.
电气设计说明
一.设计依据 1.建筑概况:
本工程位于XXXX。总建筑面积约xxxx㎡。 地下x层,主要为xxxx,地上xx层。 本工程属于xxx建筑。 建筑主体高度xxxm,裙房高度xxxm。结构形式为xxxxxx结构,基础形式为xxx结构。 人防工程为x级,平战结合; 防火等级:xx级;
2.相关专业提供给的工程设计资料; 3.各市政主管部门对初步设计的审批意见; 4.甲方提供的设计任务书及设计要求; 5.中华人民共和国现行主要标准及法规: --《供配电系统设计规范》 GB50052-2009; --《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-2008; --《10KV及以下变电所设计规范》 GB50053-94; --《低压配电设计规范》 GB50054-2011; --《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010; --《建筑设计防火规范》GB 50016—2006;
--《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2005年版);--《建筑照明设计标准》 GB50034-2004; --《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009; 6.国家、地方现行标准、规范。 二.设计范围
1.本工程设计包括红线内的以下电气系统: 1)10/0.4kV变配电系统; 2)电力配电系统; 3)照明及应急照明系统;
4)建筑物防雷、接地系统及安全措施; 2.与其它专业设计的分工:
.
.
1)室外照明系统,航空障碍灯:由专业厂家设计,本设计仅预留电源;
2)工艺用电设备供电系统,本设计仅预留电源容量;
3)有特殊设备的场所(例如:综合布线机房、网络交换机房、消防控制室等),本设计仅预留配电箱并注明用电量,预留部分出线回路,其具体的出线回路由二次设计决定;
4)有特殊装修要求的场所,由室内装修设计负责进行照明平面的设计。本设计将电源引至
配电箱,预留装修照明容量。本工程主要为以下场所:办公建筑的接待、餐厅和大堂。
5)电源分界点:由城市电网引入本工程变配电室的两路10kV 电源线路。本设计提供此线路进入本工程建设红线范围内的路径,变配电室位置。电源分界点为高压配电室电源进线柜内的进线开关。
6)本工程的人防工程设计由当地设计院完成。 三.10/0.4kV变配电系统 1.负荷分类及容量: 1)本工程负荷等级为:一级
一级负荷:消防系统(包括消防控制室内的火灾自动报警及联动控制装置、防烟及排烟设施、自动灭火系统、消防水泵、消防电梯、电动的防火卷帘)、火灾应急照明及疏散指示标志、安防监控系统、航空障碍灯、通讯机房、计算机机房、客梯、污水泵、生活水泵等负荷。
二级负荷:自动扶梯等;
三级负荷:其他电力负荷及一般照明。 2)各类负荷容量: 一级负荷:400kW; 二级负荷:200kW; 三级负荷:1000kW; 2.供电电源:
.
.
本工程从附近的两所变电站(或同一变电站不同母线段),分别引来一路10kV电源,每路均能承担本工程全部负荷,两路10kV电源同时工作,互为备用。两路10KV电源必须满足:当一路电源发生故障时,另一路电源不应同时受到损坏。两路10kV电缆从建筑物西侧穿管埋地引入设在车间内的变配电室。
3.应急电源:
本工程选用一台柴油发电机组,主用功率为800kW、备用功率880KW作为第三路电源。配电主接线能实现在市电停电状况下,柴油发电机也可向一般负荷供电。当10 kV市电停电、缺相、电压或频率超出范围,或同一变配电所两台变压器同时故障时,可从变配电室的自动互投开关ATS处拾取柴油发电机的延时启动信号 NHKVV-2X2.5 ,送至柴油发电机房,信号延时0~10S(可调)自动启动柴油发电机组,柴油发电机组15S内达到额定转速、电压、频率后,投入额定负载运行。机组与市电通过自动互投开关ATS联锁,保证在任何情况下发电机不能与市电并联运行。当市电恢复30~60S(可调)后,自动恢复市电供电,柴油发电机组经冷却延时后,自动停机。
4.高、低压供电系统结线型式及运行方式:
1)高压为单母线分段运行方式,中间设联络开关,平时两路电源同时分列运行,互为热备
用,当一路电源故障时,通过手/自动操作联络开关,由另一路电源负担全部负荷。高压主进开关与联络开关之间设电气联锁,任何情况下只能合其中的两个开关。
2)低压为单母线分段运行,联络开关设自投自复/自投不自复/手动转换开关。自投时应自
动断开非保证负荷,以保证变压器正常工作。低压主进开关与联络开关之间设电气联锁,任
何情况下只能合其中的两个开关。 5.变配电所:
本工程在车间内设置1座变配电室。本工程设备安装容量为:
.
