表 2 管道水压试验加压过程记录表

工程名称 管道内径(mm) 加压位置 压力表高程(m) 序次 1 DN800 起始时间 T1 试验日期 管材种类 管道试验压力(MPa) 表压力(MPa) 完成时间 T2 保压时间T(min) 补水情况 描述 年 月 日 PVC-S 0.8 其他异常 记录 2 3 4 5 加压过程 6 7 8 9 10 说明:由起始压力分级升至试验压力,每级0.2MPa、保压10min;记录出现的渗水情况、处理情况、补水情况。 记录人: 校核人: 审查人:

11

表 3 管道水压试验试验过程记录表

工程名称 管道内径(mm) 加压位置 压力表高程(m) 试验方法 序次 1 2 3 4 5 6 7 8 试验过程 闭水测压 外观 DN800 注水法 起始 时间 试验日期 管材种类 管道试验压力(MPa) 表压力(MPa) 允许渗水量 (m3) 完成 保压时间时间 T(min) 年 月 日 PVC-S 0.8 恒压补水/或压降 其他异常 记录 评语 说明:水压升至试验压力后,每3分钟记录一次管道压力,持续记录30分钟。且在这30分钟内管道压力有持续上升趋势,则水压试验结果合格。如30分钟内试压管道内剩余水压无上升趋势,再持续观察 60分钟。如在整个 90分钟内压力下降不超过 0.02MPa,则水压试验结果合格。渗漏量埋地高强度聚乙烯给水管道技术规程标准时,管道强度、密封为合格。记录出现的渗水情况、处理情况、补水情况。 记录人: 校核人: 试验负责人: 施工单位:

监理单位:

12

设计单位: 建设单位: 质量监督:

13

管道水压试验方案(完整版) - 图文 

表2管道水压试验加压过程记录表工程名称管道内径(mm)加压位置压力表高程(m)序次1DN800起始时间T1试验日期管材种类管道试验压力(MPa)表压力(MPa)完成时间T2保压时间T(min)补水情况描述年月日PVC-S0.8其他异常记录234