好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2024一建市政考点精讲-桥面防水系统与桥梁维护改造施工技术

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2024 网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》考点精讲

【考点】桥面防水系统施工技术一、基层要求

(1) 基层混凝土强度应达到设计强度的 80%以上,方可进行防水层施工。

(2) 当采用防水卷材时,基层混凝土表面的粗糙度应为 1.5~2.0mm;当采用防水涂料时, 基层混凝土表面的粗糙度应为 0.5~1.0mm。

基层平整度 应 小于或等于 1.67mm/m 。(3) 混凝土的(4) 当防水材料为 卷材及聚氨酯涂料 时,基层混凝土的含水率应小于 4(质量比)。 当防水材料为 聚合物改性沥青涂料和聚合物水泥涂料 时,基层混凝土的含水率应小于 10(质 量比)。 (5) 基层混凝土表面粗糙度处理宜采用抛丸打磨。

(7)当防水层施工时,因施工原因需在防水层表面另加设保护层及处理剂时,应在确定保护层及处理剂的材料前,进行沥青混凝土与保护层及处理剂间、保护层及处理剂与防水层间的粘结强度模拟试验,试验结果满足规程要求后,方可使用与试验材料完全一致的保护层及处理剂。

二、基层处理

(1)基层处理剂可采用喷涂法或刷涂法施工,喷涂应均匀,覆盖完全,待其干燥后应及时进行防水层施工。

(3)基层处理剂涂刷完毕后,其表面应进行保护,且应保持清洁。涂刷范围内,严禁各种车辆行驶和人员踩踏。

三、防水卷材施工

(1) 卷材防水层铺设前应先做好节点、转角、排水口等部位的局部处理,然后再进行大面 积铺设。 (2) 当铺设防水卷材时, 环境气温和卷材的温度应高于 5℃,基面层的温度必须高于 0℃ ;

严禁 施工 当 时, 进行桥面防水层体系的 下雨、下雪和风力大于或等于 5 级 。当施工中途下雨时,

应做好已铺卷材周边的防护工作。 (3) 铺设防水卷材时,任何区域的卷材不得多于 3 层,搭接接头应错开 500mm 以上 ,严禁 沿道路宽度方向搭接形成通缝。接头处卷材 的搭接宽度 长度方向应为 150mm ,沿卷材的 沿卷材的 宽度方向应为 100mm。

(4) 卷材的展开方向应与车辆的运行方向一致,卷材应采用沿桥梁纵、横坡从低处向高处的

铺设方法,高处卷材应压在低处卷材之上。

(5) 当采用热熔法铺设防水卷材时,应满足下列要求:

1) 应采取措施保证均匀加热卷材的下涂盖层,且应压实防水层。多头火焰加热器的喷嘴与 卷材的距离应适中并以卷材表面熔融至接近流淌为度,防止烧熔胎体;

1

2) 卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,滚铺时卷材上面应采用滚筒均匀辊压,并应完全粘贴 牢

固,且不得出现气泡;

3) 搭接缝部位应将热熔的改性沥青挤压溢出,溢出的改性沥青宽度应在 20mm 左右,并应均匀顺直封闭卷材的端面。在搭接缝部位,应将相互搭接的卷材压薄,相互搭接卷材压薄后的总厚度不得超过单片卷材初始厚度的 1.5 倍。

(6) 当采用热熔胶法铺设防水卷材时,应排除卷材下面的空气,并应辊压粘贴牢固。搭接 部

位的接缝应涂满热熔胶,且应辊压粘贴牢固。搭接缝口应采用热熔胶封严。

四、防水涂料施工

(1)防水涂料严禁在雨天、雪天、风力大于或等于 5 级时施工。

聚合物改性沥青溶剂型防水涂料和聚氨酷防水涂料施工环境气温宜为-5~35℃;聚合物改性沥青水乳型防水涂料施工环境气温宜为 5~35℃;聚合物改性沥青热熔型防水涂料施工环境气温不宜低于-10℃;聚合物水泥涂料施工环境气温宜为 5~35℃。

