1.下列关于机械加压送风机设置的说法,正确的是( )。

A、送风机的进风口应设置在室内,且应采取防止烟气被吸入的措施 B、送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的上部

C、送风机宜设置在系统的上部,且应采取保证各层送风量均匀性的措施

D、送风机出风管或进风管上安装单向风阀或电动风阀时,应采取火灾时阀门自动开启的措施 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第10节>机械加压送风系统 【答案】:D 【解析】:

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251—20173.3.5,机械加压送风风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机,其设置应符合下列规定:

1)送风机的进风口应直通室外,且应采取防止烟气被吸入的措施。 2)送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的下部。

3)送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。当确有困难时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置,且竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟出口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于6.0m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于20. 2.某场所采用干粉灭火系统保护,当采用全淹没系统时,该系统的灭火剂设计浓度不得小于( )kg/m3。 A、0.55 B、0.65 C、0.75 D、0.85

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第8节>干粉灭火系统设计参数 【答案】:B 【解析】:

根据《干粉灭火系统设计规范》G]350347—20043.2.1,全淹没干粉灭火系统的灭火 。B。本题答案为m3/65kg.0剂设计浓度不得小于

3.高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用防止旋流器时最低有效水位的保护高度不应小于( )mm。 A、50 B、100 C、150 D、200

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第2节>消防给水及设施 【答案】:C

【解析】:

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014中5.2.6. 2条:高位消防水箱最低有效水位应依据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用喇叭口时,应符合本规范地5.1.3条第四款的规定;当采用防止旋流器时应根据产品确定,且不应小于150mm的保护高度。 5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定:

消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应 4.某单层公共建筑面积为3000m2,设有预作用自动喷水灭火系统保护,系统的设计参数按照火灾危险等级的中危险级Ⅱ级考虑,建筑内安装直立型标准覆盖面积洒水喷头,则该场所内至少应安装( )只喷头。 A、186 B、253 C、261 D、304

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第3节>系统主要组件及设置要求 【答案】:C 【解析】:

根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—20177.1.2,中危险级Ⅱ级场所内,一只直立型标准覆盖面积洒水喷头的最大保护面积为11.5m2。3000÷11.5≈261只。本题答案为C。 5.下列关于人防工程内丙、丁、戊类库房的防火分区划分的说法中,正确的是( )。 A、当设置自动喷水灭火系统时,允许最大建筑面积可增加1倍 倍1、当设置火灾自动报警系统时,允许最大建筑面积可增加B.

C、当设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统时,允许最大建筑面积可增加1倍 D、当局部设置火灾自动报警系统时,增加的面积可按局部面积的1倍计算 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第4章>第12节>人民防空工程的建筑防火设计要求 【答案】:C 【解析】:

根据《人民防空工程设计防火规范》GB 50098—20094.1.4,丙、丁、戊类物品库房的防火分区允许最大建筑面积应符合表4.1.4的规定。当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,允许最大建筑面积可增加1倍;局部设置时,增加的面积可按该局部面积的1倍计算。本题答案为C。

6.下列选项中,不属于灭火器配件的是( )。 A、筒体 B、保险销 C、器头 D、滤芯

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第13节>灭火器的构造 【答案】:D 【解析】:

灭火器配件主要由灭火器筒体、阀门(俗称器头)、灭火剂、保险销、虹吸管、密封圈和压力指示器(二氧化碳灭火器除外)等组成。本题答案为D。

7.住宅建筑每层相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离符合规定的是( )m。 A、2 B、3 C、4 D、5

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第6节>安全出口与疏散出口 【答案】:D 【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.5.2,建筑内的安全出口和疏散门应分散布置,且建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层、每个住宅单元每层相邻两个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。本题答案为D。 。( )下列硝酸类氧化剂物质中,储存火灾危险性与其他选项不一致的是8. A、硝酸铜 B、硝酸汞 C、硝酸钴 D、硝酸铵

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第2节>储存物品的火灾危险性分类 【答案】:D 【解析】:

硝酸铵(NH4NO3)是一种铵盐,呈无色无臭的透明晶体或呈白色的晶体,极易溶于水,易吸湿结块,溶解时吸收大量热。受猛烈撞击或受热爆炸分解,遇碱分解,主要用于制造肥料及炸药等。根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3.1.3,硝酸铵属于甲类火灾危险性,乙类火灾危险性的氧化剂有硝酸铜、铬酸、亚硝酸钾、铬酸钾、硝酸、硝酸汞、硝酸钴、发烟硫酸、漂白粉等。本题答案为D。

