行监控和保护,具有在电源和各种负载之间进行接通、断开、转换,实现规定的运行方式等控制功能的设备。流配电屏根据不同用电设备和不同的用电量,一般由电压表、电流表、开关(或自动开关)、保险、信号灯、线路等组成的分支开关控制分配柜。在整个动力系统中能监测总电压、电流或分支电压、电流使用情况,可根据所需情况开关支路。交流配电屏的功能是:集中有效的控制和监视低压交流电源对用电设备的供电。交流配电屏应用于35 kV以下的变电站及用户站,为变电站照明配电,变电站空调(风机),开关柜储能电源,开关柜加热电源等提供可靠电源。同时,交流配电屏是移动基站最理想的配电设备之一。
配电屏屏宽尺寸400、600、800mm和1000mm四种,每一个屏都可作为一个独立单元,并且能以屏为单元组成各种不同的方案。
配电柜和配电箱: 配电柜和配电箱只是叫法不同,一回事,用于分配电能。主要用作对用电设备的控制、配电,对线路的过载、短路、漏电起保护作用。装里面用普通型,装外面用室外型。 还有一种柜子叫开关柜,是一种成套开关设备和控制设备.它作为动力中心和主配电装置。主要用作对电力线路、主要用电设备的控制、监视、测量与保护。常设置在变电站、配电室等处。 配电箱和开关柜除了功能、安装环境、内部构造、受控对象等不同外,显著的特点是外形尺寸不同,配电箱体积小,可暗设在墙内,可矗立在地面;而开关柜体积大,只有装置在变电站、配电室内。就“箱”与“柜”的理解来看。柜是落地安放的,箱是放在某种物体上的。一般来落地的叫柜,嵌进墙里的叫箱。具体的功能按实际需要。配电箱比较小,安装面为垂直,一般安装在墙上。柜的体积较大,落地安装,安装面水平。配电柜为立式配电装置,主要用于有低压配电室的场所,配电箱主要用于悬挂于室内墙体,主要为无专设配电室的处所或室外变台/电杆,还有配电柜一般用于有较大供电能力(或需求)处所的地方,对于大型生产地域的还有电容柜,开关柜等配电柜??。柜 是一大面,通常用于配电房内高低压之间进出转接,如:高/低压配电柜屏 是配电柜的最早的说法 盘 一般是指电动机控制等箱 体积比较小,主要分墙上安装和落地安装两种形式,用于配电房出线后线路的管理
配电箱小一点,一般都是作为配电系统的末端配电设备。配电屏和配电盘都是一回事,老外动不动就叫power distribute panel,一翻译就成了配电盘,或者配电屏了。 开关柜,都可以称为配电盘,配电屏,配电柜。
不管是啥,里面装的都是断路器,接触器,热继电器或者电子式的热继电器,或者微机
3
综保等等,由保护,操作,控制元件组成一个完整的配电操作机构。
1、GGD配电柜是箱式变电站中低压的一部分。
2、箱式变电站(简称箱变)一般由高压室、变压器室和低压室组成。箱变是一种比较简易的变配电装置,其变压器部分的选择,均可按一般通则处理,容量一般不超1250kVA。
3、箱变按标准要求必须具备:防晒、防雨、防尘、防锈,防小动物(如蛇)等进入的五防功能。
4、GGD交流低压配电柜:G--低压配电柜;G--固定安装、固定接线;D--电力用柜;负荷开关属于固定式,GGC型交流低压配电柜是按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点柜体的防护等级为IP30,用户也可根据环境的要求在IP20—IP40。
5、箱式变电站普遍采用GGD型低压柜。
配电箱 switch box;distribution box 按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。
什么是配电箱?是所有用户用电的总的一个电路分配箱. 用途是什么? 便于管理,当发生电路故障时有利于检修.配电箱和配电柜、配电盘、配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。 用途:停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。
箱变(箱式变压器或箱式变电站):
箱式变电站是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置,按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备,即将高压受电、变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱体内,机电一体化,全封闭运行,特别适用于城网建设与改造,是继土建变电站之后崛起的一种崭新的变电站。箱式变电站适用于矿山、工厂企业、油气田和风力发电站,它替代了原有的土建配电房,配电站,成为新型的成套变配电装置。箱式变电站(简称箱变)是一种把高压开关设备配电变压器,低压开关设备,电能计量设备和无功补偿装置等按一定的接线方案组合在一个或几个箱体内的紧凑型成套配电装置。它适用于额定电压10/0.4KV三相交流系统中,作为线路和分配电能之用。
