1.一氧化碳在通常状况下,是无色、无臭、无味、有毒的气体,可以作为燃料使用,燃烧时产生二氧化碳,并放出大量的热,关于一氧化碳的燃烧,下列说法错误的是( )。
A.一氧化碳燃烧不会发生无焰燃烧
B.二氧化碳属于完全燃烧产物
C.一氧化碳燃烧不会发生表面燃烧
D.二氧化碳属于有毒燃烧产物
【答案】D
2.某信息机房,24 小时有人值班,采用全淹没二氧化碳灭火系统进行防护,关于该系统的控制操作设计方案,正确的是( )。
A.设置手动和机械应急操作两种启动方式
B.灭火控制器接收到两个独立的火灾信号后延迟 35 秒启动系统
C.防护区外设置手动、自动转换控制装置,距离防护区出入口 20m
D.系统启动时,容器阀开启的同时打开选择阀
【答案】D
3.闪点是指在规定的试验条件下,可燃性液体或固体表面产生的蒸气在试验火焰作用下发生闪燃的最低温度。下列哪种液体的闪点为 35℃( )。
A.丙酮
B.二硫化碳
C.松节油
D.重油
【答案】C
4.某酚醛泡沫塑料板仓库,采用难燃制品包装,包装物和物品本身重量比为 1:5,体积比为 2:3,同时库房内还存有部分玻璃棉,该仓库的火灾危险性应为( )类。
A.乙类
B.丙类
C.丁类
D.戊类
【答案】C
5.下列关于厂房和仓库的火灾危险性分类,错误的是( )。
A.印染厂的漂炼部位为丁类
B.保温瓶胆厂房为丁类
C.氨气仓库为乙类
D.中药材仓库为丁类
【答案】D
6.关于裙房上人平屋顶,其屋面板材料的燃烧性能和耐火极限,设置正确的是( )
A.难燃,1.5h
B.不燃,1.0h
C.可燃,1.5h
D.不燃,0.5h
【答案】B
7.某住宅建筑,地上 9 层,地下 2 层,建筑高度 27m,耐火等级二级,地下主要作为汽车库使用,该住宅建筑构件耐火极限,设计正确的是( )
A.住宅与汽车库之间的楼板,耐火极限 1.5h
B.住宅地上部分的预应力楼板,耐火极限 0.75h
C.住宅地上部分 150 ㎡的房间,难燃性墙体的房间隔墙,耐火极限 0.5h
D.难燃性材料的吊顶,耐火极限 0.15h
【答案】B
8.根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),关于报警区域和探测区域划分的说法,正确的是( )
A.报警区域不能跨越防火分区和楼层
B.电缆隧道的一个报警区域宜由一个封闭长度区间组成,一个报警区域不应超过相连的 3 个封闭长度区间,且不宜超过 150m
C.红外光束感烟火灾探测器和缆式线型感温火灾探测器的探测区域的长度,不宜超过 100m
D.防烟楼梯间前室和楼梯间应化为同一探测区域
【答案】C
9.根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范》(GB50370),自备发电机房采用七氟丙烷灭火系统进行防护时,实际应用的浓度最大为( )%。
A.11.7
B.9.9
C.12.9
D.11
【答案】B
10.根据现行国家标准《地铁设计防火标准》(GB51298),三条线的换乘车站共用一个站厅公共区时,其安全出口不小于( )个。
A.2
B.4
C.6
D.8
【答案】C
11.根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),关于电气火灾监控系统的设置,说法正确的是( )。
A.在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过 10 只时,可采用独立式电气火灾监控探测器。
B.发生电气故障后,电气火灾监控系统应自动切断供电电源。
C.具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于 60m。
D.当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时,可接入电气火灾监控器。
【答案】D
12.某高层商业建筑,建筑高度 60m,成矩形布置,根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),关于该建筑的灭火救援设施设计方案,错误的是( )。
A.沿建筑的两个长边设置 4.5m 宽的消防车道
B.消防车道设置回车场,回车场的面积最小为 15m×15m;
C.沿两个长边连续布置长度和宽度分别为 15m 和 10m 消防车登高操作场地,
D.每层的外墙上设置净高度和净宽度均为 1.0m,可供消防救援人员进入的窗口
【答案】C