9.泡沫混合液泵应选择特性曲线平缓的离心泵,当采用环泵式比例混合器时,泡沫混合液泵的额定流量应为系统设计流量的( )。 A、1.1倍 B、1.5倍 C、2倍 D、2.5倍

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第7节>泡沫系统选组件及设置要求 【答案】:A 【解析】:

根据《泡沫灭火系统设计规范》GB50151—20103.3.1—3,泡沫消防水泵、泡沫混合液泵的选择与设置,当采用环泵式比例混合器时,泡沫混合液泵的额定流量宜为系统设计流量的1.1倍。本题答案为A。

10.下列关于仓库防火分区划分的说法,正确的是( )。

A、独立建造的二级耐火等级电石仓库,每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可在规定的基础上增加1.0倍 B、甲、乙、丙类仓库不应设置在地下或半地下

C、甲、乙类仓库防火分区之间必须采用不开设门、窗、洞口的防火墙,丙、丁、戊类仓库可采

用防火卷帘或防火分隔水幕分隔

D、仓库内设置自动灭火系统时,包括冷库的防火分区在内,每个防火分区的最大允许建筑面积可按规定增加1.0倍 点击展开答案与解析>>>

【知识点】:第2章>第5节>防火分区 【答案】:A 【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3。3.2注4,独立建造的硝酸铵仓库、电石仓库、聚乙烯等高分子制品仓库、尿素仓库、配煤仓库、造纸厂的独立成品仓库,当建筑的耐火等级不低于二级时,每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0倍,A选项正确;

根据3.3.4,甲、乙类生产场所(仓库)不应设置在地下或半地下,B选项错误;

根据3.3.2注1,仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口;地下

11.供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道,消防车道的边缘距离取水点不宜大于( )m。 A、2 B、3 C、4 D、5

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第11节>消防车道 【答案】:A 【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)7.1.7,供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道。消防车道的边缘距离取水点不宜大于2m。本题答案为A。 12.下列关于消防水泵的选择和应用的说法,错误的是( )。 A、泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求 B、多台消防水泵并联时,应校核流量叠加时对消防水泵出口压力的影响 C、消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求 D、消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过5台 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第2节>消防给水及设施 【答案】:D 【解析】:

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—20145.1.6,消防水泵的选择和应用应符合下列规定:

1)消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求。

2)消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率 的要求。.

3)当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵。

4)流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。

5)当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低

13.下列有关自动喷水灭火系统报警阀组设置要求的说法,不正确的是( )。 A、保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设独立的报警阀组 B、水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋报警阀 C、雨淋报警阀组的电磁阀入口前不应设过滤器 D、设置报警阀组的部位应设有排水设施 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第3节>系统主要组件及设置要求 【答案】:C 【解析】:

根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—20176.2.1,自动喷水灭火系统应设报警阀组,保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设独立的报警阀组,水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋报警阀,AB选项正确;根据6.2.5,雨淋报警阀组的电磁阀,其入口应设过滤器,C选项错误;根据6.2.6,报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为1.2m,设置报警阀组的部位应设有排水设施,D选项正确。本题答案为C。

14.水喷雾灭火系统用于液化石油气灌瓶间防护冷却时,水雾喷头的工作压力不应小于( )MPa。 A、0.10 B、0.15 C、0.20 D、0.35

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第4节>水喷雾系统组件及设置要求 【答案】:C 【解析】:

根据《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219—20143.1.3,水雾喷头的工作压力,当用于灭火时不应小于0.35MPa;当用于防护冷却时不应小于0.2MPa,但对于甲B、乙、丙类液体储罐不应小于0.15MPa。本题答案为C。

15.某仓库储存有相同规格的玻璃球工艺品,并采用方形的泡沫箱包装,玻璃球的体积为0.06m3,泡沫包装箱的体积为0.10m3;玻璃球的重量为12kg,泡沫包装箱的重量为0.6kg, 。( )该仓库的火灾危险性为 A、甲类 B、乙类 C、丙类 D、丁类

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第2节>储存物品的火灾危险性分类 【答案】:C 【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3.1.5,丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定。玻璃球的火灾危险性为戊类,泡沫包装箱的火灾危险性为丙类,包装箱的重量为玻璃球重量的5%,包装箱体积为玻璃球体积的1.67倍,故应按丙类火灾危险性确定。本题答案为C。

16.木炭的燃烧形式属于( )。 A、蒸发燃烧

一级消防工程师消防安全技术实务复习题集第270篇