与同容量的欧式箱变相比较,美式箱变的结构更为合理。由于欧式箱变是将变压器及普通的高压电器设备装于同一个金属外壳箱体中,变压器室温很高,引起散热困难,影响出力;另一方面在箱体中采用普通的高压负荷开关和熔断器、低压开关柜,所以欧式箱变体积较大。美式箱变与欧式箱变结构上不一样。从布置上看,其低压室、变压器室、高压室不是目字型布置,而是品字型布置。从结构上看,这种箱式变分为前、后两部分前面为高、低压操作间隔,操作间隔内包括高低压接线端子,负荷开关操作柄,无载调压分节开关,插入式熔断器,油位计等;后部为注油箱及散热片,将变压器绕组、铁芯、高压负荷开关和熔断器放入变压器油箱中。
箱变意义上是指箱式变电站,一般是指预装式变电站,也有非预装式(尺寸\\运输等限制的无法预装).根据《GB 17467-2010 高压/低压预装式变电站》预装式变电站定义为经过型式
4
试验、用来从高压系统向低压系统或者从低压系统向高压系统输送电能的设备。它包括在外壳内的变压器、低压和高压开关设备、连接线和辅助设备。国内大多数厂家简称为箱变,简单来说就是将变压器、高压、低压等设备安装固定一个箱体内(金属或非金属),再整体运输至现场,在现场落位后,连接上电缆上电缆即可使用设备.630KVA是指变压器的容量.
环网供电:
环网是指环形配电网,即供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电,从干线上再一路一路地通过高压开关向外配电。这样的好处是,每一个配电支路既可以同它的左侧干线取电源,又可以由它右侧干线取电源。当左侧干线出了故障,它就从右侧干线继续得到供电,而当右侧干线出了故障,它就从左侧干线继续得到供电,这样一来,尽管总电源是单路供电的,但从每一个配电支路来说却得到类似于双路供电的实惠,从而提高了供电的可靠性。
顾名思义,就是把用于供电的变压器连接成一个环形供电网络,就叫做环网供电。 举一简例说明:有两条高压供电线路A和B,有两台变压器C和D,线路A连接到变压器C,线路B连接到变压器D,再把变压器C和变压器D通过环网开关连接起来,就构成了一个环网供电线路。当线路A有故障或检修时,可以通过线路B经过变压器D和环网开关向变压器C供电,当线路B有故障或检修时,可以通过线路A经过变压器C和环网开关向变压器D供电。这样就减少了不必要的停电。
正常情况下,断开环网开关,可以由线路A向变压器C、线路B向变压器D单独供电。 通过环网开关,可由任一条线路对两台或其中任一台变压器供电。
环网是指环形配电网,即供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电,从干线上再一路一路地通过高压开关向外配电。这样的好处是,每一个配电支路既可以从它的左侧干线取电源,又可以从它右侧干线取电源。当左侧干线出了故障,它就从右侧干线继续得到供电,而当右侧干线出了故障,它就从左侧干线继续得到供电,这样一来,尽管总电源是单路供电的,但从每一个配电支路来说却得到类似于双路供电的实惠,从而提高了供电的可靠性。
环网柜:
所谓“环网柜”就是每个配电支路设一台开关柜(出线开关柜),这台开关柜的母线同时就是环形干线的一部分。就是说,环形干线是由每台出线柜的母线连接起来共同组成的。每台出线柜就叫“环网柜”。实际上单独拿出一台环网柜是看不出“环网”的含义的。 这些环网柜的额定电流都不大,因而环网柜的高压开关一般不采用结构复杂的断路器而采取结构简单的带高压熔断器的高压负荷开关。也就是说,环网柜中的高压开关一般是负荷开关。环网柜用负荷开关操作正常电流,而用熔断器切除短路电流,这两者结合起来取代了断路器。当然这只能局限在一定容量内。
这样的开关柜也完全可以用到非环网结构的配电系统中,于是随着这种开关柜的广泛应用,“环网柜”就跳出了环网配电的范畴而泛指以负荷开关为主开关的高压开关柜了。[1] 环网柜的作用是:
环网柜与箱变的关系是:
箱变可以是环网柜的终端之一。环网柜,把几路进线,构进一个环网,实现二路或是多路进线。
开关柜分高压、低压。高压有环网柜、中置柜、GG1A等。环网柜也有好多种。 环网柜 所谓“环网柜”就是每个配电支路设一台开关柜(出线开关柜),这台开关柜的母线同时
5