正文:

电源设备线缆验收标准

1.

线缆设备等各种标签应完整、清晰,检查连接双绞线、交换机、光纤收发器、走线是否整齐,各种设备连接双绞线是否绑扎结实整齐。

2. 3.

不同连接线缆进行明显标识,各摄像头对应的双绞线、电源线应有明确标识。

4. 5.

双绞线水晶头一定要线序正确,以及打线方法打压结实不出现松头现象,安装螺丝必须拧紧。

6. 7.

摄像头电源的防水和绝缘需可靠。

8. 9.

电源线缆等接地需符合防雷标准,设备安装需在35m/s的风速下正常工作。

10. 11.

敷设的电源线缆应符合相应要求。

12. 13.

所有传输介质要求室内外均用,线槽或线管不能裸漏在外。室内沿墙角线,室外沿建筑物,不能横空走线,不能布置于容易破坏的位置。

14.

摄像机安装要求

1.

摄像机装置的安装应牢靠、稳固,具有较强的抗冲击力。

2. 3.

从摄像机引出的双绞线宜留1m的余量,不得影响摄像机的转动,摄像机双绞线和电源线均应固定、结实、美观。

4. 5.

检查摄像机各项功能,检查监视区域的覆盖范围和图像质量是否符合要求。

6. 7.

其它摄像机机座与支架的安装尺寸应符合要求。

8. 9.

所有摄像机的双绞线、电源均应固定,并不得使用插头超标准使用。

10. 11.

摄像头镜头应避免强光直射、逆光安装,若必须进行逆光安装的地方应选择监控区的光,对比度控制在最低限度范围。

12.

线缆敷设部分验收要求

1.

管槽型材的材质、规格、型号应符合相关规定。

2. 3.

表面应光滑平整、不得变形断裂。

4. 5.

管件材质、规格均符合质量标准,不得歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损。

6.

NVR的验收要求

1.

安装要求正确。

2. 3.

符合安装工艺要求。

4. 5.

现场调阅录像资料,抽查夜间录像资料。

6. 7.

检查录像时间。

8.

监控图像的验收

所有摄像机监控图像的画面正常,图像清晰,网络信号正常,能实时捕捉视频监控画面,不出现延时,画面卡,无闪烁,无接触不良,无干扰波纹等现象,控制流畅,回放无异常。的速度和最短的时间到达现场,协助处理相关的事件。