好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

S7-1200与S7-200怎么通讯

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

如何通过Modbus协议实现S7-1200与S7-200通讯

西门子S7-1200 紧凑型PLC在当前的市场中有着广泛的应用,由于其性价比高,所以常被用作小型自动化控制设备的控制器,这也使得它经常与Modbus仪表(扫描枪、打印机等设备进行通讯。因为没有第三方Modbus仪表,这里就以S7-200作为第三方的仪表为例介绍Modbus通讯。

1.控制系统原理

图1:通讯系统原理

2.硬件需求

S7-1200 PLC目前有3种类型的CPU: 1)S7-1211C CPU。 2)S7-1212C CPU。 3)S7-1214C CPU。

这三种类型的CPU最多都可以连接三个串口通信模版。

本例中使用的PLC硬件为:

1)PM1207电源 ( 6EP1 332-1SH71 ) 2) S7-1214C ( 6ES7 214 -1BE30 -0XB0 ) 3) CM1241 RS485 ( 6ES7 241 -1CH30 -0XB0 ) 4)CPU224XP (6ES7 214-2AD23-0XB0)

3.软件需求

1) 编程软件 Step7 Basic V10.5 ( 6ES7 822-0AA0-0YA0) 2)编程软件 STEP 7 MicroWIN; Modbus库软件选项包

4.组态

我们通过下述的实际操作来介绍如何在Step7 Basic V10.5 中组态S7-1214C 和S7-200的Modbus通信。

4.1 S7-1200作Modbus主站,S7-200作Modbus从站 S7-1200作为Modbus主站的配置步骤如下:

点击桌面上的“Totally Integrated Automation Portal V10”图标,打开如下图:

图2: 新建S7 -1200项目

首先需要选择“Create new project”选项,然后在“Project name:”里输入Modbus_Master;在“Path:”修改项目的存储路径为“C:\\”;点击“Create”,这样就创建了一个文件Modbus的新项目。创建后的窗口如下图所示:

图3: 新建项目后

点击门户视图左下角的“Project View”切换到项目视图下,如下图:

图4: 切换到项目视图

打开后,在“Devices”标签下,点击“Add new device”,在弹出的菜单中输入设备名“PLC_1”并在设备列表里选择CPU的类型。选择后如下图:

8q1v84snz70fluh9boav3qhtz4wh2h00txd
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享