(2) 主节点处必须设置二根纵、横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。 (3)每步的纵、横向水平杆应双向拉通。 (三) 剪刀撑
(1)本模板支架超过4m处设置水平剪刀撑和竖向剪刀撑。 (2)纵、横向竖向剪刀撑设置见平面图,由底至顶连续设置; (3)剪刀撑斜杆的接长应采用搭接;
(4)剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm;
(四) 支架的拉结
模板支架应与施工区域内及周边已具备一定强度的构件(墙、板、柱等)通过连墙件进行可靠连接。沿竖向层层拉结,拉结件见拉结详图。
六、模板支架施工要点
(一) 模板支架搭设
(1)立杆的垫板均应准确地放在定位线上;立杆底用木契挤紧。 (2) 模板支架必须设置纵、横向扫地杆。
(3)扣件安装:扣件规格必须与钢管外径相匹配;在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm;各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。
(4)模板布置:跨度超过4m的梁考虑起拱值,梁底模按2/1000起拱。 (5)验收
模板支架投入使用前,应由项目部组织公司工程部参加对搭设高度、立杆的间距、步距、立杆垂直度、扣件拧紧、扫地杆设置、拉结点设置、立杆搭接方式、剪刀撑的设置、以及材料的合格证书与检测报告进行验收。验收合格才能投入使用。 (二)拆除
(1)底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合下表要求。
构件类型 构件跨度(m) 达到设计的混凝土立方体抗压 强度标准值的百分率(%) 页脚内容6
USER >2,≤8 板 >8 ≤8 梁 >8 悬臂构件 — ≥75 ≥100 ≥75 ≥100 ≥100 梁墙侧模板拆除时间,目前季节为1.5~2天。
(2) 拆除作业必须由上而下逐步进行,严禁上下同时作业。分段拆除的高度差不应大于二步。设有附墙连接件的模板支架,连接件必须随支架逐层拆除,严禁先将连接件全部或数步拆除后再拆除支架。
(3) 严禁将钢管、扣件由高处抛掷至地面。
七、质量安全管理要求
1 模板支架搭设和拆除人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。
2 搭设模板支架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。 3 模板支架使用期间,不得任意拆除杆件。
4 当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止模板支架搭设与拆除作业。雨、雪后上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪。
5 混凝土浇筑过程中,应派专人观测模板支撑系统的工作状态,观测人员发现异常时应及时报告施工负责人,施工负责人应立即通知浇筑人员暂停作业,情况紧急时应采取迅速撤离人员的应急措施,并进行加固处理。
6 混凝土浇筑过程中,应均匀浇捣,大梁进行全面分层浇捣。
7 工地临时用电线路的架设,应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)的有关规定执行。
8 在模板支架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。
9 模板支架拆除时,应在周边设置围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。
八、混凝土梁模板支架承载力验算
(1)350×900梁支架承载力验算
页脚内容7
USER
一、工程概况
新浇混凝土梁板特性 混凝土梁截面尺寸(mm)【宽×高】 商业梁 350×900 新浇混凝土楼板厚度(mm) 模板支架高度H(m) 120 4.5 二、模板支撑体系设计
混凝土梁支撑方式 梁两侧有板,梁底立杆纵向间距la(mm) 次楞平行梁跨方向 立杆横向间距lb(mm) 楼板立杆纵向间距la(mm) 梁左侧立杆距梁中心线距离(mm) 梁底增加立杆的布置方式 '475 850 950 425 模板支架步距h(mm) 楼板立杆横向间距lb(mm) 梁底增加承重立杆根数 '1800 950 1 425 按梁两侧立杆间距梁底增加立杆依次距梁左侧立杆的距均分 离(mm) 每纵距内附加梁底支撑主楞根数 立杆伸出顶层横向水平钢管中心线至模板支撑点的长度a(mm) 梁底立杆支撑方式 梁底支撑小楞根数 双扣件 3 0 50 设计简图如下:
模板设计立面图
页脚内容8
USER
模板设计平面图
三、荷载设计
模板(kN/m) 次楞(kN/m) 模板及支架自重标准值 主楞(kN/m) 支架(kN/m) 梁侧模板自重标准值(kN/m) 新浇筑混凝土自重标准值 (kN/m) 钢筋自重标准值 (kN/m) 33220.3 0.01 0.033 0.15 0.5 24 梁 板 1.5 1.1 2施工人员及设备荷载标准值(kN/m) 1 振捣混凝土时产生的荷载标准值(kN/m) 基本风压ω0(kN/m) 222 重现期 城市 50年一遇 0.6 北仑 B类(田野、乡村、丛0.499 1.42 风荷载标准值ωk(kN/m) 2风荷载高度变化系数μz 地面粗糙度 林、丘陵及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区) 页脚内容9
USER 模板支架顶部离建筑物地面的高度(m) 模板支架状况 支架 风荷载体型系数μs 风荷载作用方向 与风荷载在同面内的计算单元立杆数n 模板 30 敞开式 沿模板支架横向作用 70 1 0.596 0.837 四、模板验算
模板类型 模板抗弯强度设计值fm(N/mm) 模板弹性模量E(N/mm) 22胶合板 15 6000 模板厚度(mm) 模板抗剪强度设计值fv(N/mm) 215 1.4 取1.0m单位宽度计算。计算简图如下:
W=bh2/6=1000×152/6=37500mm3,I=bh3/12=1000×153/12=281250mm4 q=γGΣqGk+1.4ΣqQk=1.35×[0.3+(24+1.5)×0.9]×1.0+1.4×(1+2)×1.0=35.588kN/m 1、抗弯验算
Mmax=0.125ql2=0.125×35.588×0.1752=0.136kN·m σmax=Mmax/W=0.136×106/37500=3.633N/mm2≤fm=15N/mm2 符合要求! 2、抗剪验算
Qmax=0.625ql=0.625×35.588×0.175=3.892kN τmax=3Qmax/(2bh)=3×3.892×103/(2×1000×15)=0.389N/mm2≤fv=1.4N/mm2 符合要求! 3、挠度验算
νmax=0.521ql4/(100EI)=0.521×35.588×1754/(100×6000×281250)=0.103mm νmax=0.103mm≤[ν]=min[l/250,10]=min[175/250,10]=1.167mm 符合要求! 4、支座反力
R1=R3=0.375ql=2.335kN,R2=1.25ql=7.785kN
五、次楞验算
次楞验算方式 次楞材料规格(mm) 三等跨连续梁 48×68 次楞材质类型 次楞材料自重(kN/m) 页脚内容10
方木 0.01