***广场中楼核芯筒工程 液压爬模爬架施工组织设计
1编制依据
1.1图纸
《林*广场中楼工程结构施工图(初步)》 《林*广场中楼工程建筑施工图(初步)》
1. 2施工组织设计
《林*广场中楼工程施工组织设计》
1.3施工规范、规程、标准见表
表相关规范、规程、标准
序号 名 称 编号 1 2 3 4 5 《建筑施工分体式附着升降脚手架》 《北乐市建筑工程施工安全操作规程》 《工程机械加工件通用技术条件》 《建筑施工安全检查标准》 《建筑结构荷载规范》 Q/BCJ03-2001 DBJO1-62-2002 JB/T5936-91 JGJ59-99 GB50009-2001
6 《钢结构设计规范》 GB50017-2003
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 《高处作业吊篮》 《钢材质量标准》 《低压电器标准》 《标牌》 《塔式起重》 《建筑施工安全检查标准》 《建筑工程资料管理规程》 《高层建筑混凝土结构技术规程》 《施工现场临时用电安全技术规范》 《建筑工程资料管理规程》 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 《一般公差、未注公差的线性和角度尺寸的公差》 《碳钢焊条》 《液压系统通用技术条件》 《形状和位置的未注公差》 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 《建筑机械与设备焊接件通用技术条件》 《建筑机械与设备用油液固体污染清洁度分级》 《建筑机械与设备包装通用技术条件》 《塔式起重机安全规程》 《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》的通知 GB19155-2003 GB/T8918-1996 GB/T140481-1993 GB/T13306-1991 GB5144-1994 JGJ59-99 DBJ01-51-2003 JGJ 3-2002 JGJ46-88 DBJ01-51-2003 JGJ130-2001 GB/T1804-2000 GB/T5117-1995 GB/T3766-2001 GB/T1184-1996 GB50018-2003 JG/T5082」一1996 JG/T5035-1993 JG/T5012-1992 GB5144-1994 建建[2000] 230号 27 2工程概况
2.1建筑、结构概况
1) 工程名称:场中楼工程; 2) 建设地点:CBD核心区西侧:
3) 工程规模:建筑高度150米,地上37层,地上首层层高5?4米,地上
2、3层层高5米,地上4层层高4. 5米,地上28层层高3.0米,其他标准层 咼3. 95
米。
2. 2爬模爬架工程概况
北京市建筑工程研究院机电所从事建筑机械研究,正式通过质量体系 IS09001认证,设计制造已有40年历史。外协单位均为国有大中型企业,具有 可靠的质量保证体系。拥有一支技术素质较高的科技队伍,设有CAD设计中心 及系列装修吊篮、爬模爬架、全钢大模板等机械产品加工、装配、检测、维修 中心和钢结构加工调试基地。
出厂的爬模爬架等机械产品,都要严格按照标准进行精心设计和加工, 使其具有设计先进、性能优良、安装拆卸方便、操作简单、安全可靠等特点。
机加工车间拥有各种(型)通用加工机床27台及数控钻、自动车床、仿 形车床等专用机床。可完成机械、液压产品的加工、装配、检测、试验。
热处理工艺山国内较先进的微机自动控制多用炉完成,质量稳定。 电器车间,可进行低压控制系统,微机自动化控制系统的设计、制造。
中试基地拥有钢结构加工用板金机床、电气焊、氨弧焊设备,年产量可达 600 吨。
