施工企业:XXXX公司 №:(津建安表22)

工程名称 施工部位 XXXX项目 室外景观照明 工 种 交底时间 电力 2024年 月 日 一、交底内容 二、项目组织管理机构 2.1施工组织管理机构图 为确保本工程的成功,我公司将组成技术项目组,随时解决技术疑难问题。同时,在图纸设计、设备采购、现场施工、竣工调试等各环节从公司抽派有经验、有能力的骨干负责。以合同管理为依据,以专业管理和计算机管理相结合的管理手段,对机电工程进行全过程、全方位的计划、组织、管理、协调与控制,高效率地实现机电工程项目综合目标,实现对业主的承诺。组织机构详见下图: xxxxx亮化工程施工组织机构图 2.2、项目主要人员岗位职责 2.2.1项目经理岗位职责 负责协调公司与项目之间重要生产要素的调配工作。 负责协调同业主合同中重要条款的落实工作。 负责督导项目经理对项目重要的安全、质量、进度等责任目标的落实情况。 2.2.2机电项目经理岗位职责 参与业主的合同谈判,并全面负责项目机电工程的管理工作,认真履行与业主签订的合同; 工程质量管理全过程及其质量结果负责; 全面负责满足约定的工期要求。组织有效的资源(人力、物力、财力、设备等),编制严谨可靠的施工方案和保证措施,强化日常管理手段和方法,以达到合同顺利完成的目标。 项目机电安全生产的第一责任者; 参与组织协调业主、设计、总承包、业主指定分包商关于机电方面问题的研究与处理; 领导编制机电项目总工期控制进度计划,年、季、月度进度计划,(需经机电项目经理审定)并对执行情况进行监督与检查; 2.2.3技术总工岗位职责 认真执行国家、行业有关技术规范、规程与标准,负责引进、推广有实用价值的机电新工艺、新技术、新材料,并负责编制本项目机电施工组织设计、施工技术方案、各项施工技术总结;

领导对机电工程材料、设备的选型、报批工作的控制;

领导做好机电技术交底、机电施工技术资料、管线综合图设计工作; 负责机电项目竣工验收工作; 2.2.4商务经理岗位职责

主管机电项目的商务工作,负责对项目机电管理人员进行合同交底,参与业主的合同谈判,认真研究与分析合同的每一条款所表述的内容与责任;

参与编制项目机电工程制造成本实施计划,对机电项目成本管理负责; 及时办理洽商、设计变更及签证并经业主、监理、设计、总包确认,定期将应索赔台帐、已索赔台帐及已支付的索赔台帐报送机电工程部,并参与工程结算工作;

负责组织分包商及材料设备供应商的商务评定工作。 2.2.5现场经理岗位职责

组织专业负责人认真贯彻执行项目的各类生产计划、施工方案,并定期进行监督与检查。 具体负责工程质量事故的调查,并提出处理意见与措施,经项目经理同意后报公司质保部。 协助组织工程机电验收及竣工验收工作。

负责对项目各施工单位的协调,对项目施工生产实施领导,对项目工程进度计划负责。

2.2.6物资管理员岗位职责是专业施工过程的全面管理工作的直接领导者、组织者与控制者,编制专项施工技术方案,编制机电各专业施工进度总控计划,(2)对机电各专业施工人员进行安全交底,三、施工准备工作,设备验收由监理公司根据设计标准及有关规定进行审查,使所有人员在进入施工现场前胸中有数,并结合本工程各项目的实际需要制定针对性的分项施工方案,并根据方案要求和有关的技术、质量规范,组织对施工人员的技术交底和技术培训,3.3、主要

掌握工期进度和主要材料的进场时间及需用量,负责材料计划的接收、传递,督促公司物资公司及时供应及按公司授权负责采购现场急需物资。

严格材料进场验证、检验、材料堆放及标识,保证验证计量器具有效。 负责物料工具的保管,发放,耗用,核算工程竣工工作。

2.2.7专业技术负责人岗位职责

是专业施工过程的全面管理工作的直接领导者、组织者与控制者,做好管辖范围内生产要素综合平衡,编制专项施工技术方案,并就执行情况进行监督检查,认真组织贯彻实施项目质量保证计划;

