卫生器具满水试验记录
表E4-9 编号:
工程名称 试验部位 试验时间 青藏铁路职工保障性住房工程 施工单位 腾龙建筑工程有限公司 一层卫生间:洗脸盆、水箱、大便器满水试验 由 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 依据标准及要求 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)中第7.2.2条规定,卫生器具在交付使用前应做满水和通水试验,卫生器具满水后,各连接件应不渗不漏:给排水管道畅通无阻。 过程情况简述 对1层卫生间每个洗脸盆、水箱、大便器逐一分别进行满水试验,灌水高度为卫生器具的上边缘,满水24h后检查,各连接件不渗、不漏:给排水管道畅通无阻。 卫生器具满水试验 卫生器具名称 试验数量 试验 记录 满水时间 满水高度 各连接件接口检查 不渗漏 不渗漏 不渗漏 通水 试验 畅通 畅通 畅通 洗脸盆 水箱 大便器 2 1 4 24h 24h 24h 35cm 30cm 5cm 试验结论 经全部检查,洗脸盆、水箱、、大便器、小便器安装符合设计及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)和《建筑给水排水与采暖工程工艺标准》(ZJQ00-SG-010-2003)要求,试验合格。 施工单位 参加人员签字 监理(建设)单位 技术负责人 中铁十二局集团有限公司 质检员 施工员 本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。
接 地 电 阻 测 试 记 录
表E5-1 编号:
工程名称 仪表型号 计量单位 ZC-8 Ω(欧姆) 青藏铁路职工保障性住房工程 测试日期 天气情况 年 月 日 气温 □ 防雷接地 □ 计算机接地 □√ 工作接地 接地 类型 □ 保护接地 □ 防静电接地 □ 逻辑接地 √ 重复接地 □ □√ 综合接地 □ 医疗设备接地 设计 要求 □ ≤10Ω □ ≤4Ω □√ ≤1Ω □ ≤Ω ?□ ≤ Ω □ ≤ 测试结论: 季节系数取,接地类型分2组进行测试,组别及实测数据分别为: 防雷接地:(1)×=,(2)×= 重复接地:(1)×=,(2)×= 工作接地:(1)×=,(2)×= 经测试计算,符合设计要求和《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)规定。 参 加 人 员 签 字 监理(建设)单位 施工单位 技术负责人 中铁十二局集团有限公司 质检员 施工员 本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。
电气绝缘电阻测试记录
表E5-2 编号: 工程名称 计量单位 仪表型号 青藏铁路职工保障性住房工程 MΩ(兆欧) ZC-7 相间 试验内容 L1-L2 三层 层 数 、 路 别 、 名 称 、 编 号 L2-L3 L3-L1 L1-N L2-N L3-N L1-PE L2-PE L3-PE N-PE 电压 测试日期 天气状况 年 月 日 气温 相对地 相对零 零对地 750 600 700 700 700 750 700 700 700 700 700 750 750 3A L3-1 支路1 支路2 支路3 支路4 支路5 支路6 700 700 700 650 750 750 700 650 700 600 700 测试结论: 经测试,符合设计要求和《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB5030-2002)的规定. 参加人员签字 监理(建设)单位 施工单位 技术负责人 中铁十二局集团有限公司 质检员 施工员 本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。
管道强度、严密性试验记录
表E4-3 编号: 工程名称 试验部位 压力仪表精度 青藏铁路职工保障性住房工程 给水系统 10MPa 规格 试验日期 50 设计工作 压力 材质 年 月 日 PP-R 依据标准及要求 根据规范4.2.1规定:PPR给水管道系统在实验压力下稳压1h,压力降不应大于,然后在工作压力的倍状态下稳压2h,压力降不得超过,进行检查,应不渗不漏。 强度(壳体)试验 试验情况记录 水 介质 试验压力下观测起始时间 1h 持续时间 严密性(密封)试验 试验压力(MPa) 压降(MPa) 介质 试验压力(MPa) 试验管道接口检查 水 无渗漏 试验结论 检测结果符合设计要求及《给排水工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)规定。 施工单位 参 加 人 员 签 字 监理(建设)单位 技术负责人 中铁十二局集团有限公司 质检员 施工员 本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。
管 道 通 水 试 验 记 录
表E4-4 编号:
工程名称 试验部位 材 质 排水系统 PP-R 青藏铁路职工保障性住房工程 试验日期 规 格 年 月 日 DN50 试验 系统 简述 本楼地上一共3层,为了满足同时开放1╱3配水点进行放水,分3次通水试验,本次记录的是1~3层通水试验。1个厨房,5个卫生间。卫生间大便器、洗脸盆、厨房设有洗菜盆,卫生间和厨房污水管均为DN110,设专用透气立管。 供水 方式 √正式水源 □临时水源 □通水 情况 通水试验从上午8时30分开始,与排水系统同时进行。开启全部截止阀,打开全部给水水嘴,供水流量正常,最高点3层各水嘴出水均畅通,水嘴及阀门启闭灵活。至11时30分结束。 1~3层污水排水管道通水试验符合设计要求和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)的规定,合格。 试验 结论 符合图纸设计及《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)要求。 参 加 人 员 签 字 监理(建设)单位 施工单位 技术负责人 中铁十二局集团有限公司 质检员 施工员 本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。