中试基地建有18米高、全钢结构的爬模爬架试验平台,在试验平台上完 成了各种爬模、爬模爬架的试验和检测,如:各种工况下的载荷试验,大模板 安装定位试验、升降同步试验、模拟坠落试验、以及结构应力和变形的检测。
根据此丄程的结构特点,采用液压爬模爬架对核心筒进行施工。外墙爬模 架带墙体大模板一起爬升,主平台宽度为2.25米;电梯井爬模架带除角模外 安装附墙装置及对面的一侧或两侧大模板一起爬升,主平台宽度为2.1?2. 5 米;物料平台爬模架可带安装附墙装置及对面的两侧墙体模板(除角模外)一 起爬升,爬模架有完整的支模体系,模板可直接在架体上进行清理,模板最大 退出距离为离墙700mm。结构施工完毕,拆除爬模架;电梯井爬架为该部位施 工提供支模及操作平台。(具体介绍参见2. 3)
根据此工程的结构特点,共布置101个爬模爬架附墙机位,其中外墙爬模 架45个附墙机位,电梯井爬模架38个附墙机位,爬架物料平台8个附墙机位, 物料平台用爬模架10个附墙机位,爬模爬架的提升可分段、分片或整体完成 ——参见爬模爬架平面布置图。
2. 3各种类型爬模爬架简介
1、 外墙爬模架,布置于核芯筒外墙一一(1?39号、84?89号机位),该 形式爬模
架可带墙体一侧大模板一起爬升,平台宽度2.25米,其覆盖四个层 高,架体共有六层操作平台,从上至下分别为:上两层为绑筋操作平台,可借 助此两层平台绑扎钢筋;中间两层为支模操作平台,可在此平台上完成合模、 拆模、清理模板等工作;下层为爬升操作平台;最底层为拆卸清理维护平台
(见一 一外墙爬模架立面示意图)。当墙体混凝土达到脱模要求后,先爬升爬 模架,将爬模架爬升至上一层,此时将模板退550mm,即可借助此空隙清理模 板,然后将支模体系靠近外墙,并对其进行刚性拉接,此时即可借助上两层操 作平台绑扎墙体钢筋。
2、 电梯井爬模架,布置于电梯井(宽2.6米)及筒内其他楼板后施工部 位(宽2. 15米、2. 55或2. 6米),共38个附墙机位,具体为40?46号、59? 83号、95?100
号机位;该形式爬模架为电梯井模板提供支模平台,并可带布 置机位及对面的两侧模板一起爬升。主平台宽度2. 5米,其覆盖四个层高,架 体共有六层操作平台,从上至下分别为:上两层为绑筋操作平台,可借助此两 层平台绑扎钢筋;中间两层为支模操作平台,可在此平台上完成合模、拆模、 清理模板等工作;下层为爬升操作平台;最底层拆卸清理维护平台(见电梯井 爬模架立面示意图)。电梯井筒内随架体一起爬升的模板通过手动导链钩挂在 支架的横梁上,其他模板可直接放置在电梯井爬模架的主平台上;当电梯井混 凝土达到脱模要求,将电梯井筒内放置在主平台上的模板全部吊走,使用手动 导链将随架体爬升的模板脱模,并借助特定模板丝杠将两侧大模板固定后,此 时可借助电梯井爬模架模板上方的支架平台绑扎上层墙体钢筋。当墙体钢筋绑 扎完毕后,此时爬升电梯井爬模架,将架体爬至上一层。
3、 爬架物料平台,布置于筒内C轴墙体对面的墙体上,共8个附墙机位, 具体为53
?54号、90?95号机位;该形式爬模架为电梯井模板提供支模平台, 并可带布置机位的一侧模板一起爬升,53、54号机位处的另一侧模板放置在主 平台上,主平台宽度1.4?
1.5米。其覆盖四个层高,架体共有五层操作平台, 从上至下分别为:上两层为绑筋操作平
台,可借助此两层平台绑扎钢筋;中间 层为支模操作平台,可在此平台上完成合模、拆模、清理模板等工作;下层为 爬升操作平台;最底层拆卸清理维护平台(见爬架物料平台立面示意图)。布 置机位一侧的墙体模板通过手动导链钩挂在支架的横梁上;当电梯井混凝土达 到脱模要求,53、54号机位处的另一侧模板吊离架体,使用手动导链将模板脱 模,并借助特定模板丝杠将两侧大模板固定后,此时可借助电梯井爬模架模板 上方的支架