参加图纸会审,办理图纸会审纪要;

按工程项目总包工期计划,编制机电各专业施工进度总控计划,每年末编制次年进度计划,每季度末编制次季度进度计划,每月20日编制次月进度计划,每周末编制次周进度计划,同时完成物资供应计划的编制;

负责专业管辖范围内的工程质量,一般质量问题自行处理,并以口头形式向现场经理汇报,重大事故应

及时向项目经理汇报,并协同公司质保部召开质量事故分析会,制定整改措施,经质保部批准后实施;

负责各专业工序之间检查、报验工作,并有书面材料;

负责专业管线综合图的绘制与协调,并负责技术资料收集、管理工作,绘制竣工图; 2.2.8质量员岗位职责

负责监督、检查项目质量计划的实施情况,对各专业的工程具有质量否决的权利; 检查现场机电工程实体质量状况,同时在每周末、月末编制质量分析报告并提出改进措施,编制机电工程重点质量防治措施;

2.2.9安全员岗位职责

(1) 领导各机电区域的安全监理做好安全监督工作;

(2) 对机电各专业施工人员进行安全交底,对工程安全生产有管理权和监督权,对 违章现象有权制止、处置权;

(3) 负责编制机电项目安全生产计划并通知监理监督执行。 三、施工准备工作 3.1设备选型、主材审定

严格按照合同要求,选择进口优质产品。设备的订货业主全面参与,其订购提交监理审批,设备验收由监理公司根据设计标准及有关规定进行审查; 主材和辅材同样必须经过论证后方可选定。

3.2技术准备工作

1、提前安排本工程的工程技术人员、技术工人进行技术交底、工程内容交底、工艺流程交底。熟悉所安装设备的性能、特点和各专业系统安装等业主提出的条件,使所有人员在进入施工现场前胸中有数。

2、技术部门根据本工程之特点,认真组织好图纸会审、会签,并结合本工程各项目的实际需要制定针对性的分项施工方案。并根据方案要求和有关的技术、质量规范,组织对施工人员的技术交底和技术培训。

3.3、主要施工机具 3.4灯具材料进场计划

注:根据甲方要求及现场情况及时调整供货来合理安排时间。 四、施工方案及工艺流程

本工程结构工程施工已完成,即将进行外墙幕墙施工,施工前认真读懂图纸,与各施工单位做好协调工作,及时要求总包单位提供施工场地及施工所需要的脚手架等。提前确定深化设计,避免给灯具安装带来的不便,切实的落实每一道工序的施工方法,顺利完成本次施工任务。

4.1、灯光、电气工程安装流程

配合施工中,电气专业人员随工程进度密切配合土建作好敷设工作,符合工序要求应尽快开始施工,连

接、弯度、走向等可参照暗敷工艺要求施工,(2)施工前应对电缆进行详细检查,试验标准应符合国家和当地供电部门规定,制定具体施工方案和安全施工措施,管路的走向及盒、箱的位置是否符合设计及施工图的要求,A.放线前应根据施工图对导线的规格、型号进行核对,检查导线接、焊、包是否符合施工验收规范及质量验评标准的规定,

4.2钢管明敷设

4.2.1镀锌钢管敷设工艺流程:

配合施工中,电气专业人员随工程进度密切配合土建作好敷设工作,加强检查,杜绝遗漏,符合工序要求应尽快开始施工。

钢管安装时,无弯时不大于30m、有一个弯时不大于20m、有二个弯时不大于15m、有三个弯时不大于8m必须加装接线盒,无法加装接线盒时,可加大一号管径。

镀锌钢管连接时用通丝管箍连接,套丝不得有乱扣现象,外露2-3扣。

钢管安装时,无弯时不大于30m、有一个弯时不大于20m、有二个弯时不大于15m、有三个弯时不大于8m必须加装接线盒,无法加装接线盒时,可加大一号管径。在水平和垂直方向上每隔1.5—2 m需加支架。

