预应力钢绞线理论伸长值计算结果
中板5孔
△LN1= 130、32㎜ △L N2= 130、94㎜
边板6孔
△LN1= 130、32㎜ △L N2= 130、94㎜
详细计算过程附后:
预应力钢绞线理论伸长值计算书
计算依据:根据设计图纸及《钢绞线试验检测报告》,由《公路桥涵施工技术规范》 129页公式计算而得出结果: PpL
公式:△L= ——-——
ApEp
式中:Pp—--钢绞线得平均张拉应力(N)直线筋取张拉端得拉力。
L——-钢绞线得长度(mm)。
Ap———钢绞线得截面面积(mm).根据规范(GB/T5224-2014)取公称面积140mm2。
Ep———钢绞线得弹性模量(N/ mm), 根据《钢绞线试验检测报告》取197800(N)。
其中:Pp值(直线筋取张拉端得张拉力),根据《公路桥涵施工技术规范》 339页计算而得:
Pcon [1-e
—(kx+μθ)
22
]
公式:Pp= -————————— kx + μθ
式中:Pcon ——- 钢绞线张拉端得张拉力(N)。 x-——从张拉端至计算截面得孔道长度(m)。
θ——— 从张拉端计算截面曲线孔道部分切线得夹角之与(rad),因为1(rad)=π/ 180°,所以计算弧度角=θ×π/180。
k——-孔道每米局部偏差对摩擦系数,由施工规范提供为k=0、0015。 μ—-—钢绞线与孔道壁得摩擦系数,由施工规范提供为u=0、25。
一、理论伸长值得计算
A、算中板N1钢绞线。N1为5束钢绞线,下料长度为19、216m(两端各预留80cm).
1、 将N1钢绞线分成6段:
1——直线段,2——曲线段,3——直线段 ,4——直线段,5——曲线段,6——直线段(如图1所示)
2、查设计图可得各段得长度以及各段曲线切线夹角值并计算θ值如下表所示: 分段编号 1 2 3 4 5 6 分段长度 2、044 夹角值(ɑ) 0 。θ(rad) 0 2、793 4 0、0698 3、971 3、971 2、793 2、044 0 0 4 0 0 0 0、0698 0
图1图中单位尺寸为cm
3、计算张拉端得张拉应力P(N):
P=设计控制应力×单根钢绞线截面面积×根数=1395×140×5=976500(N)
4、分段计算锚下钢绞线得平均张拉应力与理论伸长量(见下表):
表中张拉段尾端张拉力(即控制力Pcon经张拉段孔道摩阻后
剩余张拉力)Pw(N)= 一
段张拉段起点张拉力.
中板5孔 N1 线段 Pcon ×e-(kx+μθ),本张拉段尾端张拉力=下
ɑ θ=π/180 ×ɑ x(m) kx+μθ e—(kx+μθ) Pcon(N) Pw(N) Pp(N) 理论伸长量(mm) 14、60 19、71 27、63 27、63 19、71 1 2 3 4 5 6 ∑ 0 4 0 0、069811111 2、044 2、793 0、003066 0、021642278 0、0059565 0、0059565 0、021642278 0、003066 0、996938695 976500、00 973510、64 952668、00 975004、55 963051、73 949836、34 949836、34 963051、73 5 0、978590236 973510、64 0、994 0、994 0 0 0 0 0、069811111 0 3、971 3、971 8、00 947010、30 8、00 973510、64 976500、00 947010、30 952668、00 64 4 0 2、793 2、044 17、616 0、978590236 0、996938695 973510、975004、514、60 123、88 5.计算锚外(即千斤顶部分)钢绞线伸长量: PpL
m).
ApEp
△L =—-—×1000=976500×0、45÷(140×5×195000)×1000=3、22(m
6、计算N1钢绞线全段理论伸长量:
△L=钢束伸长量+锚外钢绞线伸长量×2 =123、88+3、22
×2=130、32(mm)
B、计算中板N2钢绞线.N2钢绞线为5束钢绞线下料长度为19、242m。(两端各预留80cm)
1、 将N2钢绞线分成6段:
1—-直线段,2——曲线段,3-—直线段 ,4——直线段,5——曲线段,6——直线段(如图2所示)
2、查设计图可得各段得长度以及各段曲线切线夹角值并计算θ值如下表所示: 分段编号 1 2 3 4 5 6 分段长度 5、093 1、745 夹角值(ɑ) 0 5 .θ(rad) 0 0、0873 1、983 1、983 1、745 5、093 0 0 5 0 0 0 0、0873 0
预应力钢绞线理论伸长值精确计算