第1章 设计基本资料
§1.l 初步设计资料
一. 工程地点:××市XX高校;
二. 工程概况:建筑面积5190㎡,建筑总高为24.4m,大楼为6层,室内外高差为0.45m;
三. 温度:最热月平均32℃,最冷月平均-6℃;极端最高温度39℃,极端最低温度为-11.5℃;
四. 相对湿度:年平均34%;
五. 相对风向:西北风,基本风压0.45KN/㎡;
六. 雨雪条件:最大积雪深度0.25㎝,雪荷载0.30 KN/㎡; 七. 年降雨量670㎜;
八. 水文资料:经勘探发现地下水; 九. 地质条件:
1. 地震烈度:本工程地震设防烈度为7度,三级抗震,场地类型:三类。 2. 地质资料:见表1-1
表1-1 地质资料
基底埋深(m) 土层厚度(m) 岩土名称 地基土静荷载标准值(Kpa) 1.00 6.20 9.80 24.8 十. 材料使用: 1.00 5.20 3.60 15.0 素填土 粉土 粉质粘土 粉细砂 90 140 160 — 1. 混凝土:梁柱基础均使用C30混凝土,板使用C25混凝土。
2. 钢筋:柱,纵筋采用HRB400,箍筋采用HRB235;梁,纵筋采用HRB400,
1
××大学毕业设计
箍筋采用HRB235;基础,纵筋采用HRB400,箍筋采用HRB235。
3. 墙体:
a. 外纵墙采用250厚加气砼砌块(5.5KN/m3),一侧墙体为水刷石墙面(0.5KN/㎡),一侧为20㎜水泥粉刷墙面(0.36KN/㎡);
b. 内墙采用250厚加气砼砌块(5.5KN/m3),两侧均为20mm水泥粉刷墙面; c. 卫生间隔墙采用250厚加气砼砌块(5.5KN/m3),两侧贴瓷砖(0.5KN/㎡); d.女儿墙采用250厚加气砼砌块(5.5KN/m3)两侧均为20mm厚水泥粉刷,墙高1000mm;
4. 窗:均为钢框玻璃窗(0.45 KN/㎡);
5. 门:除大门为玻璃门(0.45 KN/㎡),办公室均为木门(10.2 KN/㎡)。
§1.2 结构选型
一. 结构体系选型:采用钢筋混凝土现浇框架结构体系。
二. 屋面结构:现浇钢筋砼结构,刚柔性结合的屋面,屋面板厚100mm。 三. 楼面结构:现浇钢筋砼结构,板厚100mm。 四. 楼梯结构:采用钢筋混凝土板式楼梯。 五. 天沟:采用现浇天沟。
2
××大学毕业设计
第2章 结构布置及计算简图
§2.1梁,柱截面尺寸的初选及结构布置
结构共6层,层高均为3.9m。内外墙的做法:内墙砌250厚加气砼砌块;外墙砌250厚加气砼砌块。楼层屋盖均为现浇钢筋砼结构。板厚取100 mm:
h?100mm?l3900??97.54040
一.梁截面尺寸的估算:
L1:L1=7800mm
1??1h??~?L?520mm~780mm,取650mm?1510?
?21?b??~?h?185.7mm~325mm,取300mm?72?
L2:L2=6600mm
?21?b??~?h?157.1mm~275mm,取250mm?72?
L3:L3=2400mm
1??1h??~?L?160mm~240mm,取400mm?1510??21?b??~?h?114.3mm~200mm,取200mm?72?
二.柱截面尺寸的估算
框架柱截面尺寸根据柱的轴压比限制,按下式计算:
N??Fgn (1-1)
式中:
?:为考虑地震作用组合后柱轴力压力增大系数,边柱取1.3,等跨内柱取1.2,不等跨取1.25;
F: 为按照简支状态计算柱的负荷面积;
g:为折算后在单位面积上的重力荷载代表值,近似取14KN/m2;
n: 为验算截面以上楼层层数;
框架柱验算
3
××大学毕业设计
N?0.9bchcfc (1-2)
由计算简图2-1可知边柱和中柱的负载面积可知: 中柱F: 7.8×(3.3+1.2)=35.1㎡ 边柱F:7.8×3.3=25.74㎡ 中柱边柱
Ac?N/0.9fc?(1.2?35.1?14?1000?6)/14.3?0.9?274909.1mm2Ac?N/0.9fc?(1.3?25.74?14?1000?6)/14.3?0.9?218400mm2
根据上述计算结果,并综合考虑其他因素,取柱截面为正方形,初步估计柱的尺寸为600㎜×600㎜=360000mm>274909.1mm,为计算简便中柱和边柱的尺寸相同,均为600㎜×600㎜。 故初选柱的尺寸为600㎜×600㎜; 22
图2-1 边柱和中柱的负荷面积简图 三.结构布置如下
图2-2 结构平面布置图
4
××大学毕业设计
注:梁的尺寸:L1=300㎜×650㎜,L2=250㎜×550㎜,L3=200㎜×400㎜;边柱、内柱的尺寸均为:600㎜×600㎜
§2.2框架结构的计算简图
图2-3 框架结构梁和柱的尺寸
注:室内外高差0.45m,基础埋深0.5m,底层层高h=0.45+0.5+3.9=4.85m
5