B.10% C.15% D.20%
22、下列汽车库、修车库中,应设置2个汽车疏散出口的是( )。
A.总建筑面积1500㎡、停车位45个的汽车库
B.设有双车道汽车疏散出口、总建筑面积3000㎡、停车位90个的地上汽车库 C.总建筑面积2500㎡、设14个修车为的修车库
D.设有双车道汽车疏散出口、总建筑面积3000㎡、停车位90个的地下汽车库 23、在城市建成区内,CNG加气子站停放的车载储气瓶组拖车不应多于( )辆。
A.一 B.二 C.三 D.四
24、某大型商业建筑,油浸变压器室、消防水池和消防水泵房均位于建筑地下一层,油浸变压器采用水喷雾灭火系统进行保护。经计算得到了水喷雾系统管道沿程和局部水头损失总计0.13MPa,最不利点处水雾喷头与消防水池的最低水位之间的静压差为0.02MPa,则该系统消防水泵的扬程至少应为( )。
A、0.30MPa B、0.35MPa C、0.65MPa D、0.50MPa
25、灭火器B类火灾配置场所为轻危险级时,每具灭火器最小配置灭火级别为( )。
A、123 B B、89 B C、55 B D、21 B
第 6 页 共 29 页
26、歌舞娱乐放映游艺场所布置在四层以上楼层时,建筑面积小于等于( )m2的房间,且经常停留人数不超过15人,可设置一个疏散门。
A、200 B、100 C、50 D、30
27、排烟窗设置在外墙上时,应在储烟仓以内或室内净高度的( )以上。
A.1/2 B.1/3 C.1/4 D.1/5
28、某冷库冷藏室室内净高为4.5m,设计温度为5℃,冷藏间内设有自动喷水灭火系统,该冷藏间自动喷水灭火系统的下列设计方案中,正确的是( )。
A、采用干式系统,选用公称动作温度为68℃的喷头 B、采用湿式系统,选用用公称动作温度为57℃的喷头 C、采用预作用系统,选用公称动作温度为79℃的喷头 D、采用雨淋系统,选用水幕喷头
29、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是( )。
A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置
D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置
30、某高度为120m的高层办公建筑,其消费应急照明备用电源的连续供电时间不应低于( )min。
A.90
第 7 页 共 29 页
B.20 C.30 D.60
31、灭火器B类火灾配置场所的危险等级为轻危险级时,推车式灭火器最大保护距离为( )m。
A、15 B、18 C、24 D、30
32、根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140),下列建筑灭火器的配置方案中,正确的是( )。
A、某电子游戏厅,建筑面积150㎡,配置2具MF/ABC4型手提式灭火器 B、某办公楼,将1间计算机房和5间办公室作为一个计算单元配置灭火器 C、某酒店建筑首层的门厅与二层相通,两层按照一个计算单元配置灭火器 D、某高校教室,配置的MF/ABC3型手提式灭火器,最大保护距离为25m
33、某单位的汽车喷漆车间采用二氧化碳灭火系统保护。下列关于二氧化碳灭火系统灭火机理的说法中,正确的是( )。
A.窒息和隔离
B.窒息和吸热冷却 C.窒息和乳化
D.窒息和化学抑制
34、下列火灾中,可以采用IG541混合气体灭火剂扑救的是( )。
A.硝化纤维、硝酸钠火灾 B.精密仪器火灾 C.钾、钠、镁火灾 D.联安火灾
第 8 页 共 29 页
35、某耐火等级为二级的多层电视机生产厂房,地上4层,设有自动喷水灭火系统,该厂房长20m,宽40m,每层划分为1个防火分区。根据现行囯家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),供消防人员进入厂房的救援窗囗的下列设计方案中。正确的是( )。
A.救援窗囗下沿距室内地面为1.1m B.救援窗口的净争宽度为0.8m C.厂房二层沿一个长边设2个救援窗口 D.利用天窗作为顶层救援窗口
36、集中报警控制器的容量不宜小于其保护范围内( )总数。
A、火灾探测器 B、探测区域 C、报警区域
D、火灾探测器和火灾报警按钮
37、本案例在测定泡沫混合液的混合比时应采用的便捷方法是( )。
A.电度法 B.折射指数法 C.流量计法 D.成分分析法
38、根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)下列民用建筑楼梯间的防烟设计方案中,错误的是( )。
A.建筑高度97m的住宅建筑,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟 B.建高度48m的办公楼,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟
C.采用自然通风的防烟楼梯间,楼梯间外墙上开设的可开启外窗最大布置间隔为3层 D.采用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置1.0㎡的固定窗
39、根据房间高度选择感温火灾探测器的灵敏度,当房间高度在7m时,应选择( )感温火灾探测器。
A、 一级
第 9 页 共 29 页
B、二级 C、三级 D、四级
40、低于( )的照明供电变压器严禁使用自耦变压器。
A、24V B、36V C、48V D、220V
41、下列建筑或场所中,可不设置室外消火栓的是( )。
A.用于消防救援和消防车停靠的屋面上 B.高层民用建筑
C.3层居住区,居住人数小于等于500人
D.耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于等于3000m3的戊类厂房
42、进行火灾风险识别中,需判定火灾危险源。下列火灾危险源因素中,属于人为因素的是( )。
A.人员应急反应能力 B.吸烟起火 C.消防安全责任
D.可燃油浸变压器油温过高导致起火 43、下列气体中,爆炸下限大于10%的是( )。
A、一氧化碳 B、丙烷 C、乙炔 D、丙烯
44、固体可燃物由于其分子结构的复杂性和物理性质的不同,其燃烧方式也各不相同,但不包含( )。
第 10 页 共 29 页