精品资料
(1)冬期施工混凝土要求搅拌站采用普通硅酸盐水泥并掺防冻剂,水泥强度不低于32.5,最小水泥用量不少于300 kg/m3,水灰比不大于0.6,拌制混凝土的骨料清洁,不含冰雪冻块及其它易冻裂的物质。
(2)严格控制混凝土入模温度,使其不低于10度。
(3)冬施期间增加两组同条件养护的试块,一组用于混凝土同条件养护强度检验,一组用于检测转入常温后标养28天的强度。
(4)混凝土浇筑前,清除模板、钢筋及浇筑部位上的冰雪及杂物,确保混凝土浇筑质量。
(5)在施工缝处继续浇筑砼时确保接缝处原砼温度高于2摄氏度。
(6)冬期混凝土拆模时混凝土强度应达4.0 MPa、梁、板混凝土强度达到设计强度的100%方可拆模,拆模后的混凝土应采取保温措施。
(7)冬期施工设专人负责做好气温预报记录,遇降温及时通告各专业工种施工技术负责人,提前采取可靠的施工技术措施防寒。
(8)采取综合蓄热法。砼在浇筑完后在上部覆盖一层塑料布和二层阻燃保温被进行保温。
(9)按规定预留测温孔,设专人负责混凝土测温工作。 (10)每天进行四次大气测温,在混凝土达到临界强度前对混凝土每2小时测一次,养护期间每6小时测一次。 6.2.2装修工程:
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢61
精品资料
冬施期间装修尽量避开湿作业,室内局部湿作业在门窗安装完成且用暖风机取暖后进行。
第七卷 文明施工及环保措施
现场管理目标:创市级安全文明工地。
7.1文明施工措施
1、施工现场用彩板作围挡,高度不得低于1.8m。
2、在大门外侧按规定设施工标志牌,内侧设置企业统一格式的“一图四板”及施工标志牌(即施工平面布置图、安全生产制度板、消防保卫制度板、环境保护制度板、文明施工制度板),制度内容符合文明施工要求并切实可行。
3、施工现场道路进行硬化处理。按照平面布置设立临建设施。 4、施工现场材料、成品、半成品严格按平面布置图堆放,并做到码放整齐美观,保证场区整洁。
5、生产区机械设备定点停放、整齐干净;材料按施工设计位置离地挂牌堆码整齐有序,需防雨的材料进库存放或加盖防雨蓬布。
6、施工排水措施得当,确保施工场内排水畅通、无积水。 7、所有临时占地,在工程结束后,迅速拆除临时建筑,清理现场杂物后,恢复原状。
7.2环境保护措施
项目经理部成立环境保护领导小组,由项目经理部主管生产副经理任组长,负责组织做好工地环保工作;由项目经理部总工程师任副
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢62
精品资料
组长,负责环保技术措施的制定、交底工作;现场设环保监督员,负责施工现场日常环保监督检查工作,发现问题及时解决。
1、噪音控制措施
(1)选择低噪音机具进行施工。
(2)现场木工棚采用吸音材料进行封闭降噪处理。 (3)振捣混凝土时严禁振捣钢筋和模板,以降低噪音污染。 2、污水处理措施
(1)施工废水不排入居民区、按要求进行废水沉淀处理,经滤网过滤后通过污水管输入池中沉淀,并做好除油处理。
(3)搅拌机、洗车处等排放污水处均设沉淀池。清洗搅拌机和运输车辆的污水,未经沉淀处理不得直接排入城市排水设施。
(4)施工污水经沉淀后可作现场洒水降尘之用。 3、降低扬尘措施
(1)施工现场采取措施降低扬尘,并按作业组划分区域管理,指定专人每天洒水清扫,保持清洁。
(2)建筑垃圾采用容器吊运,严禁随意凌空抛撒,施工现场设置密闭式垃圾站用于存放施工垃圾,并采用密闭容器及时清运消纳。
(3)指定专人负责出入车辆的清洗及出入口周围环境及道路的清扫工作,运输车辆不带泥沙出现场,并做到沿途不遗洒。
(4)施工现场设置的搅拌机,必须配备降尘防尘装置。
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢63
精品资料
第八卷 成品保护措施
1、工地成立由项目经理、安全员、警卫班组成的成品、半成品防护领导小组,制定并定期或不定期检查落实成品、半成品保护措施。
2、项目经理亲自过问指导防护工作,根据施工进度落实各阶段的成品半成品防护措施。
3、成品、半成品保护要点:
1)定位桩防护:对定位标准桩、轴线引测桩、标准水准点,用钢筋笼罩住并做好明显标志,施工时不得碰撞,经常定期复测。
2)回填土工程保护:
(1)施工时应注意妥善保护定位标准桩、轴线桩、标高程桩,防止撞碰移位。
(2)夜间施工时应合理安排施工顺序,有足够的照明设施,防止铺设超厚,严禁直接将土倒入槽内。
(3)基础回填时,严禁损坏预留管线、管道。
(4)已完成的填土应将表面压实,并做成一定坡度便于排水。 3)钢筋成品保护:
(1)钢筋进场后,应按规格、品种放置整齐并垫木方,做好标识。
(2)已加工成型的钢筋,按工程部位分规格、型号码放整齐,做好标识。
(3)绑扎墙柱筋时应搭设架子,不准蹬踩钢筋。
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢64
精品资料
(4)予埋电线管与钢筋发生冲突时,应将钢筋上下、左右弯曲,严禁随意切断钢筋。
(5)钢筋绑扎完,禁止其它工种踩踏。楼板的弯起钢筋、负弯筋绑扎完后及时铺设板道,严禁踩在上面行走。
(6)浇筑混凝土时,设专人看筋,振捣混凝土时,不得振动钢筋、模板及予埋管、件,以免钢筋移位、模板变形、埋件移位。
4)模板支、拆成品保护:
(1)模板进场应整洁,放置合理,吊运时防止碰撞。 (2)模板涂刷脱模剂应在地面堆放场进行,严禁污染钢筋。 (3)拆除时按程序进行,禁止使用大锤敲击,防止砼墙面及门口等处出现裂纹、掉角现象。
5)屋面防水保护:
(1)施工人员应保护好已做好的找平层、保温层等成品。 (2)禁止在已做好的防水层上穿带钉鞋行走和放置坚硬物体和杂物,以免损坏防水层。防水层施工完毕,及时做好保护层。
(3)防水层施工时,应配备足够灭火器材防止火灾,避免污染墙壁面、檐口及门窗等已完工程。
(4)对穿过板面、墙面等处已稳固好的管线加以保护,施工过程中不得碰损变位。
6)砌砖成品保护:
(1)进场的砖应在平面图所指定位置存放,按要求码放,不得超高,防止碰撞。
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢65