广东水电二局股份有限公司中山盛世游艇会项目经理部 高支模专项施工方案

架制作。钢筋骨架预先在现场绑扎好,再用吊车吊装至盖梁底模上。安装好的钢筋骨架要顺直,主筋及弯起筋的位置、尺寸严格按设计要求。钢筋笼绑扎时接头错开布置,同一断面的接头不超过该截面钢筋总数的50%,接头断面距离不小于35倍的主筋直径。钢筋主筋连接采用直螺纹连接,盖梁底面、边侧交错设置垫块,以确保达到钢筋保护层的厚度,同时注意支座垫石的预埋。 2.穿波纹管

在钢筋骨架位置固定好之后,按照图纸位置进行波纹管的施工。 波纹管采用预埋金属管成孔,定位钢筋沿孔道每隔50cm设置一道。转折点及圆弧中点必须设置定位钢筋。波纹管安装时,用坐标放样,各控制点用固定筋与骨架钢筋焊牢,波纹管用12号铁丝捆绑(必要时电焊点焊)定位于固定筋上。波纹管接头用直径大一号的波纹管套接,套接搭接长度不短于20cm,用胶带密封,以确保接头牢固密封。波纹管安装就位,经监理工程师检验合格后,方可安装模板。 波纹管安装断面图如下:

15

广东水电二局股份有限公司中山盛世游艇会项目经理部 高支模专项施工方案

3.侧模、端模的安装

在盖梁钢筋安装验收合格后,吊装盖梁侧模。侧模采用组合钢模现场拼装,整体吊装。模板采用螺栓拼接,吊装前涂刷脱模剂,保证模板的整体稳定,

侧模为特制大钢模,面模厚度为δ6mm,肋板高为10cm,在肋板外设 [10背带。在侧模外侧采用间距0.4m的 [12.6作竖带,竖带高2m;在侧模上下设?20的圆钢做拉杆,上下拉杆间间距1.8m,在竖带外设φ48的钢管斜撑,支撑在横梁上。

侧模安装固定后,吊装端模,端模与侧模连接处用双面胶贴缝,防止漏浆。侧模、端模安装完毕后由测量人员测出模板标高,并推算盖梁标高,标识盖梁顶浇筑位置。完毕后检查几何尺寸、轴线位置、顶面高程、模板牢固,确保其位置正确不发生变形,做到不跑模、不漏浆、不错位。并请监理工程师检验,检验合格后进行混凝土浇筑。

16

广东水电二局股份有限公司中山盛世游艇会项目经理部 高支模专项施工方案

4.支座垫石预埋

测量人员准确测出每个支座垫石的轴线及中心位置,预埋支座垫石钢筋,混凝土浇筑时,盖梁一次浇筑成型,灌注盖梁混凝土时严格控制盖梁顶标高,灌注完成后及时施工支座垫石。

(五)、混凝土的浇筑及养护 1、混凝土的浇筑

模板安装完毕以后,请监理现场检验模板的平面位置、顶部标高及稳定性。经检验合格后,即开始浇注混凝土。盖梁混凝土均采用混凝土运输车运输,用吊车进行混凝土的浇注。混凝土要连续灌注,一次灌成,每层厚度不超过30厘米,在下层混凝土初凝前浇筑完上层混凝土。混凝土浇筑时,采用先浇筑跨中和悬臂,逐渐向支点靠拢的施工顺序。采用插入式振动器振动,振动时宜快插慢拔,振动棒移动距离不超过该棒作用半径的1.5倍;与模板保持5~10cm的距离;避免振动棒碰撞模板,钢筋;插入下层混凝土5~10cm;每一处振动时,应边振动边徐徐提出振动棒。混凝土的振动时间,应保证混凝土获得足够的密实度,当混凝土不再下沉、混凝土不再出气泡、混凝土表面开始泛浆时,表示该层振捣适度。 2、混凝土的养护

在盖梁混凝土浇注完毕后,混凝土表面定时进行洒水降温。保持混凝土表面经常处于湿润状态。

17

广东水电二局股份有限公司中山盛世游艇会项目经理部 高支模专项施工方案

(六)、模板拆除

当盖梁混凝土抗压强度达到2.5Mpa以上,并保证不致因拆模而受损坏时,可拆除盖梁侧模板。拆模时,可用锤轻轻敲击板体,使之与混凝土脱离,再用吊车拆卸,待张拉、压浆完成后,才能拆除底模板托架。

(七)、钢绞线的张拉

盖梁采用后张法两端张拉工艺。

当盖梁砼强度达到图纸规定的强度后,钢绞线按钢束顺序对称张拉,张拉时应先两侧后中间进行,采用“双控”法(伸长量和张拉力)横向对称张拉。钢束采用φs15.2钢绞线,锚具采用YM15-10型。钢束的标准强度为1860MPa,张拉控制应力1339MPa.。用标准底松弛钢绞线,张拉控制程序为0→初应力→1.03σk(持荷2min)→锚固。其中σk为张拉时控制应力(包括预应力损失在内),两端同时张拉时,两端千斤顶升降压、画线、测伸长、插垫等工作一致。为了避免钢束及锚具锈蚀,在张拉前不多于两天内穿束,并对锚垫板涂漆以防锈蚀。

(1)张拉顺序:先张拉4N2,孔道压浆;后张拉3N1(先两侧后中间),孔道压浆;再张拉2N1,孔道压浆;然后进行整体化桥面后续施工。

钢束张拉顺序图如下:

18

广东水电二局股份有限公司中山盛世游艇会项目经理部 高支模专项施工方案

(2)钢束张拉采用张拉力和延伸量双控,以张拉力控制为主;延伸量为总的伸长量,延伸量允许偏差±6%以内,同一断面的断丝率不得大于1%,每束钢绞线断丝或滑丝不得大于1%。

(3)应尽量减小力筋与孔道摩擦,以免造成过大的应力损失或使构件出现裂缝、翘曲变形。

(4)滑丝及处理。规定每束钢绞线段丝或滑丝不得超过1丝,每个断面滑丝之和不得超过1%,为防止滑丝要做好以下工作: 1 加强对设备、锚具、预应力筋的检查

a、千斤顶和油表需按时进行校正,保持良好的工作状态,保证误差不超过规定,千斤顶的卡盘,楔块尺寸应正确,没有磨损沟槽和污物以免影响楔块和退楔。

b、锚具尺寸应正确,保证加工精度,锚环、锚塞应逐个进行尺寸检

19

T型墩盖梁及桥墩高支模专项施工方案4.13

广东水电二局股份有限公司中山盛世游艇会项目经理部高支模专项施工方案架制作。钢筋骨架预先在现场绑扎好,再用吊车吊装至盖梁底模上。安装好的钢筋骨架要顺直,主筋及弯起筋的位置、尺寸严格按设计要求。钢筋笼绑扎时接头错开布置,同一断面的接头不超过该截面钢筋总数的50%,接头断面距离不小于35倍的主筋直径。钢筋主筋连接采用直螺纹连接,盖