好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防给水管道安装技术交底

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

施工技术交底记录

表号:RF06/5-04 编号:

工程名称 分部分项工程名称 交底地点 消防给水管道安装 交底日期 交底内容: 年 月 日 1、严格按设计、施工图纸、会审纪要及工程变更联系单,对照规范GB50242-2002和公司企业标准Q/ZKD(J)03-2006执行。 2、施工前应编制施工方案和主要材料预算计划,并对设备、管材、管件选购需从合格供方名录内采购,经检验符合设计及规范要求的产品方可进入现场。 3、阀门进场入库安装前应作强度和严密性试验。每批同牌号、同型号、同规格数量中抽查10%,且不少于一个,在合格后允许安装。 4、消防给水管道丝扣连接要求,对丝扣处内外麻线清除及外露丝扣防腐。 表:管道螺纹密封面尺寸 公称直径(mm) 管子牙缝数 螺纹有效15 6 13.2 20 6.5 4.5 25 7 16.8 32 7.5 19.1 40 8 19.1 50 9 23.4 65 10 26.7 80 11.5 29.8 100 13.5 35.8 基准8.2 9.5 10.4 12.7 12.7 5.9 17.5 20.6 25.4 长度(mm) 5、消防给水无缝管道焊接要求,严禁镀锌管道焊接。无缝管壁3mm上应坡口对口不应错位,焊缝饱满均匀,焊口不应有夹渣、起孔、弯曲。 6、消防给水管道法兰连接,法兰的承压标准应与管道工作压力相匹配。法兰密封应采用石棉或高压橡胶垫,其厚度为3~5mm。法兰螺栓拧紧后,螺栓应突出螺母长度2~3个牙或螺杆直径的1/2,且螺栓方向一致。 7、消防给水管道安装支托架制作,材质、焊接符合消火栓管道吊托支架结构应采用门型为妥。支托架安装前应防腐、防锈漆二度,并应按管道走向、标高拉线,金属膨胀螺丝固定在梁底以上1/3梁高处或梁底100mm以上安装,其支吊架间距按下表,镀锌管道与碳钢支托架接触处应采用非金属隔垫。 管道支架或吊架之间的最大间距表 公称直径(mm) 保温管 间距 (m) 不保温管 沟槽式管道连接 25 2.5 3.5 32 2.5 4 40 3 4.5 50 3 5 70 4 6 3.5 80 4 6 3.5 100 4.5 6.5 3.5 125 6 7 4.2 150 7 8 4.2 200 7 9.5 4.2 250 8 11 5 300 8.5 12 5 8、消防管道安装完毕,竣工验收时应及时作好最后一度管道及支托架防腐,并按设计或规范要求再做红色或红色环圈标志和系统流水方向的标识。 9、消防给水镀锌管道埋地安装防腐应符合设计。 本分项工程质量目标:主控项目有关强制性条文必须符合规范要求,一般项目,合格率100%。 交底人签名

被交底人签名

消防给水管道安装技术交底

施工技术交底记录表号:RF06/5-04编号:工程名称分部分项工程名称交底地点消防给水管道安装交底日期交底内容:年月日1、严格按设计、施工图纸、会审纪要及工程变更联系单,对照规范GB50242-2002和公司企业标准
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8q6wt7vcoj9pugm7qnnb9acj39qpyw00ejc
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享