好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

第十二章试题库

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第十二章试题库

一、填空题(建议较易填空每空0.5分,较难填空每空1分)

1、三相电源作Y接时,由各相首端向外引出的输电线俗称 火 线,由各相尾端公共点向外引出的输电线俗称 零 线,这种供电方式称为 三相四线 制。

2、火线与火线之间的电压称为 线 电压,火线与零线之间的电压称为 相 电压。电源Y接时,数量上Ul? 1.732 Up;若电源作Δ接,则数量上Ul? 1 Up。

3、火线上通过的电流称为 线 电流,负载上通过的电流称为 相 电流。当对称三相负载作Y接时,数量上Il? 1 Ip;当对称三相负载Δ接,Il? 1.732 Ip。 4、中线的作用是使 不对称 Y接负载的端电压继续保持 对称 。

5、对称三相电路中,三相总有功功率P= 3UpIpcosφ ;三相总无功功率Q= 3UpIpsinφ ;三相总视在功率S= 3UpIp 。

6、对称三相电路中,由于 中线电流IN =0,所以各相电路的计算具有独立性,各相 电流电压 也是独立的,因此,三相电路的计算就可以归结为 一相 来计算。 使发电机因 过热 而烧损。

8、我们把三个 最大值 相等、 角频率 相同,在相位上互差 120 度的正弦交流电称为 对称 三相交流电。

9、当三相电路对称时,三相瞬时功率之和是一个 常量 ,其值等于三相电路的 有功 功率,由于这种性能,使三相电动机的稳定性高于单相电动机。

10、测量对称三相电路的有功功率,可采用 二瓦计 法,如果三相电路不对称,就不能用 二瓦计 法测量三相功率。

二、判断下列说法的正确与错误(建议每小题1分)

1、三相电路只要作Y形连接,则线电压在数值上是相电压的3倍。 ( × ) 2、三相总视在功率等于总有功功率和总无功功率之和。 ( × ) 3、对称三相交流电任一瞬时值之和恒等于零,有效值之和恒等于零。 ( × ) 4、对称三相Y接电路中,线电压超前与其相对应的相电压30°电角。 ( ∨ ) 5、三相电路的总有功功率P?3UlIlcos?。 ( × ) 6、三相负载作三角形连接时,线电流在数量上是相电流的3倍。 ( × ) 7、三相四线制电路无论对称与不对称,都可以用二瓦计法测量三相功率。 ( × ) 8、中线的作用得使三相不对称负载保持对称。 ( × ) 9、三相四线制电路无论对称与否,都可以用三瓦计法测量三相总有功功率。( ∨ ) 10、Y接三相电源若测出线电压两个为220V、一个为380V时,说明有一相接反。( ∨ )

三、单项选择题(建议每小题2分)

1、某三相四线制供电电路中,相电压为220V,则火线与火线之间的电压为( C ) 7、若 三角 接的三相电源绕组有一相不慎接反,就会在发电机绕组回路中出现2Up,这将

?A、220V B、311V C、380V

2、在电源对称的三相四线制电路中,若三相负载不对称,则该负载各相电压( B ) A、不对称 B、仍然对称 C、不一定对称 3、三相对称交流电路的瞬时功率为( B )

A、一个随时间变化的量 B、一个常量,其值恰好等于有功功率 C、0

4、三相发电机绕组接成三相四线制,测得三个相电压UA=UB=UC=220V,三个线电压UAB=380V,UBC=UCA=220V,这说明( C )

A、A相绕组接反了 B、B相绕组接反了 C、C相绕组接反了

5、某对称三相电源绕组为Y接,已知UAB?380?15?V,当t=10s时,三个线电压之和为( B )

A、380V B、0V C、380/3V

6、某三相电源绕组连成Y时线电压为380V,若将它改接成Δ形,线电压为( C ) A、380V B、660V C、220V

7、已知XC?6?的对称纯电容负载作Δ接,与对称三相电源相接后测得各线电流均为10A,则三相电路的视在功率为( A )

