Ew——水的体积模量,水温25℃时为2210;
Ep——管材弹性模量(MPa),与水温及试压时间有关; Di——管材内径(m); en——管材公称壁厚(m)。
2)每隔3min记录一次管道剩余压力,应记录30min,30min内管道剩余压力有上升趋势时,则水压试验结果合格。
3)30min内管道剩余压力无上升趋势时,则应持续观察60min,整个90min内压力下降不超过0.02Mpa,则水压试验结果合格。
(3)主试验阶段上述两条均不能满足时,则水压试验结果不合格,应查明原因并采取相应措施后再重新组织试压。
(4)具体打压方法按照打压方案实施,不详之处参照按《 给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)与设计院提供技术要求文件。 七、试压时间安排
根据现场实际情况,整个试验过程需用时约为 5-7天。 八、水压试验安全施工措施保证措施
1、试压时后背 10米范围内不许站人,禁止闲杂人等在试验范围内逗留。 2、所有参加人员必须服从指挥。 3、准备好抽水抢险设备。
4、由于PVC-S管道为承插管材,所以打压时后背墙必须坚固稳定,不会因压力增大而发生不稳定现象。
5、敞口处应堵严,以防渗水。
6、分级升压过程中,盲板、管身及接口无异常现象。 7、试验前对PVC-S 管材插口位置作出标记,重点监视。
8、试验采用发电机供电,使用前应做好设备与线路的防水绝缘, 并由专人操作,其它人员不得靠近。发电机操作员应持证上岗。
9、安全目标达到零死亡,零事故;劳务人员入场岗前教育率100%。 10、安全保障体系,项目部建立以项目经理为首,由安全员、工长、班组长等各方面的管理人员组成安全保证体系。 九、安全保证措施
6
(1)建立严格的安全教育制度,坚持入场教育,坚持召开安全教育会,培养施工安全意识,使安全工作切实落实到人。
(2)加强管理人员安全考核制度,增强安全意识、避免违章指挥。 (3)严格进行安全技术交底,严格按安全技术规程施工,防止各种违章指挥和违章作业行为的发生。加强管理人员安全考核制度,增强安全意识,避免违章指挥。 十、安全施工措施
(1)必须按规定配置操作人员,操作人员应经过安全技术培训,经考试合格方可上岗且人员固定。
(2)进入施工现场人员必须配戴安全帽,否则不允许进入施工区域作业。 (3)基坑内作业时注意土壁的稳定性,因打压时,沟槽回填未全部完成,因此要注意沟槽边坡的稳定,特别是现场地下水位偏高,易造成塌方等重大安全事故,所以要随时观察边坡稳定,如发现有裂缝或可能有倾坍的征兆时,要立即撤离现场,并第一时间通知项目负责人,待安全险情排查后再继续施工。
(4)打压过程中,一切无关人员一率不得靠近作业面,并配专人负责巡视。
(5)在沟槽内运输打压设备时,走专用通道,严禁从沟槽外向沟槽内直接投放或是手传,防止砸伤和损坏打压设备。
(6)打压段沟槽四周必须设置醒目的警示标志,要设置一定数量临时上下施工扶梯,最少不得少于2部。 十一、临时用电安全技术措施
(1)施工用电系统按设计规定安装完成后,必须经电气工程技术人员检查,方可申请送电。
(2)施工现场一旦发生触电事故,必须立即切断电源,抢救触电人员。严禁在切断电源之前与触电人员接触。
(3)移动式发电机供电的用电设备,其金属外壳或底座,必须与发电机电源的接地装置有可靠的电气连接。打压电动机具必须由电工接线与拆卸,并随时检查机具、缆线和接头,确认无漏电。
(4)不得在输电线路下工作,在输电线路一侧工作,不论在任何情况下,
7
机械的任何部位与架空输电线路的最近距离应符合安全操作规程要求。
(5)施工现场低压供电系统应设置总配电箱、分配电箱和开关箱,实行三级配电。
(6)电动工具应设置各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁一个开关直接控制两台或两台以上用电设备。
(7)电动工具的外露金属部分必须做好接零或保护接地。
(8)施工用电设施的安装、拆卸和维护运行必须由电工负责,严禁非电工进行任何电气作业。 十二、主要投入设备 序号 1 2 3 4 5 6 7
机械设备 发电机组 加压泵 离心泵 压力表 千斤顶 水表 自动排气阀 规格及数量 1台30kw 1台AWZ-91.1MPa 110m3/h 1个0~1.0MPa 8个100T 1块 1个 用途 用于打压泵电源使用 试压 排水 压力计量 支撑盲板 记录泄水量 自动排气 8
表 1-1 管道注水、加压过程巡视记录表
工程名称 开始注水日期 记录段长度(m) DN800 序次 记录时间 管材种类 情况记录 年 月 日 PVC-S 记录段桩号 管道内径(mm) 注水过程 加压过程 说明:根据注水过程中该段压力可能变化情况0.5h巡视记录一次,加压过程5min或随时记录。记录出现的渗水位置、渗水量情况描述。 记录人: 校核人: 审查人:
9
表 1-2 管道注水、加压过程看护记录表
工程名称 开始注水日期 管道试验压力(MPa) 管材种类 情况记录 年 月 日 注水加压位置 管道内径(mm) 序次 注水过程 加压过程 DN800 记录时间 0.8 PVC-S 说明:根据注水过程中该段压力可能变化情况0.5h巡视记录一次,加压过程5min或随时记录。记录出现的排气情况或渗水情况及处理情况。 记录人: 校核人: 审查人:
10