好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

最新11层剪力墙结构施工组织设计汇总

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精品资料

(1)模板拆除时,结构混凝土强度应符合设计要求或规范规定。

(2)侧模板拆除时,以混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏时,即可拆除。

(3)底模板拆除时混凝土强度必须达到100%。抗渗混凝土模板拆除时混凝土强度应达到70%以上。

(4)拆模顺序为后支先拆,先支后拆,先拆非承重模板,后拆承重模板。

(5)拆模时不要用力过猛过急,拆下来的木料要及时运走、整理,大模板配件集中堆放在指定地点,以防丢失。

4.3混凝土工程:

该工程主体结构混凝土均采用泵送商品混凝土,由混凝土输送车运送至施工现场,混凝土地泵(地下部分混凝土施工时配泵车)泵送至浇筑部位。 4.3.1底板混凝土:

(1)底板采用C30抗渗混凝土,内掺FS-P防裂型外加剂,抗渗等级为S6。底板厚度已接近大体积混凝土的临界厚度,为保证基础底板混凝土的施工质量,该部分底板混凝土施工时提高施工技术标准按大体积防水混凝土的技术要求进行施工。

1)采用商品混凝土,搅拌车运输,泵送入模。

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢26

精品资料

2)为满足地下结构防渗要求,基础底板同地下室外墙下部0.25m高墙体一起连续浇筑。

3)混凝土底板浇筑时,采用斜面分层法,从西北角开始分块浇筑,循序渐进,分层浇捣,一次成型。

4)600 mm底板混凝土施工时分二层浇筑,每层为300 mm;混凝土浇筑厚度采用水准仪进行定点测平,用拉小白线控制。

5)在泵管出口配置4根振捣棒,先分别在斜面上、下两端同时振捣,使混凝土自然流淌,然后再全面振捣,并严格控制振捣时间,移动间距,插入深度,特别是在斜面底部和边角处要加强振捣,防止漏振。振实后,混凝土工按标高对混凝土面进行平整。

6)混凝土浇筑1小时左右,用长刮尺刮平,用木抹子搓压,赶去表面泌水,在终凝后进行覆盖养护。

(2)混凝土的养护:

1)混凝土浇筑完6-12小时,待混凝土终凝(用手按不起印,指甲划不出槽)即可覆盖塑料薄膜并浇水养护。

2)应根据风力、气温情况调整浇水次数以保证混凝土表面保持湿润。

4.3.2剪力墙混凝土施工:

(1)墙体浇筑混凝土前,应在新浇混凝土与下层混凝土接槎处均匀浇筑约50 mm厚与墙体混凝土配比相同的无石子水泥砂浆。

(2)混凝土分层浇筑振捣,每层浇筑厚度控制在45 cm左右,浇筑墙体混凝土应连续进行,间隔时间不得超过混凝土终凝时间。

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢27

精品资料

(3)浇筑门窗洞口处混凝土时,应两侧对称下料,两侧同时振捣,振捣棒应距洞边15~20 cm。

(4)墙体混凝土振捣时,振捣棒插入下层混凝土内深度不得小于50 mm,振捣棒的移动间距不得大于370 mm。振捣以表面呈现浮浆和不再沉落为度。既要保证振捣密实,又要避免过振造成漏浆跑浆。

(5)墙体混凝土浇筑完毕后,将上口、施工缝处的钢筋加以清理并及时将落地灰清扫干净。

(6)拆模后应及时喷水养护,应不少于7昼夜(地下室外墙不少于14昼夜)的浇水,并使混凝土保持湿润状态。 4.3.3楼板混凝土施工:

(1)地上部分楼板混凝土按流水段划分分段浇筑。

(2)楼板混凝土施工采用平板振捣器振捣。移动时要保证振捣器的平板能覆盖已振实部分的边缘。 4.3.4施工缝的留置要求:

(1)剪力墙:

地下室内墙及±0.000以上墙体水平施工缝留置在楼板底向上40 mm和楼板面,并留成平缝。

(2)楼板:楼板按流水段划分分段浇筑,施工缝设在跨中1/3范围内,留成垂直缝。

(3)施工缝处混凝土浇筑要求:

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢28

精品资料

1)当原混凝土的强度达到1.2N/mm2后方可浇筑新混凝土。 2)对已硬化的混凝土表面,应清除松动石子以及软弱混凝土层,并用水冲洗干净,湿润后在新老界面处浇筑50 mm厚与混凝土配比相同的减石子水泥砂浆。

4.3.5混凝土试块的留置

混凝土试件应在混凝土浇筑地点随机抽取,每100 m3混凝土(每一工作班和每一现浇楼层),取样不得少于一次;每次取样至少留置一组标准试件,同条件养护试件的留置组数应根据结构构件的拆模、吊装及施工临时荷载的混凝土强度的实际需要确定。抗渗混凝土连续浇筑量为500 m3以下时,留置2组抗渗试块(一组标养,一组同条件养护),每增加250 m3— 500 m3 时应增留两组抗渗试块。如使用的原材料、配合比或施工方法有变化时,均应另行留置试块。 4.3.6质量验收标准;

混凝土工程严格按淄博市优质结构检查标准施工,质量标准如下:

混凝土结构工程允许偏差(mm) 项次 1 2 项目 轴线位置 标高 梁 基础 墙、允许偏差值(mm) 10 5 ±5 检查方法 尺量 水准仪、尺量 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢29

精品资料

3 4 5 6

截面尺寸 垂直度 表面平整度 角、线顺直 梁 基础 墙、±5 ±2 5 3 3 尺量 经纬仪、吊线 2m靠尺楔型、塞尺 线尺 4.4防水工程:

4.4.1施工要求:

(1)防水工程必须由防水专业队施工。 (2)做防水层时基层含水率不得大于9%。

(3)防水材料应选购淄博市建委认证的材料,产品应有合格证,现场取样复试合格后才能使用。 4.4.2地下室防水:

地下室采取全防水处理,保护墙为50 mm厚聚苯板。采用聚酯胎基双层SBS改性沥青防水卷材。

(1)基础底板侧边防水层采用外防内贴法;抗压板上、地下室外墙防水层采用外防外贴法。其构造如下图所示:

(2)基础底板防水施工工艺流程:浇筑混凝土垫层 → 砌筑保护墙 → 抹找平层 → 满刷底涂料一道 → 铺贴防水卷材 → 防水保护层。

(3)地下室外墙防水施工工艺流程:清理基层 → 满刷底涂料一道 → 铺贴防水卷材 →铺50厚聚苯板保护层 → 土方回填。

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢30

最新11层剪力墙结构施工组织设计汇总

精品资料(1)模板拆除时,结构混凝土强度应符合设计要求或规范规定。(2)侧模板拆除时,以混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏时,即可拆除。(3)底模板拆除时混凝土强度必须达到100%。抗渗混凝土模板拆除时混凝土强度应达到70%以上。(4)拆模顺序为后支先拆,先支后拆,先拆非承重模板,后拆承重模板。(5)拆
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8qkrj1cs3w9o8y29wt5t6vudb8bhu400zcn
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享