13.根据现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156),下列说法错误的是( )。
A.加油机不得设置在室内
B.加油加气作业区内,不得有明火地点或散发火花地点
C.城市中心区不应建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG 加气母站。
D.一级加油站的柴油设备与明火地点的安全间距不不应小于 25m
【答案】D
14.某商场,地上 9 层,建筑高度 36m,关于该建筑的保温系统设计方案,正确的是( )。
A.外墙采用基层墙体、装饰层之间有空腔的外保温系统,保温材料燃烧性能等级 B1 级,外墙上门窗耐火完整性 0.25h
B.外墙采用基层墙体、装饰层之间无空腔的外保温系统,保温材料燃烧性能等级 B1 级,外墙上门窗耐火完整性 0.5h
C.屋面板耐火极限 1h,采用燃烧性能等级 B2 级的外保温材料
D.建筑内办公用房的外墙内保温系统采用燃烧性能等级 B1 级的保温材料,设置厚度 10mm 的不燃材料防护层
【答案】C
15.根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),下列那种场所宜选择点型离子感烟火灾探测器( )。
A.在正常情况下有烟滞留
B.高海拔地区
C.可能产生腐蚀性气体
D.有大量粉尘、水雾滞留
【答案】B
16.根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),关于系统中各类设备的设置,说法正确的是( )。
A.每个报警区域应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个报警区域的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于 30m。
B.每个报警区域宜设置一台区域显示器,当一个报警区域包括多个楼层时,宜设置一台显示报警区域内全部楼层的区域显示器。
C.模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内,本报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。
D.在宽度小于 3m 的内走道顶棚上设置点型感温探测器时,宜居中布置,安装间距不应超过 15m
【答案】C
17.某老年人照料设施,地上 5 层,建筑高度 25m,每层建筑面积 1400 ㎡,每层划分为 2 个防火分区,该建筑避难间的设计方案,正确的是( )。
A.2-5 层,每层设置 2 个避难间,每间避难间的净面积 12 ㎡
B.避难间设置独立的机械排烟设施、消防专线电话和消防应急广播 3 种消防设施
C.避难间采用耐火极限 2.00h 的防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔。
D.利用防烟楼梯间的前室和消防电梯的前室兼做避难间
【答案】D
18.根据现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067),关于汽车库的平面布置,做法正确的是( )。
A.汽车库设置在病房楼的首层,采用耐火极限 2.00h 的楼板完全分隔,设置独立的安全出口
B.汽车库设置在商业建筑的顶层,采用防火墙和耐火极限 1.5h 的不燃性楼板分隔
C.停放 3 辆甲类物品运输车的汽车库与一级耐火等级的三类汽车库贴邻建造,采用防火墙分隔
D.建筑面积 200 ㎡的充电间贴临汽车库建造,采用防火墙分隔,设置直通室外的安全出口
【答案】D
19.关于火灾自动报警系统的设计要求,下列说法正确的是( )。
A.区域报警系统组成中可包括消防控制室图形显示装置、区域显示器和消防应急广播。
B.区域报警火灾报警控制器应设置在消防控制室内
C.集中报警系统中的消防专用电话总机应设置在有人值班的场所
D.控制中心报警系统中的主消防控制室可对分消防控制室内的消防设备及其控制的消防系统和设备进行控制
【答案】D
20.某高层办公楼,建筑高度 30m,采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统,建筑内设有湿式自动喷水灭火系统和室内消火栓系统,则建筑内最不利点处洒水喷头的工作压力不应低于( )。
A.0.05MPa
B.0.1MPa
C.0.15MPa
D.0.35MPa
【答案】A