.
Pe=1000kW(不含消防设备)。(其中:照明100kW,电力700kW, 空调200kW)
Pj= 823kW, Qj=300kVar,Sj=869kVA;消防设备200kW。 选用2台 630kVA户内型干式变压器。接线为D,Yn11。Uk=4%。 每台变压器负荷率约为:80%。
6.10kV继电保护:高压开关柜进线侧采用限过流保护及电流速断保护、零序保护;母联开关采用限过流保护及电流速断保护;变压器10kV侧采用限过流保护、电流速断保护、零序保护、温度保护及信号装置。
7.计量:本工程采用高压计量,在变配电室设置计量柜;低压在主进线、联络、电容补偿设综合智能表,出线回路设置单相或三相数字计量表。
8.功率因数补偿:在变配电室低压侧设功率因数集中自动补偿装置,电容器组采用自动循
环投切方式,要求补偿后的功率因数不小于0.93。并要求荧光灯,气体放电灯单灯就地补偿,使其功率因数不小于0.90。
9.10kV高压柜操作电源及信号:高压断路器采用真空断路器,短路分断能力12kV-(31.5)kA,在10kV出线开关柜内装设真空断路器操作过电压保护器。真空断路器选用弹簧储能操作机构,操作电源采用(110V)免维护铅酸电池柜 65
AH 作为直流操作、继电保护及信号电源。
10.工程供电:进户高压电缆规格、型号由供电部门确定。 11.低压断路器(运行、极限)分断能力要求:
630kVA干式变压器,Uk=4%,低压断路器要求运行分断能力:31.5kA及以上。
12.低压保护装置:
1.低压主进、联络断路器设过载长延时、短路短延时、接地故障保护、欠压脱扣器,其他低压断路器设过载长延时、短路瞬时脱扣器,部分回路设分励脱扣器,这些回路既可以在自动互投时,卸载部分负荷,防止变压器过载,又可以在火灾时,切断火灾场所相关非消防设备电源。
.
.
2.消防配电回路的低压断路器选用热磁脱扣器或单磁式脱扣器,当选用热磁脱扣器时,其热脱扣器的整定电流应不小于配电回路计算电流的1.5倍,当选用单磁脱扣的断路器,此线路过载不跳闸,只报警。
3.电源主断路器与母联开关之间设有电气联锁,任何情况下只能合其中的两个开关。
四.电力配电系统:
1.低压配电系统采用220/380V放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电;对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。
2.一级负荷:采用双电源供电并在末端互投(或在适当位置互投)。 3.二级负荷:采用双电源供电,在末端互投(或在适当位置互投)。 4.三级负荷:采用单电源供电。
5.本工程小于45kW的电动机采用全压启动方式;45kW及以上电动机采用降压启动方式。
6.污水泵采用液位传感器就地控制,水位超高报警、水位显示及泵故障由 BA系统完成。
7。冷冻机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔、空调机、新风机、排风机、送风机等采用DDC及手动控制。
8.消防专用设备:消火栓泵、喷淋泵、消防稳压泵、排烟风机、加压送风机等不进入BA系统。消防专用设备的过载保护只报警,不跳闸。
9.排风兼排烟风机,进风兼补风风机:平时,由DDC系统控制,火灾时,由消防控制室控制, 消防控制室具有控制优先权。用于消防时,设备的过载保护只报警,不跳闸。
五.照明系统:
1.光源:有装修要求的场所视装修要求商定,一般场所为荧光灯、金属卤化物灯或其他节能
型灯具。光源显色指数Ra≥80,色温应在3300K~ 5300K之间。
.