五莲县建筑工程质量检测站 作业指导书 (门窗试验) 主题:门窗物理三性 第 1 页 共10 页 第 B 版 第 1 次 修订 颁布日期:2019年04月01日 第一章 建筑外门窗物理三性
1.1 适用范围
本作业指导书适用于建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法。检测对象只限于门窗试件本身,不涉及窗与其他结构之间的连接部位。
1.2依据标准
《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008
1.3检测方法
1.3.1试件及其安装
(1)试件应按所提供图样生产的合格产品或研制的试件,不得附有任何多余的零配件或采用特殊的组装工艺或改善措施。测量试件的外形尺寸、分清被测试件的户内、户外面,选用适当的系列竖隔板搭配使用。
(2)将加力梁移至静压箱左端。
(3)将被测试件安放于静主箱前方,使其边框与静压箱右侧的固定隔板、底板升降珩隔板及选好的竖隔板共同组成静压箱室。 (4)将使用的加力梁移至试件边框处,利用加力梁上的夹具将被
五莲县建筑工程质量检测站 作业指导书 (门窗试验) 主题:门窗物理三性 测试件均匀夹紧。
第 2 页 共10 页 第 B 版 第 1 次 修订 颁布日期:2019年04月01日 (5)观察试件的支梁结构形式,参照国家标准,确定主要受力杆件及挠度测试点位置。将位移传感器夹具固定于测试挠度处的加力梁上,并将位移传感器的出点对准试验点,调整好距离后,固定与位移夹具上。在采集数据过程中,不允许有任何外力使其产生位移变形。 (6)试件要求垂直,下框要求水平,下部安装框不应高于试件室外侧排水孔,不应因安装而出现变形。试件安装完成后,符合试件安装情况,可开启部分功能正常,表面不可沾有有无等不洁物。试件安装完毕后,将试件可开启部分开关5次,最后关紧。 1.3.2蓄水池及水管路准备
(1)蓄水池内贮藏至少4/5的水量,并要求水质清洁无杂物。 (2)蓄水池注水后,水路无渗漏。 (3)水调节阀应处于关闭状态。
(4)喷淋控制柜面板上的喷淋控制阀应处于关闭状态。
1.4将控制柜上的电气按键置于关闭状态。
1.5 检查管路系统连接处应牢固、可靠,无渗漏现象。 1. 6开机
按电源按钮,接通电源。此时,电源指示灯亮。
五莲县建筑工程质量检测站 作业指导书 (门窗试验) 主题:门窗物理三性 1.7气密性能检测 1.7. 1试验步骤
第 3 页 共10 页 第 B 版 第 1 次 修订 颁布日期:2019年04月01日 (1) 进入试验界面:双击桌面上门窗快捷方式在运行的图片上点
击一下鼠标左键弹出测试项目选择框。选择气密性能检测项进入试验主界面。
(2) 数据设定:点击测试下拉菜单选择数据设定。在弹出的窗体
内根据被侧试件填写后退出。 (3) 启动风机:点击风机启动按钮。 (4) 正向预备加压:点击正向预备加压按钮,右上方提示正在进
行正向预备加压。正向预备加压结束后提示正向预备加压结束。待压力回零后,将试件所有可开启部分开关5次最后关紧,便可进行下一步。 (5) 正向附加渗透量:将被测试件密封后点击正向附加渗透量按
钮,弹出正在进行正向附加渗透量。正向附加渗透量结束后提示正向附加渗透量结束。将试件所有可开启部分开关5次最后关紧。便可进行下一步。 (6) 负向预备加压:点击负向预备加压按钮,上方提示正在进行
负向预备加压。负向与预备加压结束后提示负向预备加压结
五莲县建筑工程质量检测站 作业指导书 (门窗试验) 主题:门窗物理三性 第 4 页 共10 页 第 B 版 第 1 次 修订 颁布日期:2019年04月01日 (7) 束。将试件所有可开启部分开关5次最后关紧,便可进行下
一步。 (8) 负向附加渗透量:点击负向附加渗透量按钮,提示正在进行
负向附加渗透量。负向附加渗透量结束后提示负向附加渗透量结束便可进行下一步。 (9) 正向总渗透量:将被测试件的密封条拆下后点击正向总渗透
量按钮,提示正在进行正向总渗透量。正向总渗透量结束后提示正向总渗透量结束便可进行下一步。 (10) 负向总渗透量:点击负向总渗透量按钮,提示正在进行负
向总渗透量。负向总渗透量结束后提示负向总渗透量结束便可进行下一步。 1.7.2检测值的处理 1.7.2.1计算
分别计算出升压和降压过程中在100Pa压差下的两个附加渗透量的平均值qf和两个总渗透量测定值的平均值qz,则窗试件本身100P压力差下的空气渗透量qt(m3/h)即可按式(1)计算:
qt=qz-qf
然后再利用式(2)将qt换算成标准状态下的渗透量q′(m3/h)
五莲县建筑工程质量检测站 作业指导书 (门窗试验) 主题:门窗物理三性 值。
第 5 页 共10 页 第 B 版 第 1 次 修订 颁布日期:2019年04月01日 293qt?P q'=×101.3T式中:q′——标准状态下通过试件空气渗透量值,m3/h; P ——试验室气压值,kPa; T ——试验室空气温度值,K; qt ——试件渗透量测定值,m3/h。
将q′值除以试件开启缝长度l,即可得出在100Pa下,单位开启缝长空气渗透量q′(m3/(m·h))值,即式(3):
q'q'1=
l或将q′值除以试件面积A,得到在100Pa下,单位面积得空气渗透量m3/(m2·h)值,即式(4):
q'q'2=
A正压、负压分别按式(1)~式(4)进行计算。 1.7.2.2分级指标值的确定
为了保证分级指标值得准确度,采用由100Pa检测压力差下得测定值±q′1值或±q′2值,按式(5)或(6)换算为10Pa 检测压力差下的相应值±q1(m3/(m.h))值,或±q2(m3/(m2.h))值。 ±q1=±q′1/4.65 ……(5)