(3) 防水涂料宜多遍涂布。防水涂料应保障固化时间,待涂布的涂料干燥成膜后,方可涂 布后一遍涂料。涂刷法施工防水涂料时,每遍涂刷的推进方向宜与前一遍相一致。

(4) 涂料防水层的收头,应采用防水涂料多遍涂刷或采用密封材料封严。

(5) 涂层间设置胎体增强材料的施工,宜边涂布边铺胎体;胎体应铺贴平整,排除气泡,并应与涂料粘结牢固。在胎体上涂布涂料时,应使涂料浸透胎体,覆盖完全,不得有胎体外露现象。

(6) 涂料防水层内设置的胎体增强材料,应顺桥面行车方向铺贴。铺贴顺序应自 最低处开 始向高处铺贴 长 并顺桥宽方向搭接,高处胎体增强材料应压在低处胎体增强材料之上。沿胎体的 宽度方向搭接宽度不得小于 50mm ,严禁沿道路宽度度方向搭接宽度不得小于 70mm 、沿胎体的 方向胎体搭接形成通缝。采用两层胎体增强材料时, 上下层 应顺桥面行车方向铺设,搭接缝应错 开,其间距不应小于幅宽的 1/3。

2

五、其他相关要求

(1) 防水层铺设完毕后,在铺设桥面沥青混凝土之前严禁车辆在其上行驶和人员踩踏,并 应对防水层进行保护,防止潮湿和污染。 (2) 涂料防水层在未采取保护措施的情况下,不得在防水层上进行其他施工作业或直接堆放 物品。 卷材防水层 上 (3) 沥青混凝土的摊铺温度应高于防水卷材的耐热度 10~20℃,但同时应小 于1六、桥面防水质量验收 (一)一般规定 检验 工作的 人员 应具备规定的资格。评(2) 从事防水施工验收 施工单位 自行 检查 定的基础上进行。 (3) 防水施工验收应在 分阶段验收 。 (4) 施工验收应按施工顺序 (5) 检测单元应符合下列要求:

1) 选用同一型号规格防水材料、采用同一种方式施工的桥面防水层且小于或等于 10000 ㎡ 为一检验单元。

2) 当一次连续浇筑的桥面混凝土基层面积大于 10000 ㎡时,以 10000 ㎡为单位划分后,剩 余的部分单独作为一个检测单元;

当一次连续浇筑的桥面混凝土基层面积小于 10000 ㎡时,以一次连续浇筑的桥面混凝土基层 面积为一个检测单元。

3) 每一检测单元各项目检测数量应按表 1K412016 的规定确定。

检测单元的检测数量 表 1K412016

(二)混凝土基层

主控项目 是 。 含水率、粗糙度、平整度 (1) 混凝土基层检测

一般项目 是 外观质量 ,应符合下列要求: (2) 混凝土基层检测

2)蜂窝、麻面面积不得超过总面积的 0.5 ,并应进行修补。

4)表面应清洁、干燥,局部潮湿面积不得超过总面积的 0.1 ,并应进行烘干处理。 (三)防水层

抽样检测 施工现场检测 (1)防水层检测应包括材料到场后的 和 。 粘结强度 涂料厚度 。 主控项目 (3) 防水层施工现场检测 为 和 外观质量 一般项目 (4) 防水层施工现场检测 为 。 1) 卷材防水层的外观质量要求:

①基层处理剂:涂刷均匀,漏刷面积不得超过总面积的 0.1 ,并应补刷。 ②防水层不得有空鼓、翘边、油迹、皱褶。

③防水层和雨水口、伸缩缝、缘石衔接处应密封。

④搭接缝部位应有宽为 20mm 左右溢出热熔的改性沥青痕迹,且相互搭接卷材压薄后的总厚度不得超过单片卷材初始厚度的 1.5 倍。

2) 涂料防水层的外观质量要求:

①涂刷均匀,漏刷面积不得超过总面积的 0.1 ,并应补刷。 ②不得有气泡、空鼓和翘边。

③防水层和雨水口、伸缩缝、缘石衔接处应密封。

3) 特大桥、桥梁坡度大于 3%等对防水层有特殊要求的桥梁可选择进行防水层与沥青混凝土

3

层粘结强度、抗剪强度检测。

(四)沥青混凝土面层 沥青混凝土面层的 摊铺温度应高于卷材防水层的耐热度 10~20℃,低于 170℃;应低于防水 涂料的耐热度 10~20℃。

【考点】桥梁支座、伸缩装置安装技术一、桥梁支座安装技术 (一)桥梁支座的作用

桥梁支座是连接桥梁上部结构和下部结构的重要结构部件,位于桥梁和垫石之间,它能将桥梁 上部结构 承受的荷载和变形(位移和转角)可靠的传递给桥梁下部结构,是桥梁的重要传力装 置 。 桥梁支座的功能要求:首先支座必须具有足够的承载能力,以保证可靠的传递支座反力(竖向力和水平力);

