4. 漏电火灾报警总线在电井内穿一根JDG32管上下贯通明敷设。 九.建筑物防雷、接地及安全 (一)建筑物防雷
1.本工程防雷等级为一类。建筑的防雷装置满足防直击雷、侧击雷、防雷电感应及雷电
波的侵入,并设置总等电位联结。
2. 接闪器:在屋顶采用Φ10镀锌圆钢作避雷带,屋顶避雷连接线网格不大于10mX10m。
3.引下线:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Φ16以上主筋通长焊接作为引下线,间距不大于18m ,引下线上端与避雷带焊接,下端与建筑物基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接。外墙引下线在室外地面下1m 处引出与室外接地线焊接。
4.为防止侧向雷击,从六层开始,每三层设均压环。均压环均与该层外墙上的所有金属窗、构件、引下线连接;玻璃幕墙或外挂石材的预埋件及龙骨的上下端均应与防雷引下线焊接。均压环利用圈梁内两根Φ16以上主筋通长焊接形成。见99D501-1-2-17。
5.接地极:接地极为建筑物桩基、基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接形成的基础接地网并连接室外人工接地装置(护坡桩)组成。室外接地极距建筑物大于1.0m,距室外地面0.8m。用40X 4热镀锌扁钢连接成水平接地装置,垂直接地极为40X 4热镀锌扁钢,长2.5m,每5m设一根。
6.建筑物四角的外墙引下线在距室外地面上0.5m处设测试卡子。做法见《建筑电气通用图集》86D563-11。
7.凡突出屋面的所有金属构件,如卫星天线基座、金属通风管、屋顶风机、金属屋面、金属屋架等均应与避雷带可靠焊接。
8.屋面接闪器保护范围之外的非金属物体装避雷短针,高度400mm,并和屋面防雷装置相连。
8.室外接地凡焊接处均应刷沥青防腐。
9.航空障碍灯防雷做法见图集“05D10”第43页。
.
.
(二)接地及安全
1. 本工程本工程利用钢筋混凝土基础作为自然接地体。利用基础内两根不小于Ф16的主筋贯通焊接,组成10mx10m的网格作为基础接地极。
2.本工程防雷接地、变压器中性点接地、电气设备的保护接地、电梯机房、消防控制室、
通讯机房、计算机房等的接地共用统一接地极,要求接地电阻不大于1Ω,实测不满足要求时,增设人工接地极,直到满足要求为止。
3.从变配电室至强电竖井内的桥架上敷设一条40X4mm 热镀锌扁钢,将变配电室接地与强
电竖井内接地相连。电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接。弱电竖井内
的接地线其下端应与接地网可靠连接。所有强、弱电竖井内均垂直敷设二条,水平敷设
一圈40X4mm 镀锌扁钢,水平与垂直接地扁钢间应可靠焊接。 4.不间断电源输出端的中性线,必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地。
5.空调系统设置电加热器的金属风管及设置电伴热装置的消防水管应可靠接地。
6.垂直敷设的金属管道及金属物的底端及顶端应与防雷装置连接。 7.室内墙上水平接地体距地0.2m,明敷。过门处埋地暗敷。 8.凡正常不带电,而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。
9.本工程采用总等电位联结,总等电位板由紫铜板制成,应将建筑物内保护干线、设备进
线总管、建筑物金属构件进行联结,总等电位联结线采用BV-1X25mm2 PVC32,总等电位联结均采用各种型号的等电位卡子,不允许在金属管道上焊接。带淋浴的卫生间采用局部
.
.
等电位联结,从适当的地方引出两根大于Φ16结构钢筋至局部等电位箱LEB,局部等电
位箱暗装,底距地0.3m。将卫生间内所有金属管道、构件联结。具体做法参考《等电位
联结安装02D501-2》。
10.过电压保护:在变配电室低压母线上装一级电涌保护器(SPD),由室外引入的配电箱内装二级电涌保护器,弱电机房配电箱内装三级电涌保护器。屋顶室外风机配电箱、室外照明配电箱内装二级电涌保护。
11.计算机电源系统、有线电视系统引入端、卫星接收天线引入端、电信引入端设过电压保
护装置。
12.本工程接地型式采用 TN-S 系统,其专用接地线(即PE线)的截面规定为:
当相线截面≤16mm2时 PE线与相线相同。 当相线截面为16~35mm2时 PE线为16mm2。 当相线截面>35mm2时 PE线为相线截面的一半。 十、节能
1. 变配电室位置接近负荷中心,缩短供电半径,合理选择导线截面。
2. 单相用电设备均匀地分配在三相回路中。 3. 设置低压集中无功补偿装置。
4. 采用低损耗、低噪音干式节能型变压器。
5. 选用节能型照明光源、气体放电灯自带电子镇流器。 6. 照明系统采用就地功率因数补偿,荧光灯和气体放电灯功率因数低于0.9的补偿到0.9。
7. 采用高效灯具,灯具效率:开敞式大于75%,其它大于60%。 8. 公共照明及景观照明纳入智能照明控制系统。 9. 空调系统等纳入楼宇智能控制系统。 十一、人防工程
.
.
1.本工程人防等级为六级。
2.人防电源由人防电站配电室引来,应急电源持续时间不小于3h。 3.人防呼唤音响按钮为防护型,底距地1.4m,音响装置底距地2.4m。 4.清洁、滤毒、隔绝三种通风方式的音响及灯光信号,设在最里一道密闭门的内侧,底距地2.4m,手动控制开关设在通风机房内,底距地1.5m。
5.灯具应为较轻的灯具,卡口灯头,吊链式安装。
6.从人防内部至防护密闭门外的照明线路,在防护密闭门内侧(防护密闭门与密闭门之间),距地2.3m处,单独设置熔断器做短路保护(单独回路可不设熔断器保护)。
7.引入人防的所有管线,宜暗敷在楼板内或墙内,若明敷,则在穿过围护结构、防护密闭隔墙、密闭隔墙时,电工应配合留管,并在管线敷设完后,作防护密闭或密闭处理。
8.人防的所有管线均穿热镀锌钢管,暗敷。 十二、其它
1.施工中遇到问题,及时与设计单位联系解决。施工应按国家、地方现行标准规范施工。
2.本工程所选设备、材料,必须具有国家级检测中心的检测合格证书(3C认证);必须满足
与品相关的国家标准;供电产品、消防产品应具有入网许可证。 3. 设计所选设备型号仅供参考,招标所确定的设备规格、性能等技术指标,不应低于设计图纸的要求。
4. 电气施工应密切配合土建及其他专业进行,避免漏埋和返工。 5.环保:柴油发电机房的进出风道,应进行降噪处理。满足环境噪音昼间不大于55dBA,夜间不大于45dBA。其排烟管应高出屋面并符合环保部门的要求。
6.选用标准图01D303-3、03D201-4、02D501-2等。
单纯的课本内容,并不能满足学生的需要,通过补充,达到内容的完善 教育之通病是教用脑的人不用手,不教用手的人用脑,所以一无所能。教育革命的对策是手脑联盟,结果是手与脑的力量都可以大到不可思议。
.
.
.