A、1800VA B、600VA C、600W

8、测量三相交流电路的功率有很多方法,其中三瓦计法是测量( C )电路的功率。 A、三相三线制电路 B、对称三相三线制电路 C、三相四线制电路

9、三相四线制电路,已知IA?10?20?A,IB?10??100?A,IC?10?140?A,则中线电流IN为( B )

A、10A B、0A C、30A 10、三相对称电路是指( C )

A、电源对称的电路 B、负载对称的电路 C、电源和负载均对称的电路

四、简答题(建议每小题3~5分)

1、三相电源作三角形联接时,如果有一相绕组接反,后果如何?试用相量图加以分析说明? 答:三相电源作三角形联接时,如果有一相绕组接反,就会在发电机绕组内环中发生较大的环流,致使电源烧损。相量图略。

2、三相四线制供电系统中,中线的作用是什么?

答:中线的作用是使不对称Y接三相负载的相电压保持对称。

3、为什么实用中三相电动机可以采用三相三线制供电,而三相照明电路必须采用三相四线制供电系统?

答:三相电动机是对称三相负载,中线不起作用,因此采用三相三线制供电即可。而三相照明电路是由单相设备接成三相四线制中,工作时通常不对称,因此必须有中线才能保证各相负载的端电压对称。

4、三相四线制供电体系中,为什么规定中线上不得安装保险丝和开关?

答:此规定说明不允许中线随意断开,以保证在Y接不对称三相电路工作时各相负载的端电压对称。如果安装了保险丝,若一相发生短路时,中线上的保险丝就有可能烧断而造成中线断开,开关若不慎在三相负载工作时拉断同样造成三相不平衡。

?????5、如何计算三相对称电路的功率?有功功率计算式中的cosφ表示什么意思?

答:第一问略,有功功率编者上式中的cosφ称为功率因数,表示有功功率占电源提供的总功率的比重。

6、一台电动机本来为正转,如果把连接在它上面的三根电源线任意调换两根的顺序,则电动机的旋转方向改变吗?为什么?

答:任调电动机的两根电源线,通往电动机中的电流相序将发生变化,电动机将由正转变为反转,因为正转和反转的旋转磁场方向相反,而异步电动机的旋转方向总是顺着旋转磁场的方向转动的。

五、计算分析题(根据实际难度定分,建议每题在6~12分范围)

1、三相电路如图5.1所示。已知电源线电压为380V的工频电,求各相负载的相电流、中线电流及三相有功功率P,画出相量图。 解:各相电流均为220/10=22A,由于三相不对称,所以中线电流

?iU U N W V 图5.1 iN iW j10Ω iV 10Ω -j10Ω

IN?22?22??30??22?30? ?22?19.05?j11?19.05?j11

?60.1?0?A

三相有功功率实际上只在U相负载上产生,因此P=222×10=4840W 相量图略

2、已知对称三相电源A、B火线间的电压解析式为uAB?3802sin(314t?30?)V,试写出其余各线电压和相电压的解析式。

uBC?3802sin(314t?90?)VuCA?3802sin(314t?150?)V解: uA?2202sin(314t)V uB?2202sin(314t?120?)VuA?2202sin(314t?120?)V3、已知对称三相负载各相复阻抗均为8+j6Ω,Y接于工频380V的三相电源上,若uAB的初相为60°,求各相电流。

解:zp?8?j6?10?36.9?? UA?220?30?V IA???220?30??22?-6.9?V 10?36.9?iA?222sin(314t?6.9?)A根据对称关系可得:iB?222sin(314t?126.9?)A iA?222sin(314t?113.1?)A4、某超高压输电线路中,线电压为22万伏,输送功率为24万KW。若输电线路的每相电阻为10Ω,①试计算负载功率因数为0.9时线路上的电压降及输电线上一年的电能损耗。②若负载功率因数降为0.6,则线路上的电压降及一年的电能损耗又为多少?

第十二章试题库