KBG管路连接处,管与套接管件连接紧密,内外壁应光滑,无毛刺。直管连接时两管口插入直管接头中心凹形槽两侧,转角连接时,管口插入弯管接头凹形槽侧。

KBG管路水平敷设时,扣压点在管路上下方,管路垂直敷设时,扣压点在管路左右侧。 敷设在钢筋混凝土墙及楼板内的KBG管路与钢筋绑扎固定,固定点间距不应大于1000mm。 KBG管与管连接处的扣压点深度不应小于1.0mm,扣压牢固.

跨接地线:跨接地线采用卡接,同一区域朝向应一致,作到明显、美观。 4.2.2、吊顶内管路敷设技术要求:

材质、固定参照明配管工艺;连接、弯度、走向等可参照暗敷工艺要求施工,接线盒可使用暗盒。 会审图纸要与通风暖卫等专业协调,经审核无误后,在顶板或地面进行弹线定位。如吊顶是有格块线条的,灯位必须按格块分均。

灯位测定后,用不少于2个螺丝把灯头盒固定牢。如有防火要求,可用防火布或其他防火措施处理,灯头盒。无用的敲落孔不应敲掉,已脱落的要补好。

管路应敷设在主龙骨的上边,管入盒、箱必须煨灯叉弯,并应里外带锁紧螺母。采用内护口,管进盒、箱以内锁紧螺母平为准。

固定管路时,如为木龙骨可在管的两侧钉钉,用铅丝绑扎后再把钉钉牢。如为轻钢龙骨,可采用配套管卡和螺丝固定,或用拉铆固定。直径25mm以上和成排管路应单独设架。

管路敷设应牢固通顺,禁止做拦腰管或拌脚管。遇有长丝接管时,必须在管箍后面加锁紧螺母。管路固

定点的间距不得大于1.5m。受力灯头盒应用吊杆固定;在管进盒处及弯曲部位两端15-30cm处加固定卡固定。

吊顶内灯头盒至灯位采用金属软管过渡,长度不宜超过1m。管两端应使用专用接头。吊顶各种箱盒的安装箱盒口的方向应朝向检查口。

4.2.3、电缆线路敷设工艺流程及技术要求 工艺流程:

(1)分支电缆订货时应向厂家提供以下资料:

A、干线的型号、规格、分支位置长度(起始位置及电缆总长度) B、分支线的型号、规格及分支线长度 C、敷设方法由地面向上拉还是由楼顶拉下 D、是否需要对电缆进行末端处理

(2)施工前应对电缆进行详细检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损及漏油、渗油现象。

(3)电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。

A.1kV以下电缆用1kV摇表摇测线间及对地绝缘电阻应不低于10MΩ。

B. 3-10kV电缆应事先做耐压和泄漏试验,试验标准应符合国家和当地供电部门规定,必要时敷设前仍需用2.5kV摇表测量绝缘电阻是否合格。

临时联络指挥系统:

用无线电对讲机联络,手持扩音喇叭指挥。 挂标志牌:

(1)标志牌规格应一致,并有防腐性能,挂装应牢固。 (2)标志牌上应注明电缆编号、规格、型号及电压等级。 (3)直埋电缆进出建筑物、电缆井及两端应挂标志牌。

(4)沿支架桥架敷设电缆,在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段应适当增设标志牌。 其他要求:

(1)电缆穿楼板时应装套管,敷设完后应将套管用防火材料堵死。并做好封闭措施,防止水从套管内流入下层房间内。

(2)电缆头和中间头制作严格遵守工艺规程,一次完成。在电缆敷设前,制定具体施工方案和安全施工措施。