箱涵施工专项施工方案
时间:2024.02.10
创作:欧阳史 编制: 审核: 审批: 一、工程简况
二、编制依据及相关规范
1、蠡塘河桥工程招、投标文件、施工图设计 2、现场踏勘的施工环境及地理条件 3、《公路桥涵施工技术规范》
4、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 三、工期计划
本工程计划开工时间为2016年10月28日,完工时间为2017年5月25日。具体开工时间依据总监理工程师颁布的开工指令为准。 四、施工准备情况
1、施工人员准备情况
劳动力情况表
管理人员 6 钢筋工 10 电工 4 木工 10 砼工 5 石工 5 2. 机械及料具
欧阳史创编 2024..02.10
机械及料具情况表
钢筋 钢筋 弯曲机 切断机 1台 1台 电焊机 1台 插入式 振动棒 2台 打夯机 1台 平板 振动器 1台 钢管 1000m 模板 1000m 2五、施工方案 1、施工放样
技术人员用全站仪测设箱涵的纵、横轴线,精确定位,经复核无误后,进行施工放样。 2、基坑的开挖
基坑的开挖应根据设计图的尺寸进行开挖,开挖界线为周边放宽50cm,以便于施工。当地质情况良好时,边坡可不设支撑;当容易塌方时,可设临时支撑,以保证边坡的稳定性。
基坑开挖完成后,基底达到图纸要求地基允许承载力。 据附近的地质情况,在箱涵基础的开挖过程中无地下水,可以不设排水设施。为了防止下雨时积水,在基坑附近挖积水坑,并在坑底的边缘挖排水沟通入积水坑,并由专人负责及时把积水坑中的水排干。基坑开挖完成后,应通知地质勘察部门进行验槽。 3、地基处理
地基处理范围根据桥梁全宽+2×1.0m×全长,并在地基两侧边缘外设降排水沟各一道,确保地基满足旱地施工要求。
地基处理的形式为浇筑10cm厚封底C15细石砼。
欧阳史创编 2024..02.10
欧阳史创编 2024..02.10
4、支架搭设
支架选用承载力大、安全可靠、便于施工的满布式碗扣钢管架或Φ48×3.5扣件式脚手钢管支架。立杆搭设纵向间距为0.9m,横向间距为0.6m,步距为1.5m。支架两侧各设两道剪刀撑,中间设三道横向剪刀。
支架搭设完成后根据设计及《钢管满堂支架预压技术规范》(JGJT194-2009)要求进行不小于15kpa/㎡的堆载预压,以消除支架的非弹性变形,收集支架、地基的变形数据,作为设置预拱的依据,预拱度按跨中向两侧按二次抛物线分配,在跨中设置L/1000的预拱度。箱涵施工支架考虑用Φ48碗扣式钢管或Φ48扣件式脚手钢管搭设满堂支架。Φ48碗扣式钢管搭设满堂支架,搭拆方便,施工速度快,适合本工程施工。 5、模板制安、钢筋绑扎 5.1、模板制安
模板由底模、侧模等组成,采用δ=1.8cm厚高强度覆竹胶板。模板的楞木采用60×90(松木)方木,布置间距以30cm以内。模板在现场按施工图制作,所有连接件须使模板能整装,并使其拆除时不致损坏。加工后按图纸先行试拼装检查其加工的精度。模板和支架必须有足够的强度、刚度和稳定性,以确保砼浇筑和振捣时模架不发生明显的挠曲变形,并能承受砼浇筑和振捣的侧向压力和振动力,防止产生移位,确保砼结构外形尺寸准确。模板的制作,
欧阳史创编 2024..02.10