其次支座对桥梁变形的约束尽可能的小,以适应梁体自由伸缩和转动的需要; 另外支座还应便于安装、养护和维修,并在必要时可以进行更换。 (二)桥梁支座的分类

桥梁支座类型很多,主要根据支承反力、跨度、建筑高度以及预期位移量来选定,城市桥梁 中常用的支座主要为板式橡胶支座和盆式支座等。

(三)常用桥梁支座施工 (1) 支座施工一般规定:

2) 支座安装平面位置和顶面高程必须正确,不得偏斜、脱空、不均匀受力。 3) 支座滑动面上的聚四氟乙烯滑板和不锈钢板位置应正确,不得有划痕、碰伤。

5)墩台帽、盖梁上的支座垫石和挡块宜二次浇筑,确保其高程和位置的准确。垫石混凝土的强度必须符合设计要求。

4

(2) 板式橡胶支座:

1) 支座安装前应将垫石顶面清理干净,采用干硬性水泥砂浆抹平,顶面标高应符合设计要求。 2) 梁、板安放时应位置准确,且与支座密贴。如就位不准或与支座不密贴时,必须重新起吊,采

取垫钢板等措施,并应使支座位置控制在允许偏差内,不得用撬棍移动梁、板。 (3) 盆式橡胶支座: 1) 现浇梁盆式支座安装:

①支座安装前检查支座连接状况是否正常,不得松动上下钢板连接螺栓。 ②安装灌浆用模板,检查支座中心位置及标高后,采用重力方式灌浆。

③灌浆材料终凝后,拆除模板,检查是否有漏浆,待箱梁浇筑完混凝土后,及时拆除各支座的上下钢板连接螺栓。

2) 预制梁盆式支座安装:

①预先将支座上钢板预埋至梁体内。

②现场吊装前,将支座固定在预埋钢板上并用螺栓拧紧。

③预制梁缓慢吊起,将支座下锚杆对准盖梁上预留孔,缓慢地落梁至临时支撑上,安装支座的同时,盖梁上安装支座灌浆模板,进行支座灌浆作业。

④支座安装结束,检查是否有漏浆处,并拆除各支座上、下连接钢板及螺栓。 (四)支座施工质量检验标准

(1)主控项目 :

1)支座应进行进场检验 。

检查数量:全数检查。 。 检验方法:检查合格证、出厂性能试验报告 2) 、支座 栓孔位置 和支座垫石顶面高程、平整度、坡度、坡向, 支座安装前,应检查 跨距 确认符合设计要求。

检查数量:全数检查。

钢尺量测 。检验方法:用经纬仪、水准仪与 3) 支座与梁底及垫石之间必须密贴, 间隙不得大于 0.3mm 。垫石材料和强度应符合设计要 求。 检查数量:全数检查。 观察 或用 塞尺检查 检验方法: 、检查垫层材料产品合格证。

埋置深度 和 外露长度 应符合设计要求。支座锚栓应在其位置调整准确后固结, 4) 支座锚栓的 锚栓与孔之间隙必须填捣密实。

检查数量:全数检查。 检验方法: 观察 。 5) 支座的粘结 灌浆和润滑 材料应符合设计要求。 检查数量:全数检查。

5

2024一建市政考点精讲-桥面防水系统与桥梁维护改造施工技术

2024网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》考点精讲【考点】桥面防水系统施工技术一、基层要求(1)基层混凝土强度应达到设计强度的80%以上,方可进行防水层施工。(2)当采用防水卷材时,基层混凝土表面的粗糙度应为1.5~2.0mm;当采用防水涂料时,基层混凝土表面的粗糙度应为0.5~1.0mm。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8qcjy1ibcw72h8v7sa970wk4t3v4f000u5y
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享