人防工程建设监理 第一章 人防工程基础知识
· 为了把冲击波阻挡在室外,战时通风口应设置防爆波活门、扩散室等削波设施。
· 为了把冲击波阻挡在室外,专供平时使用的出入口、通风口以及其它类型的孔洞应在临战前采取封堵措施。
2、对化学武器的防护(包括防生物武器和放射性沾染等) 化学武器、生物武器和放射性沾染虽属三种不同性质的杀伤武器,但它们具有共同点,即都必须进入室内才能对人员产生杀伤作用,因此对这三种杀伤武器(或因素)的防护可以采用相近的工程防护措施来处理。
为使人防工程内部形成一个完整的密闭区,以及在室外染毒情况下能给室内人员提供必要的新风和人员能够进出人防工程条件,人防工程应能满足以下要求和必要的防护密闭设施:
· 人防围护结构要满足密闭要求。一般情况下,工程主体采用钢筋混凝土整浇结构。
· 战时在隔绝防护时间内,为了能给室内人员提供起码的生存条件,人防工程主体内部应具有足够的人员生存空间。
· 通风系统中设置滤毒通风设施和相应的密闭阀门。 · 战时主要出入口设置密闭门和通风换气设施构成的防毒通道以及洗消间或简易洗消设施。
· 战时次要出入口设置密闭门和密闭通道。
3、对早期核辐射的防护(包括防热辐射和防城市火灾等) 早期核辐射、热辐射和城市火灾其性质虽然不同,但对这三
─ 12 ─
人防工程建设监理 第一章 人防工程基础知识
种杀伤因素的防护可以采用相近的工程防护措施。主要包括:
· 围护结构要满足一定的厚度要求,必要时在顶板上方进行覆土。
· 出入口通道设置90°的拐弯,并满足一定的通道长度要求。
4、对常规武器的防护(包括对地面建筑物倒塌形成堵塞的防护)
对常规武器的防护(包括对地面建筑物倒塌形成堵塞的防护)措施主要包括:
· 为了降低炸弹的命中率,提高人防工程的生存概率,需要控制主体的规模,对于较大的人防工程,按照规定在主体内划分防护单元和抗爆单元。
· 为了尽量提高出入口战时的可靠度,每个防护单元的出入口要满足一定的数量(至少两个),其中至少设置一个室外出入口,同时出入口的位置应要尽量分散配置。
─ 13 ─
人防工程建设监理 第二章 建筑部分
第二章 建筑部分
2.1 口部防护措施
人防工程的防护通常分为主体防护和口部防护。人防工程处于地下,为使之与地面或地面建筑保持必要的联系,如人员、设备的进出,工程通风换气,给排水及内外联系所必须设置的各种管线等,必须设置一定数量的出入口、通风口、给排水及内外联系的各种管线孔口。这些孔口统称为工程的口部,它既是工程联系的重要途径,又是容易暴露和遭受敌方攻击破坏的主要目标,同时也是工程防护的最薄弱部位。因此口部防护设计是人防工程战时防护的关键环节,也是人防工程设计中的重点和难点。
2.1.1 出入口
人防工程出入口按设置位置可分为:室内出入口、室外出入口和连通口三类。按战时使用功能可分为:主要出入口、次要出入口、备用出入口和设备安装口等。其中:
· 主要出入口:战时空袭前后能保证人员或车辆不间断地进出,且使用较为方便的出入口。主要出入口在战时应不易被破坏、不易被堵塞,并应设置必要的防护设施,以便在各种条件下保障人员、车辆方便地进出,因此主要出入口应该选用室外出入口。对于人员掩蔽工程,为了保障人员在染毒的情况下能够进出人防工程,需要在主要出入口设置防毒通道和洗消设施等,其防
─ 14 ─
人防工程建设监理 第二章 建筑部分
毒通道应该满足换气次数的要求。因此,防毒通道的大小受到换气次数的制约,为提高防毒通道的效率其尺度应在满足各种防护设施安装及使用要求的前提下越小越好。因此,主要出入口并不一定是人防工程中最宽敞的出入口,应以满足战时使用要求和防护要求为前提。
· 次要出入口:主要供平时或战时空袭前使用,当空袭使地面建筑遭破坏后可以不再使用的出入口。次要出入口可不考虑防堵塞措施,因而室内出入口(如楼梯间)即可作为次要出入口。一个人防工程或一个防护单元可根据需要设一个或者多个次要出入口。
· 备用出入口:平时一般不使用,战时在必要时(如其它出入口被破坏或被堵塞时)才被使用的出入口。备用出入口应在空袭条件下不易被破坏、不易被堵塞。备用出入口一般采用竖井式,因而往往与通风竖井结合设置。
1、出入口形式与防护
按平面形状出入口分为直通式出入口、单向式出入口和穿廊式出入口,如图2-1所示。按纵坡度出入口分为水平式出入口、倾斜式出入口和垂直式出入口。选择出入口形式的主要原则,是除满足使用条件外,主要针对常规武器和核武器冲击波的破坏作用特点,增强出入口的防堵塞能力,以及减少作用于出入口通道内防护密闭门的压力。
─ 15 ─
人防工程建设监理 第二章 建筑部分
直通式出入口 单向式出入口
穿廊式出入口 竖井式出入口
图2-1 出入口形式
2、人防门的设置要求
人防门主要由防护门、防护密闭门以及密闭门组成。密闭门是出入口的主要防毒设施,为加强工程的密闭特性,一般情况下防毒的工程至少要设置两道密闭门,而第一道密闭门也要兼顾工程防冲击波的作用,因此一般人防工程的第一道门为具有防冲击波和防毒双重作用的防护密闭门。防护密闭门和密闭门的设置取决于人防工程的类别和出入口的功能。其设置应符合表2-1中的数量规定,并按由外到内的顺序,设置防护密闭门、密闭门。防护密闭门应向外开启,密闭门宜向外开启。
─ 16 ─