SG-A012
给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录
工程名称 验收部位 项目负责人 成都弘达药业有限公司异地GMP改扩建工程 专业工长 分项工程名称 施工单位 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位 验收记录 通风空调 四川鹏华环境工程设备 有限公司 施工班组长 施工执行标准及编号 质量验收规范的规定 1.室内给水管道水压试验必须符合设计要求,当设计未注明时,给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa 2.给水系统交付使用前必须进行通水实验,并做好记录 经水试验1.0 MPa,观察时间为10min 后检查压降0.02 MPa,详见管道工程水压试验表SG-A052 以全通水试验,详见通水试验表SG-A059 主控项目 3.生活给水系统交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,给水管道及系统消毒冲洗详见系统消毒清洗符合国家《生活饮用标准》方可使表SG-A051 用 4.室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理,埋地管道防腐层材质和结构应符合设计及技术变更要求 1.管径≤100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应采用法兰或卡套失专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应两次镀锌 2.管道及管件焊接的焊缝表面质量 3.管道的支吊架间距 4.给水引入管与排水排出管的水平净距 5.室内给水与排水管道平行铺设时,两管见的最小水平净距 4.2.6条 4.2.9条 ≥1m 一 般 项 目 安装平正、牢固,间距符合要求 1 0.9 0.9 0.8 1.2 0.8 0.9 ≥0.5m 0.5 0.3 0.5 0.4 0.5 0.6 0.4
6.室内给水与排水管交叉铺设时,其垂直净距 ≥0.15m SG-A012续 质量验收规范的规定 7.给水水平管道的坡度 8.钢管 水平管道塑料管 纵复合管 横方向弯铸铁管 曲 每米 全长25m以上 每米 全长25m以上 每米 全长25m以上 每米 钢管 9. 立管垂直度 全长25m以上 每米 全长25m以上 每米 铸铁管 全长25m以上 施工单位检查评定记录 5‰ 3‰ 4‰ 3‰ 1‰5‰ 2‰~5‰ 2‰ 监理(建设)单位 验收记录 允许偏差1mm 允许偏差≤25 mm 允许偏差1.5mm 允许偏差≤25mm 允许偏差2mm 允许偏差≤25mm 允许偏差3mm 允许偏差≤8mm 允许偏差2mm 允许偏差≤8mm 允许偏差3mm 允许偏差≤10mm 1 16 ○ 15 15 13 14 15 10 一 般 项 目 2.2 1.8 1.9 2 1.7 2 1.8 塑料管 复合管 10 19 28 23 32 12 28 27 15 19 ○ 3.9 10.成排管段和成排阀门 在同一平允许偏差面上间距 3mm 2.9 2.7 3 28 23 1.8 2 2.6 11.水表外壳距墙表面净距 12.水表进水口中心标高按设计要求允许偏差 设计给 定值 允许偏差±10mm 10 19 32 12 28 27 15 19 ○10 9 8.7 9.7 9.7 9.9 共实测60点,其中合格55点,不合格5点,合格率91.6%
施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 项目专业质量(技术)负责人: 年 月 日 监理(建设)单位验收结论 监理工程师(建设单位项目技术负责人): 年 月 日
四川省建设厅制